Аватар пользователя
wertyz

Местный

Регистрация: 16.11.2013

Very

Сообщений: 318

08.12.2020 в 11:46:55

Вскрытие показало что попал в ПВС, задел фазу и землю. 13 жилок на фазе и 10 на земле разорвалось. Опрессовать возможности нет, есть возможность спаять. Спаять, заизолировать и обратно заштукатурить нормальный вариант?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16869

08.12.2020 в 11:51:28

wertyz написал:

Вскрытие показало что попал в ПВС, задел фазу и землю. 13 жилок на фазе и 10 на земле разорвалось. Опрессовать возможности нет, есть возможность спаять. Спаять, заизолировать и обратно заштукатурить нормальный вариант?

wertyz, Сами спросили, сами ответили...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
aleks7777ef

Местный

Регистрация: 04.05.2011

Всеволожск

Сообщений: 227

08.12.2020 в 11:51:57

При нормальном варианте там не должно быть ПВС.

0
Аватар пользователя
wertyz

Местный

Регистрация: 16.11.2013

Very

Сообщений: 318

08.12.2020 в 11:53:38

aleks7777ef написал: При нормальном варианте там не должно быть ПВС.

aleks7777ef, согласен, но после драки руками не машут

0
Аватар пользователя
wertyz

Местный

Регистрация: 16.11.2013

Very

Сообщений: 318

08.12.2020 в 11:58:29

MaSeVi написал:

wertyz написал:

Вскрытие показало что попал в ПВС, задел фазу и землю. 13 жилок на фазе и 10 на земле разорвалось. Опрессовать возможности нет, есть возможность спаять. Спаять, заизолировать и обратно заштукатурить нормальный вариант?

wertyz, Сами спросили, сами ответили...

MaSeVi, тем не менее, если спаяю спать спокойно можно будет?

0
Аватар пользователя
aleks7777ef

Местный

Регистрация: 04.05.2011

Всеволожск

Сообщений: 227

08.12.2020 в 11:59:53

Боюсь в таких условиях восстановить изоляцию полноценно не получится, слишком мало места.Я бы расширил отверстие и установил коробки.

0
Аватар пользователя
aleks7777ef

Местный

Регистрация: 04.05.2011

Всеволожск

Сообщений: 227

08.12.2020 в 12:04:18

Или как вариант вставка + термоусадочная трубка с клеевым слоем.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111302

08.12.2020 в 12:20:18

wertyz написал: Спаять, заизолировать и обратно заштукатурить нормальный вариант?

Да. Но дело в качестве исполнения. Надо вскрывать еще примерно 10 см в одну сторону и 5см в другую в любом случае

0
Аватар пользователя
ADM05

Местный

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12223

08.12.2020 в 12:52:46

wertyz написал: Спаять, заизолировать

Какой ток протекает по этим проводам? Сколько в амперах?

0

ИМХО (IMHO)

Аватар пользователя
wertyz

Местный

Регистрация: 16.11.2013

Very

Сообщений: 318

08.12.2020 в 13:24:59

ADM05 написал:

wertyz написал: Спаять, заизолировать

Какой ток протекает по этим проводам? Сколько в амперах?

ADM05, линия розеток в спальню, плюс кондиционер на этой же линии

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

08.12.2020 в 22:09:57

Сверлил и попал в кабель

wertyz написал: Вскрытие показало что попал в ПВС, задел фазу и землю. 13 жилок на фазе и 10 на земле разорвалось. Опрессовать возможности нет, есть возможность спаять. Спаять, заизолировать и обратно заштукатурить нормальный вариант?

слева долбим на 5см мин, справа на 10см мин режем фазный проводник посередине, отгибаем вниз проводник РЕ пайка, затем изолента (обязательно Ж/З :D ) проводник фазы посредством гильз ГМЛ удлиняем вставкой 150мм из того же ПВС (2 опрессовки, каждое в ТУТ 6/2 длиной 40...50мм), а затем соединения сверху можно и изолентой обмотать дополнительно, желательно не синей :) )

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

08.12.2020 в 23:09:22

wertyz написал: если спаяю спать спокойно можно будет?

если с нейтральным флюсом, плюс аккуратно и тщательно изолентой поработаете, то будет жить долго и счастливо

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

08.12.2020 в 23:24:15

ZooZoo, Я не очень понял, почему для РЕ пайка, а для L опрессовка? Нельзя всё однообразно делать?

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

08.12.2020 в 23:28:47

Rumato написал: ZooZoo, Я не очень понял, почему для РЕ пайка, а для L опрессовка? Нельзя всё однообразно делать?

Rumato, смысла особого нет, кмк да и по РЕ ток не течет я как раз в таких случаях обычно паяю РЕ (и изолента), а ноль и фазу опрессовываю чтобы поменьше вставок (на одну) делать :)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111302

09.12.2020 в 01:08:19

ZooZoo написал: а затем соединения сверху можно и изолентой обмотать дополнительно, желательно не синей :) )

ТУТ большого диаметра

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу