Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

14.01.2021 в 12:01:33

vkudlo написал: Ка думаете.. если в группу обьединить комнатные розетки и сплиты чем это чиривато? Или может со светом? А может все сплиты на один автомат? Как удобнее посоветуйте?

Свет не нужно ни с чем объединять (кроме света). Ну может еще дверной звонок и т.п. мелочь. Сплиты, как и прочие стационары, группировать можно запросто, при условии соответствия суммы их токов потребления сечению кабеля и номиналам розеток и автомата.

И вообще, отказ от отдельных линий на каждую тумбочку - тема исключительно верная. Начните с того, что вам нужны следующие линии:

  1. Линия освещения.
  2. Линия розеток общего пользования.
  3. Линия кухонных розеток.
  4. Линия санузла.
  5. Отдельные линии на стационарные приборы с учетом их группировки.

Добавление линий сверх списка должно быть очень хорошо обосновано.

0
Аватар пользователя
vkudlo

Местный

Регистрация: 10.06.2020

Ростов-на-Дону

Сообщений: 243

14.01.2021 в 14:16:20

Пересмотрел схему, с учетом Ваших рекомендаций, прошу ещё раз взглянуть

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

14.01.2021 в 15:24:16

vkudlo, так уже гораздо лучше, хотя освещение и розетки общего пользования я бы еще укрупнил и уж точно не тянул к щитку по отдельности. Это касается и кондеев. И на санузел диффавтомат бы поставил, чтобы сэкономить место в щите.

Идем дальше: часть вашего оборудования (стиральная и сушильная машина, кондеи, возможно холодильник и СВЧ, если они инверторные, варочная, если она индукционная) требует диффзащиты типа А. Такие УЗО обычно дороже и это следует учесть в бюджете. Хорошая новость в том, что не всем им нужна диффзащита 30 мА, поэтому можно поставить одно общее УЗО 100 мА типа А на вводе, а часть стационаров подключать без УЗО 30 мА, таким образом сократив их количество.

0
Аватар пользователя
vkudlo

Местный

Регистрация: 10.06.2020

Ростов-на-Дону

Сообщений: 243

14.01.2021 в 16:06:44

TAB, Спасибо, что помогаете! А как определить каким именно нужна защита в 30мА Кондеи у меня точно инверторные (уже куплены) холодильник ещё не знаю. Варочная будет индукция А на счёт стиралки и сушильной машины если их под УЗО на 100мА это не опасно для человека??

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16875

14.01.2021 в 16:09:00

vkudlo написал: TAB, Спасибо, что помогаете! А как определить каким именно нужна защита в 30мА Кондеи у меня точно инверторные (уже куплены) холодильник ещё не знаю. Варочная будет индукция А на счёт стиралки и сушильной машины если их под УЗО на 100мА это не опасно для человека??

vkudlo, Да вся защита под 30мА... Ставьте, и не мучайтесь...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
mitaka

Местный

Регистрация: 20.02.2013

Мытищи

Сообщений: 56

14.01.2021 в 16:11:34

vkudlo, Добрый день. У Вас, есть понимание! Найдите в сети "Проектирование электроустановок квартир с улучшенной планировкой и коттеджей (на базе электрооборудования компании Schneider Electric)" при поиске в Я - 5-я линк. Качните и ознакомьтесь... Будет меньше вопросов. Если не лень.

0
Аватар пользователя
mitaka

Местный

Регистрация: 20.02.2013

Мытищи

Сообщений: 56

14.01.2021 в 16:14:34

vkudlo, Примерная однолинейная схемка : Сечение кл в некоторых моментах завышено, в этом ничего страшного нет, влияет всего лишь на количество денежных знаков...)

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

14.01.2021 в 16:16:34

vkudlo написал: А как определить каким именно нужна защита в 30мА

Там где провода неубранные валяются. Ну и холодильник, т.к. он у вас на отдельной линии, там тоже 30 мА вполне уместно.

vkudlo написал: А на счёт стиралки и сушильной машины если их под УЗО на 100мА это не опасно для человека??

Вообще говоря нет, не опасно. Но учитывая, что они обычно стоят во влажных помещениях, требования диффзащиты 30 мА распространяется и на них (точнее помещение). Как по мне, то везде где есть шланг с водой, я бы 30 мА ставил.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111548

14.01.2021 в 16:38:27

TAB написал: Это касается и кондеев

не надо кондишены обьединять, в общем и теплые полы тоже не очень... но их много... как вариант - АВ 0.5 модуля

TAB написал: поэтому можно поставить одно общее УЗО 100 мА типа А на вводе, а часть стационаров подключать без УЗО 30 мА, таким образом сократив их количество.

это - гасить всю квартиру от одного прибора, или группы ... Хотя бы УЗО тип S. Но ИМХО лучше все же не делать входное УЗО, и просто разбить все приборы под 3шт УЗО. Тип А - необходимость сильно преувеличена, да еще и при заземленных корпусах

0
Аватар пользователя
vkudlo

Местный

Регистрация: 10.06.2020

Ростов-на-Дону

Сообщений: 243

14.01.2021 в 16:40:00

УЗО типа А, чем отличается от обыкновенных ... какие функции оно выполняет?

0
Аватар пользователя
vkudlo

Местный

Регистрация: 10.06.2020

Ростов-на-Дону

Сообщений: 243

14.01.2021 в 16:42:36

Что Вы имеете ввиду - «АВ 0,5 модуля»? BV,

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111548

14.01.2021 в 16:43:08

vkudlo написал: УЗО типа А, чем отличается от обыкновенных ... какие функции оно выполняет?

vkudlo,

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

14.01.2021 в 16:49:07

BV написал: не надо кондишены обьединять

Почему? Тем более инверторные.

BV написал: это - гасить всю квартиру от одного прибора, или группы ...

Такие УЗО обычно в этажном щите стоят. И не напрягают.

BV написал: Хотя бы УЗО тип S.

Можно. Но вовсе не обязательно, поскольку все в пределах одного щита.

BV написал: Тип А - необходимость сильно преувеличена, да еще и при заземленных корпусах

Я только напомню, что за последние лет пятнадцать уже почти вся техника на импульсных БП. Кроме утюгов разве что. И именно заземленный корпус делает диффзащиту 100-300 мА актуальной.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

14.01.2021 в 16:50:52

vkudlo написал: УЗО типа А, чем отличается от обыкновенных ... какие функции оно выполняет?

Функции выполняет те же самые, но сохраняет работоспособность на пульсирующих токах. Которые в современной аппаратуре стали нормой.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.01.2021 в 17:14:57

TAB написал: И именно заземленный корпус делает диффзащиту 100-300 мА актуальной.

Поэтому данное реле называют противопожарным? Оно не защищает человека от слова совсем. Не придумываете.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу