28.11.2020 в 23:11:01
Имеем квартиру в старом фонде.
В подъездном щите (TN-C) стоит счетчик и двухполюсник с L и PEN соответственно. PEN внутри щита соединен с его корпусом. Все это на замке, визуально хорошо отслеживается. Перепутать L и PEN (будем считать) не представляется возможным.
Дальше все это заходит в квартиру, где хочется иметь трехпроводку.
Собственно, покритикуйте, пожалуйста, вот такую схему.
УЗО поставить электромеханическое. Т. е. при обрыве PEN до момента разветвления, когда N через нагрузку окажется под потенциалом (а соответственно через PE и корпуса электроприборов), при касании человеком, УЗО все отрубит.
Собственно, лучшего способа я придумать не могу. А вот периодическое "пощипывание" на кухне и в ванной уже заманало.
29.11.2020 в 00:14:57
shtumi написал: УЗО поставить электромеханическое. Т. е. при обрыве PEN до момента разветвления, когда N через нагрузку окажется под потенциалом (а соответственно через PE и корпуса электроприборов), при касании человеком, УЗО все отрубит.
потенциал прилетит снаружи и УЗО не при делах .... Для изобретателей вечного двигателя есть тема, где уже давно все разжевано: https://mastergrad.com/forums/t43068-help-po-zazemleniyu-i-bezopasnosti/
29.11.2020 в 21:20:50
BV написал: где уже давно все разжевано:
эм, ну все форумное словоблудие рано или поздно приходит к выводу, что остаемся жить без заземления и ждем-никогда не дождемся реконструкцию. А тут, ба!, я хочу жить сейчас, а не мифическую реконструкцию ждать.
BV написал: потенциал прилетит снаружи и УЗО не при делах ....
можно на этом месте поподробнее? как прилетит? на каких крыльях, что будет под хвостом? только, пожалуйста, без излишнего пафоса. я с техническим вопросом, а не маркетинговым.
29.11.2020 в 21:54:47
shtumi, коротко - вы живете на 5м, а ноль отгорит где-нибудь в щите на этажах ниже или подвале... Т.к. упр. компании в лом обслуживать соединения, то такие ситуации периодически бывают. Сеть - трехфазная, квартиры на разных фазах, нагрузки разные. Гуглите - обрыв нуля в трехфазной сети. Вам просто лень было прочитать обьяснения... по ссылке все было разжевано.
shtumi написал: на каких крыльях, что будет под хвостом?
вот и будете летать на крыльях, а под вашим хвостом будет дым :)
29.11.2020 в 22:23:45
ПPOPAБ написал: PEN там отсутствует как класс.
стесняюсь спросить, а что же там за класс присутствует-то???
BV написал: а ноль отгорит где-нибудь в щите
в данной ситуации все щиты выше этажами (а это металлические ящики на пол-стены на каждой лестничной площадке) будут под фазой. Вы и вправду думаете, что тот, кто проектировал эти щиты был настолько глуп?
29.11.2020 в 22:32:50
shtumi написал: стесняюсь спросить, а что же там за класс присутствует-то???
Это я вас должен спрашивать об этом. А вы - открыть щит сфотографировать стояк, особенно место присоединения ноля.
shtumi написал: Вы и вправду думаете, что тот, кто проектировал эти щиты был настолько глуп?
Вы наверное решили что
shtumi написал: в старом фонде
проектировали по современным правилам ???
Виталий перелогинтесь пожалуйста! :D :D :D
А если серьёзно: всё в этом разделе уже пережевано не одну сотню раз.
29.11.2020 в 22:37:49
shtumi,
Собственно, покритикуйте, пожалуйста, вот такую схему.
Собственно критикуем, не годится. Ошибка заключается в том, что в этажном щите нет PEN проводника. Если подписать проводники правильно, то все встаёт на свои места. А пока, эта мысль из рязряда - сама придумала, сама поверила, сама счастлива :confused:
29.11.2020 в 22:42:18
Rumato написал: Ошибка заключается в том, что в этажном щите нет PEN проводника
Вообще-то есть.
29.11.2020 в 23:00:32
Rumato написал: shtumi,
Собственно, покритикуйте, пожалуйста, вот такую схему.
Собственно критикуем, не годится. Ошибка заключается в том, что в этажном щите нет PEN проводника. Если подписать проводники правильно, то все встаёт на свои места. А пока, эта мысль из рязряда - сама придумала, сама поверила, сама счастлива :confused:
Rumato, А PEN куда мог деться в одночасье?...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу