Прошу помощи в решении проблемы.
Дано: советская 9-этажная панелька, стальные трубы, квартира на 7-м этаже. В квартире все радиаторы новые, абсолютно одинаковые, шаровые краны - тоже, подключены по одной и той же схеме.
Результат: все радиаторы отлично греют, кроме одного, который в комнате у балкона на противоположной стороне дома.
На фото радиатор на кухне, но проблемный точно такой же и трубы идут точно так же.
Суть проблемы: верхние труба и шаровой кран + байпас - горячие, трудно руку держать; нижние труба и кран - просто теплые, у радиатора сверху каждая секция (всего 6) холоднее предыдущей, 6-я - комнатной температуры, а снизу - все секции комнатной температуры.
Покрутил краны на открыто/почти закрыто - без изменений.
Открываю кран маевского - сразу течет вода, воздуха нет.
В чем причина проблемы и как это исправить?
msvezhentsev, у проблемного - нижняя подача, в отличии от остальных.
Нефига бездумно менять конвекторы на радиаторы...
На проблемном - можете попробовать заменить тройники на равнопроходные и сделать байпас сечением как у стояка... Если найдете тройники чтобы байпас был на размер больше стояка - еще лучше...
Не поможет - проводить нижнюю трубу под радиатором, обходить его и подключать сверху.
А выход радиатора справа снизу - будет уходить наверх. Байпас тогда можно оставить 1/2
Дополнение к первому посту: старый радиатор (конвектор) был таким же, как на этом фото. Работы по замене радиаторов велись при участии сантехника от управляющей компании, и никаких вопросов к такой замене не возникло, так что таких последствий не ожидал.
конвекторам (куску трубы) все равно какое направление подачи....
msvezhentsev написал:
при участии сантехника от управляющей компании, и никаких вопросов к такой замене не возникло
типовая история
Суть проблемы: верхние труба и шаровой кран + байпас - горячие, трудно руку держать; нижние труба и кран - просто теплые, у радиатора сверху каждая секция (всего 6) холоднее предыдущей, 6-я - комнатной температуры, а снизу - все секции комнатной температуры.
Еще...
Попробуйте немного попинать УК на тему малой скорости циркуляции в этом стояке ...
Может вентиль в подвале открыт не полностью, или кто на стояке кран на байпас поставил и закрыл его, или переделал радиаторы без байпаса....
Если скорость нормальная, на коротких радиаторах в некоторых случая и по этой схеме с нижней подачей худо-бедно работает...
Суть проблемы: верхние труба и шаровой кран + байпас - горячие, трудно руку держать; нижние труба и кран - просто теплые, у радиатора сверху каждая секция (всего 6) холоднее предыдущей, 6-я - комнатной температуры, а снизу - все секции комнатной температуры.
msvezhentsev написал:
Работы по замене радиаторов велись при участии сантехника от управляющей компании
Почему бы с них и не спросить? Тем более если обозначенные гарантийные сроки не истекли, а если истекли то требовать тепла в рамках их вотчины управления.
msvezhentsev написал:
В чем причина проблемы и как это исправить?
Возможно универсальным будет подключение НИЗ-НИЗ, что бы не задумываться где подача.
Ну или хотя бы загагулины не делать, а от кранов ровно к стояку не опуская трубу вниз. И похоже тут при нижней подаче эта загогулина сыграла роковую роль в не работе радиатора.
msvezhentsev написал:
старый радиатор (конвектор) был таким же, как на этом фото.
Если бы он был таким как на фото, то трубы бы пришли горизонтально к каждому крану (расстояние между трубами 500 мм или немого меньше), а судя по результату исполнения радиатор был таким (где расстояние между трубами сильно меньше 500 мм):
Inter, утерян безвозвратно.
Вот этот проблемный радиатор.
Стрелочками отметил расстояние между трубами
Синяя черта - граница между горячей трубой (температура такая же, как и у верхней трубы и у байпаса) и холодными краном и радиатором внизу (оба комнатной температуры сейчас).
Внешний диаметр труб - 27 мм, байпаса - 22 мм.
msvezhentsev написал:
Синяя черта - граница между горячей трубой (температура такая же, как и у верхней трубы и у байпаса) и холодными краном и радиатором внизу (оба комнатной температуры сейчас).
Это тот редкий пример, когда затекание снизу от циркуляции по стояку четко сбалансировано гравитационным напором радиатора - и в радиаторе нет циркуляции совсем.
Был-бы байпас большего диаметра - радиатор бы запустился на гравитации и забирал воду через верхний отвод.
Была бы циркуляция в стояке больше - вода заходила бы снизу и грела-бы хотя-бы первая секция.
А сейчас "монетка встала на ребро"
Можно попробовать открыть форточку/окно в этой комнате - сделать воздух холоднее, или направить на радиатор вентилятор - увеличить сьем тепла с радиатора ...... и может и запустится.
msvezhentsev написал:
Вот этот проблемный радиатор
msvezhentsev, Легче не стало-хотелось увидеть схему, включая трубы стояка, чтобы оценить вероятность реализации "обратной диагонали". Ведь судя по первой фотографии
сделать это вряд ли возможно, просто не хватает высоты от пола до низа подоконника. А новая фотография не дает представления о высоте от пола до оси нижнего коллектора. И угол внизу хорошо бы увидеть, там где стояк из пола выходит (с размерами до стен).
Вообще, много непонятного.
msvezhentsev написал:
верхние труба и шаровой кран + байпас - горячие, трудно руку держать; нижние труба и кран - просто теплые
что называете нижней трубой? участок между тройником и краном или участок от выхода стояка из пола до тройника?
а чем измеряли? Если просто прикосновением пальцев, то металл в первую секунду должен показаться откровенно холодным, какую бы температуру Вы не называли комнатной хоть 20°C, хоть 30°C. А если кажется еле теплым, то значит температура уже выше температуры пальцев. Но мерить надо, разумеется прибором, а не руками.
Для чего замена осуществлялась-хотели теплее или красивее?
На последней фотографии очевидный "косяк"-радиатор прижат к стене, т.к. навешивался на дерьмовый кронштейн. Должно быть расстояние от стены минимум 3 см.
BV написал:
у проблемного - нижняя подача, в отличии от остальных.
ответ не верный) тот что греет короткий, поэтому влияние гравитационного напора на нем не сказывается, а тот что не греет длинный и на нем это критично, либо плохой из меня нострадамус)
при стояках в стене подача всегда снизу по всем стоякам, подробности как правильно монтировать радиаторы и при нижней подаче и при стояках в стене на двух видео
и самый лучший вариант когда выдалбливается стена до стояка при капитальном ремонте
при таком монтаже и радиатор не завоздушивается и отлично прогревается
Не знаю, как описать схему. Стояк замурован в стену (как и везде в доме), трубы выходят из стены горизонтально.
От пола до оси нижней трубы - 11-12 см
нижняя труба - это горизонтальная труба, которая ближе всех к полу.
пальцами, конечно. 21-22 градуса
проблема: в комнате холоднее, чем должно быть при таком радиаторе. На кухне на 2 секции меньше, но шпарит так, что весь воздух выжигает.
Чтобы сделать теплее (конвекторный не грел вообще даже по сравнению с этим).
От пола до низа подоконника 72 см. От стены до радиатора 2,5 см. Вероятно, вы за стену приняли доску (она декоративная и закрывает безобразие под подоконником).
BV написал:
у проблемного - нижняя подача, в отличии от остальных.
ответ не верный) тот что греет короткий, поэтому влияние гравитационного напора на нем не сказывается, а тот что не греет длинный и на нем это критично, либо плохой из меня нострадамус)
при стояках в стене подача всегда снизу по всем стоякам, подробности как правильно монтировать радиаторы и при нижней подаче и при стояках в стене на двух видео
и самый лучший вариант когда выдалбливается стена до стояка при капитальном ремонте
при таком монтаже и радиатор не завоздушивается и отлично прогревается
Олегович, внесу ясность на всякий случай:
в доме все стояки замурованы в стены, трубы от них к радиаторам выходят из стен параллельно полу
радиаторы одинаковые - в том смысле, что все они Rifar Monolit 500 плюс еще один - Rifar Monolit 350.
Те, что отлично греют: 4, 6 и 10 секций - все со стороны фасада дома.
Inter, доработал картинку. Синяя стрелка указывает на "нижнюю трубу".
я не градусник, но низ радиатора такой же температуры, как окружающие предметы, к которым горячая труба не привинчена;
я осознаю, что на кухне другая ситуация; я просто говорю о факте: там радиатор реально пипец какой горячий, причём во всех секциях - можно яичницу жарить;
я не докапывался, что с ним. Факт: все советские конвекторы в квартире всегда отдавали в разы меньше тепла по сравнению с тем, что отдаёт Rifar, при сравнимой температуре труб. С ними при -10 за окном в комнатах было 17-18 градусов, с Rifar'ом стало 23 или даже выше;
я сам наверняка не знаю, какая подача, но здесь все доказательно говорят, что нижняя;
там тоже есть доска. Короче, от стены до радиатора - реальные 2,5 см минимум.
Олегович написал:
ответ не верный) тот что греет короткий, поэтому влияние гравитационного напора на нем не сказывается, а тот что не греет длинный и на нем это критично, либо плохой из меня нострадамус)
могут быть оба варианта, + дополнение, что греющие - тоже с нижней, но скорость в тех стояках больше.
Точный ответ - только по месту с пирометром в руках.
( В домах встречаются и П-образные стояки, на которых висят радиаторы и на подьеме, и на спуске)
msvezhentsev написал:
Чтобы сделать теплее (конвекторный не грел вообще даже по сравнению с этим).
Трясите УК - пусть разбираются, почему в этом стояке слабая циркуляция.
Inter написал:
тогда подача верхняя получается, учитывая
ничего не получается, Вы неправильно поняли описание проблемы автором - нижняя труба до байпаса - ГОРЯЧАЯ - см название темы
Inter написал:
надо разбираться-что натворили в квартирах на восьмом и девятом этажах
Скорее всего заменили конвекторы на радиаторы без байпаса, да ещё полипропиленом или металлопластиком. Не понятно-как тогда живут шесть этажей ниже...
УК вряд ли поможет, т.к. 23 градуса-это не повод для предъявы, но попытайтесь, конечно.
У себя разберитесь всё же с просветом между радиатором и ... получается доской... он нужен для конвекции.
msvezhentsev написал: Inter, утерян безвозвратно.
Вот этот проблемный радиатор.
Стрелочками отметил расстояние между трубами Синяя черта - граница между горячей трубой (температура такая же, как и у верхней трубы и у байпаса) и холодными краном и радиатором внизу (оба комнатной температуры сейчас).
Внешний диаметр труб - 27 мм, байпаса - 22 мм.