Сам долго искал ответ на тот вопрос. Нашел официальный ответ специалиста Ростехнадзора:
Вот перечень случаев, при которых установка УЗО обязательна:
А) для групповых линий, питающих электроприемники наружной установки (ГОСТ Р 50571.8-94); Б) для мобильных (инвентарных зданий из металла или с металлическим каркасом) (ГОСТ Р 50669-94); В) для защиты штепсельных розеток ванных и душевых помещений (ГОСТ Р 50571.11-96); Г) для защиты штепсельных розеток строительных площадок (ГОСТ Р 50571.23-2000); Д) для защиты от пожара (ГОСТ Р 50571.17-2000).
Помимо этого было много информации что установка УЗО не помешает и в других линиях, но вовсе не обязательна. Установка УЗО запрешена в линиях, питающих охранную сигнализацию или приборы жизнеобеспечения.
Если вы решите устанавливать УЗО только на "мокрые" розетки - специалисты советуют устанавливать на все линии двухполюсные автоматы тип Б.