Аватар пользователя
Homeproblem

Местный

Регистрация: 27.03.2021

Москва

Сообщений: 102

19.01.2022 в 12:07:48

Сам долго искал ответ на тот вопрос. Нашел официальный ответ специалиста Ростехнадзора:

Вот перечень случаев, при которых установка УЗО обязательна:

А) для групповых линий, питающих электроприемники наружной установки (ГОСТ Р 50571.8-94); Б) для мобильных (инвентарных зданий из металла или с металлическим каркасом) (ГОСТ Р 50669-94); В) для защиты штепсельных розеток ванных и душевых помещений (ГОСТ Р 50571.11-96); Г) для защиты штепсельных розеток строительных площадок (ГОСТ Р 50571.23-2000); Д) для защиты от пожара (ГОСТ Р 50571.17-2000).

Помимо этого было много информации что установка УЗО не помешает и в других линиях, но вовсе не обязательна. Установка УЗО запрешена в линиях, питающих охранную сигнализацию или приборы жизнеобеспечения.

Если вы решите устанавливать УЗО только на "мокрые" розетки - специалисты советуют устанавливать на все линии двухполюсные автоматы тип Б.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16866

19.01.2022 в 13:56:42

Homeproblem написал: специалисты советуют устанавливать на все линии двухполюсные автоматы тип Б.

Чушь несусветная.

Homeproblem написал: Нашел официальный ответ специалиста Ростехнадзора

Где нашли и в какого года редакции сей ответ??

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.01.2022 в 14:03:14

Homeproblem, дату последнего сообщения видели?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

19.01.2022 в 14:24:04

MaSeVi написал: Чушь несусветная.

Еще бы УЗО тип В - посоветовали )))

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16866

19.01.2022 в 15:18:44

dokar написал: Еще бы УЗО тип В

Скоро к этому придут.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111276

19.01.2022 в 16:41:14

MaSeVi написал: какого года редакции сей ответ??

судя по гостам - 2000е :)

0
Аватар пользователя
vkudlo

Местный

Регистрация: 10.06.2020

Ростов-на-Дону

Сообщений: 243

08.08.2022 в 15:26:45

Доброго дня! Весь мой проект по электрике практически реализован. Ещё несколько штрихов и установка лицевых приборов Вопрос ! Душевой трап пред заливкой поддона нужно к заземлению подключать? Если да, то на него надо прямиком от заземляющей шины тянуть провод, или возможно от ближайшей коробки ? Только у меня каждая коробка через своё УЗО запитана, это будет правильно?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111276

Аватар пользователя
vkudlo

Местный

Регистрация: 10.06.2020

Ростов-на-Дону

Сообщений: 243

08.08.2022 в 16:53:02

Согласен глупость спорол, так заземлять трап обязательно?

0
Аватар пользователя
vkudlo

Местный

Регистрация: 10.06.2020

Ростов-на-Дону

Сообщений: 243

08.08.2022 в 17:23:04

Если протяженность до щита 30м, сечения 6мм хватит?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111276

08.08.2022 в 17:26:41

vkudlo написал: Согласен глупость спорол, так заземлять трап обязательно?

vkudlo, весьма желательно. Это не так сложно ... К ближайшей коробке, или КУП, 4мм2. И даже 2.5 хватит с механической защитой, или скрыто проложенного.

vkudlo написал: Если протяженность до щита 30м, сечения 6мм хватит?

и 4 хватит. А ничего поближе нет?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

08.08.2022 в 18:38:36

Это не так сложно. BV, Коррозионную устойчивость контакта обеспечить . Ведь его жизнь в болоте . )

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111276

08.08.2022 в 20:25:04

dokar написал: Коррозионную устойчивость контакта обеспечить . Ведь его жизнь в болоте . )

не факт что в болоте - надо хотя бы видеть конструкцию лотка - если соединение будет под гидрой в стяжке, то болота там быть не должно.

А так - приварить (припаять - хуже, надо место защищать) нерж проволоку, сантимов 15-50...100 и к ней припаять медь, поверх стыка - термоусадку клеевую

0
Аватар пользователя
vkudlo

Местный

Регистрация: 10.06.2020

Ростов-на-Дону

Сообщений: 243

09.08.2022 в 08:48:16

BV написал:

vkudlo написал: Согласен глупость спорол, так заземлять трап обязательно?

vkudlo, весьма желательно. Это не так сложно ... К ближайшей коробке, или КУП, 4мм2. И даже 2.5 хватит с механической защитой, или скрыто проложенного.

vkudlo написал: Если протяженность до щита 30м, сечения 6мм хватит?

и 4 хватит. А ничего поближе нет?

BV, Спасибо, нашёл по ближе, но уже купил 6мм. А что значит с механической защитой?

0
Аватар пользователя
vkudlo

Местный

Регистрация: 10.06.2020

Ростов-на-Дону

Сообщений: 243

09.08.2022 в 08:59:45

dokar написал: Это не так сложно. BV, Коррозионную устойчивость контакта обеспечить . Ведь его жизнь в болоте . )

dokar, Болота быть не должно, контакт крепится к ножкам трапа (т.е. под ним) Короче опресрвал наконечник МЛ и прикрутил к трапу. Все зальётся стяжкой. Сверху ещё гидроизоляция. Думаю все будет в норме

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу