19.11.2020 в 22:41:24
Добрый день.
Студия, 19м2, в сталинском доме, 1 этаж, потолок - 4,5м, окно - 3 х 1,3м. От окна веет холодом. Причем ощущается, что на 1 уровне, что на втором (антресольный этаж). Откосы просто заштукатурены. В подоконнике прорезана вентиляция, но радиатора явно не хватает (10 секций). И это точно не сквозняк от форточки. Пропускает холод либо само окно, либо откосы. Ремонт свежий, окно старое (лет 10 ему как минимум). В принципе в квартире тепло (22 градуса), но вот эта масса прохладного воздуха которая периодически до тебя доходит - прям очень сильно напрягает.
Вопрос: сталкивался кто-то с подобным и к чему мне готовится? Пока что заказал пирометр и как будет чуть теплее - сниму отлив снаружи, посмотрю что под ним.
На фото окно до ремонта и после
3х1,3м
20.11.2020 в 20:57:44
Сфотографируйте стеклопакеты, однокамерный или двухкамерный, замерьте толщину профиля. Сфотографируйте фурнитуру и уплотнитель. После можно и поговорить... Иначе похоже на обсуждения надписи в лифте "Цой жив"....
21.11.2020 в 12:00:45
araxreg написал: Добрый день.
Студия, 19м2, в сталинском доме, 1 этаж, потолок - 4,5м, окно - 3 х 1,3м. От окна веет холодом. Причем ощущается, что на 1 уровне, что на втором (антресольный этаж). Откосы просто заштукатурены. В подоконнике прорезана вентиляция, но радиатора явно не хватает (10 секций). И это точно не сквозняк от форточки. Пропускает холод либо само окно, либо откосы. Ремонт свежий, окно старое (лет 10 ему как минимум). В принципе в квартире тепло (22 градуса), но вот эта масса прохладного воздуха которая периодически до тебя доходит - прям очень сильно напрягает.
Вопрос: сталкивался кто-то с подобным и к чему мне готовится? Пока что заказал пирометр и как будет чуть теплее - сниму отлив снаружи, посмотрю что под ним.
На фото окно до ремонта и после
3х1,3м
araxreg, знаете что такое конвективное движение воздуха?
22.11.2020 в 16:25:49
Yustas16 написал: Сфотографируйте стеклопакеты, однокамерный или двухкамерный, замерьте толщину профиля. Сфотографируйте фурнитуру и уплотнитель. После можно и поговорить... Иначе похоже на обсуждения надписи в лифте "Цой жив"....
Yustas16, стеклопакет однокамерный, толщина 24 мм, профиль 6см, рехау, фурнитуры у уплотнитель позже сфотографирую.
22.11.2020 в 16:32:25
dizelO, Судя по теме вопроса, вот это:
22.11.2020 в 18:55:35
"Yustas16, стеклопакет однокамерный," Это вам кто-то посоветовал или сами решили сэкономить ?
22.11.2020 в 19:18:17
araxreg написал:
Yustas16 написал: Сфотографируйте стеклопакеты, однокамерный или двухкамерный, замерьте толщину профиля. Сфотографируйте фурнитуру и уплотнитель. После можно и поговорить... Иначе похоже на обсуждения надписи в лифте "Цой жив"....
Yustas16, стеклопакет однокамерный, толщина 24 мм, профиль 6см, рехау, фурнитуры у уплотнитель позже сфотографирую.
araxreg, с орднокамерным стеклопакетом и таким огромным окном , да ещё и закрытое стекло от прогрева батареей, так и будет веять холодом.
22.11.2020 в 23:36:51
VladM написал: "Yustas16, стеклопакет однокамерный," Это вам кто-то посоветовал или сами решили сэкономить ?
VladM, уже стояло от предыдущих собственников.
22.11.2020 в 23:40:50
dizelO написал:
araxreg написал:
Yustas16 написал: Сфотографируйте стеклопакеты, однокамерный или двухкамерный, замерьте толщину профиля. Сфотографируйте фурнитуру и уплотнитель. После можно и поговорить... Иначе похоже на обсуждения надписи в лифте "Цой жив"....
Yustas16, стеклопакет однокамерный, толщина 24 мм, профиль 6см, рехау, фурнитуры у уплотнитель позже сфотографирую.
araxreg, с орднокамерным стеклопакетом и таким огромным окном , да ещё и закрытое стекло от прогрева батареей, так и будет веять холодом.
dizelO, замена на двухкамерный стеклопакет поможет? Или нужно решетку вентиляции больше делать тоже? Сейчас такие стоят:
22.11.2020 в 23:52:54
araxreg написал:
Yustas16 написал: Сфотографируйте стеклопакеты, однокамерный или двухкамерный, замерьте толщину профиля. Сфотографируйте фурнитуру и уплотнитель. После можно и поговорить... Иначе похоже на обсуждения надписи в лифте "Цой жив"....
Yustas16, стеклопакет однокамерный, толщина 24 мм, профиль 6см, рехау, фурнитуры у уплотнитель позже сфотографирую.
araxreg, Жесть конечно. 58 профиль, трехкамерный, да в два стекла 24 мм.. еще бы не тянуло. Замена ст/п конечно поможет снизить веяние холода немного, но сильно проблему не решит.
Радикальное решение конечно это замена рамы, как минимум 70 мм, где стенка ПВХ 3 мм, да стеклопакеты 40мм, двухкамерные с энергосберегающим одним стеклом + аргон. Что даст приблизительно 0,78 Коэф-т сопротивления теплопередаче м2°С/Вт. (Данные VEKA Softline, ст/п 40мм) А сейчас у вас стеклопакет в 24 мм дает 0,32 коэф-т.
23.11.2020 в 11:02:44
araxreg написал:
dizelO написал:
araxreg написал:
Yustas16 написал: Сфотографируйте стеклопакеты, однокамерный или двухкамерный, замерьте толщину профиля. Сфотографируйте фурнитуру и уплотнитель. После можно и поговорить... Иначе похоже на обсуждения надписи в лифте "Цой жив"....
Yustas16, стеклопакет однокамерный, толщина 24 мм, профиль 6см, рехау, фурнитуры у уплотнитель позже сфотографирую.
araxreg, с орднокамерным стеклопакетом и таким огромным окном , да ещё и закрытое стекло от прогрева батареей, так и будет веять холодом.
dizelO, замена на двухкамерный стеклопакет поможет? Или нужно решетку вентиляции больше делать тоже? Сейчас такие стоят:
araxreg, с таким большим окном и от двухкамерного холодом веять будет. тем более стекло закрыто от прогрева и поэтому очень холодное. я бы попробовал обогреть приоконное пространство, повесить на откос ИК обогреватель.
23.11.2020 в 17:27:21
araxreg написал: Или нужно решетку вентиляции больше делать тоже? Сейчас такие стоят:
от таких решеток мало толку
23.11.2020 в 21:53:02
Yustas16 написал:
araxreg написал:
Yustas16 написал: Сфотографируйте стеклопакеты, однокамерный или двухкамерный, замерьте толщину профиля. Сфотографируйте фурнитуру и уплотнитель. После можно и поговорить... Иначе похоже на обсуждения надписи в лифте "Цой жив"....
Yustas16, стеклопакет однокамерный, толщина 24 мм, профиль 6см, рехау, фурнитуры у уплотнитель позже сфотографирую.
araxreg, Жесть конечно. 58 профиль, трехкамерный, да в два стекла 24 мм.. еще бы не тянуло. Замена ст/п конечно поможет снизить веяние холода немного, но сильно проблему не решит.
Радикальное решение конечно это замена рамы, как минимум 70 мм, где стенка ПВХ 3 мм, да стеклопакеты 40мм, двухкамерные с энергосберегающим одним стеклом + аргон. Что даст приблизительно 0,78 Коэф-т сопротивления теплопередаче м2°С/Вт. (Данные VEKA Softline, ст/п 40мм) А сейчас у вас стеклопакет в 24 мм дает 0,32 коэф-т.
Yustas16, принято, спасибо!
23.11.2020 в 21:53:38
dizelO, тоже думал про обогреватели на откосы, спасибо.