Есть санузел с временной разводкой воды. От этой же разводки есть отвод на кухню (рис. 1). На кухне это выглядит так (рис. 2)

Как я понимаю сделано по дурацки. Собственно вопрос, как правильно вывести отвод на кухню (толщина стены 125 мм из пенобетона), чтобы потом к нему уже не возвращаться? Т.е. менять трубы только в санузле.

Посоветуйте гуру!

0
Вложение
Аватар пользователя
ДОКА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

01.04.2007 в 18:29:12

Sergik_I написал : Как я понимаю сделано по дурацки.

Ну так делал-то кто?:) Понимаете правильно,фитингов тут быть не должно. Самый правильный вариант-закрепить водорозетку(пресс) на специальной пластине для водорозеток,с обратной стороны стены(если доступ есть,конечно).И вкрутить удлиннитель нужной длины.

0
Аватар пользователя
Sergik_I

Местный

Регистрация: 19.02.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 24

01.04.2007 в 19:45:46

ДОКА написал : Самый правильный вариант-закрепить водорозетку(пресс) на специальной пластине для водорозеток,с обратной стороны стены

Т.е. со стороны санузла? Доступ есть.

ДОКА написал : И вкрутить удлиннитель нужной длины

Под удлинителем понимается, просто латунная трубка с НР с двух сторон? Так а при монтаже смесителя на кухне он (удлинитель) не будет проворачиваться в водорозетке?

0
Аватар пользователя
ДОКА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

02.04.2007 в 05:43:13

Sergik_I написал : Под удлинителем понимается, просто латунная трубка с НР с двух сторон?

Нет,это бочонком называется.Удлинитель-это НР/ВР.На 1/2" максимальная длина-150мм.Лучше брать Viega , очень хорошие удлинители. http://tdrems.ru/index.php?id=cat&n=7

Sergik_I написал : Так а при монтаже смесителя на кухне он (удлинитель) не будет проворачиваться в водорозетке?

Нет,он должен быть закручен до упора. И еще,чтобы без проблем вкрутить удлинители,купите ключ-наружный шестигранник на 12мм.

0
Аватар пользователя
Sergik_I

Местный

Регистрация: 19.02.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 24

02.04.2007 в 09:41:04

Правильно ли я в итоге все понял.

  1. Вместо фитинга (1) ставим водорозетку: http://www.pex.ru/goods-vnd/unipipe/fitting-watter/water-in/ вот на такой планке: http://www.pex.ru/goods-vnd/unipipe/assembling/water-in/ те что в низу страницы
  2. вворачиваем в нее удлинитель - http://tdrems.ru/index.php?id=cat&n=7
  3. нужно ли его во что-то убирать в гофру или енергофлекс?

0
Вложение
Аватар пользователя
Sergik_I

Местный

Регистрация: 19.02.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 24

02.04.2007 в 10:24:28

Ой и еще если мне не хватит длины удлинителя можно ли будет сделать так: берется кусок МП трубы, нужной длины, и на него ставится два пресс фитинга один с ВР другой с НР и все это убрать или в гофру или энергофлекс.

0
Аватар пользователя
mike_gnd

Местный

Регистрация: 09.02.2007

Москва

Сообщений: 202

02.04.2007 в 11:12:01

он же написал "Понимаете правильно, фитингов тут быть не должно ", а вы опять "берется кусок МП трубы, нужной длины, и на него ставится два пресс фитинга". Смысл убирать трубу - только эстетический. Вопрос только как увидеть место протечки, если потечет .

0
Аватар пользователя
Sergik_I

Местный

Регистрация: 19.02.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 24

02.04.2007 в 11:16:59

mike_gnd написал : Смысл убирать трубу - только эстетический. Вопрос только как увидеть место протечки, если потечет

Если пресс фитинг можно монолиттить то какая разница? Но ведь было написано что длина удлинителя макс 150 мм этого может не хватить...

0
Аватар пользователя
mike_gnd

Местный

Регистрация: 09.02.2007

Москва

Сообщений: 202

02.04.2007 в 11:34:56

"Если пресс фитинг можно монолиттить то какая разница?"- говорят, что можно. Хотя лично я использовал бы оцинкованный сгон, отрезанный под размер на месте (или изготовленный под размер).

0
Аватар пользователя
ДОКА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

02.04.2007 в 11:41:41

Sergik_I написал : Правильно ли я в итоге все понял.

1.Да 2.Да 3.Не обязательно

Sergik_I написал : Ой и еще если мне не хватит длины удлинителя можно ли будет сделать так:

Если не хватит,скрутите из двух.Хотя должно хватать с запасом,учитывая толщину стены.

0
Аватар пользователя
Sergik_I

Местный

Регистрация: 19.02.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 24

02.04.2007 в 11:54:07

ДОКА написал : Если не хватит,скрутите из двух.Хотя должно хватать с запасом,учитывая толщину стены

Я тормоз не догадался, так и сделаю!

0
Аватар пользователя
Sergik_I

Местный

Регистрация: 19.02.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 24

04.04.2007 в 10:49:50

Уважаемые, а подскажите еще такой вопрос, на кухне будет смеситель с жесткой подводкой, какое растояние между водоразетками в таком случае оптимально?

0
Аватар пользователя
Wazawai

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

04.04.2007 в 15:31:49

2Sergik_I - Лучше взглянуть на инструкцию к смесителю. Хотя стандарт -- 150 мм.

0
Аватар пользователя
Sergik_I

Местный

Регистрация: 19.02.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 24

04.04.2007 в 16:32:16

Wazawai написал : Хотя стандарт -- 150 мм

Это вроде для эксцентриковых, что то мне не представить, чтобы трубки смесителя можно будет развести на такое расстояние, при длине трубок всего 300 мм

0