15.01.2021 в 12:43:34
TAB написал:
vkudlo написал: Я правильно понял, если я укомплектую свою схему такими УЗО, то общее на 100мА мне не требуется, так?
Правильно, именно так. И если стоимость решения устраивает, то оно будет наилучшим.
TAB, Итого: у меня получается 3 УЗО типа «А» и 2 типа «АС». Тип А ставлю на группы только там где имеется техника описанная Вами, так? Взгляните пожалуйста ещё разок..
15.01.2021 в 12:46:43
Ещё не пойму в чем отличия этих двух УЗО типа «А», кроме цены и маркировки
15.01.2021 в 12:49:18
Забыл схему прикрепить
15.01.2021 в 13:22:48
vkudlo написал: Тип А ставлю на группы только там где имеется техника описанная Вами, так?
Да, волне, под вопросом только холодильник: если он будет инверторный, то дифф на него тоже должен быть А.
И еще, помимо перечисленной техники, тип А требуют также компы и прочие блоки питания, если они подключаются трехпроводной линией. У вас это сейчас в целом выполняется, но имейте в виду, если будете перекомпоновывать. Светодиодное освещение кстати тоже сюда относится.
15.01.2021 в 13:28:43
vkudlo, и чтоб два раза не вставать: у вас там есть группа с варочной, духовым шкафом и СВЧ, я бы ее раскидал. Дело в том, что если по правилам, то сумма расчетных утечек этих приборов превышает 1/3 уставки УЗО. По жизни скорее всего прокатит, но по правилам - нет.
15.01.2021 в 13:38:59
BV, опять за рыбу деньги... вы предлагаете там вообще УЗО не ставить?
15.01.2021 в 13:56:50
Мог ли бы ещё глянуть сечения провода и автоматы. Может на каких то группах стоит увеличить их номиналы?
15.01.2021 в 14:18:47
vkudlo, на варочную надо 6 мм2, а в остальном все в порядке.
И еще один момент: на линиях, где есть подключения клеммными коробками или труднодоступными розетками, автоматы лучше ставить двухполюсные.
15.01.2021 в 14:26:23
TAB написал: BV, опять за рыбу деньги... вы предлагаете там вообще УЗО не ставить?
TAB, тип А реально может быть нужен: СМ, (возможно сушильная машина), кондиционер, холодильник, индукционная варочная, и возможно СВЧ.
В остальных получить соответствующие утечки - вероятность стремится к нулю.
TAB написал: на варочную надо 6 мм2, а в остальном все в порядке.
варочная - не равно - плита с духовкой, достаточно ГОСТ 4мм2 Требование 6мм2 в СП (ГОСТ) - именно для электроплит.
15.01.2021 в 14:53:15
TAB написал: BV написал: В остальных получить соответствующие утечки - вероятность стремится к нулю.
Вы на вопрос не ответили: предлагаете там вообще УЗО не ставить? :)
Там - достаточно АЦ Я за все линии под УЗО, но без входного УЗО. (УЗО А - везде / на все - если увеличение бюджета не напрягает в сравнении с АЦ)
15.01.2021 в 14:54:17
TAB написал: vkudlo, и чтоб два раза не вставать: у вас там есть группа с варочной, духовым шкафом и СВЧ, я бы ее раскидал. Дело в том, что если по правилам, то сумма расчетных утечек этих приборов превышает 1/3 уставки УЗО. По жизни скорее всего прокатит, но по правилам - нет.
TAB, Вы имеете ввиду что на этом УЗО сосредотачивается ток практически в 60А или это обусловлено именно самой спецификой данных приборов?
15.01.2021 в 14:54:34
TAB написал: BV написал: Требование 6мм2 в СП (ГОСТ) - именно для электроплит.
У него там С32 стоит.
Какой длительно допустимый ток для 2х4мм2 в трубе?
15.01.2021 в 14:56:23
vkudlo написал: Вы имеете ввиду что на этом УЗО сосредотачивается ток практически в 60А или это обусловлено именно самой спецификой данных приборов?
всего лишь способ расчета/оценки возможного тока утечки из ПУЭ с огромным запасом
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу