08.12.2020 в 11:46:55
Вскрытие показало что попал в ПВС, задел фазу и землю. 13 жилок на фазе и 10 на земле разорвалось. Опрессовать возможности нет, есть возможность спаять. Спаять, заизолировать и обратно заштукатурить нормальный вариант?
08.12.2020 в 11:51:28
wertyz написал:
Вскрытие показало что попал в ПВС, задел фазу и землю. 13 жилок на фазе и 10 на земле разорвалось. Опрессовать возможности нет, есть возможность спаять. Спаять, заизолировать и обратно заштукатурить нормальный вариант?
wertyz, Сами спросили, сами ответили...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
08.12.2020 в 11:51:57
При нормальном варианте там не должно быть ПВС.
08.12.2020 в 11:53:38
aleks7777ef написал: При нормальном варианте там не должно быть ПВС.
aleks7777ef, согласен, но после драки руками не машут
08.12.2020 в 11:58:29
MaSeVi написал:
wertyz написал:
Вскрытие показало что попал в ПВС, задел фазу и землю. 13 жилок на фазе и 10 на земле разорвалось. Опрессовать возможности нет, есть возможность спаять. Спаять, заизолировать и обратно заштукатурить нормальный вариант?
wertyz, Сами спросили, сами ответили...
MaSeVi, тем не менее, если спаяю спать спокойно можно будет?
08.12.2020 в 11:59:53
Боюсь в таких условиях восстановить изоляцию полноценно не получится, слишком мало места.Я бы расширил отверстие и установил коробки.
08.12.2020 в 12:04:18
Или как вариант вставка + термоусадочная трубка с клеевым слоем.
08.12.2020 в 12:20:18
wertyz написал: Спаять, заизолировать и обратно заштукатурить нормальный вариант?
Да. Но дело в качестве исполнения. Надо вскрывать еще примерно 10 см в одну сторону и 5см в другую в любом случае
08.12.2020 в 12:52:46
wertyz написал: Спаять, заизолировать
Какой ток протекает по этим проводам? Сколько в амперах?
ИМХО (IMHO)
08.12.2020 в 22:09:57
Сверлил и попал в кабель
wertyz написал: Вскрытие показало что попал в ПВС, задел фазу и землю. 13 жилок на фазе и 10 на земле разорвалось. Опрессовать возможности нет, есть возможность спаять. Спаять, заизолировать и обратно заштукатурить нормальный вариант?
слева долбим на 5см мин, справа на 10см мин режем фазный проводник посередине, отгибаем вниз проводник РЕ пайка, затем изолента (обязательно Ж/З :D ) проводник фазы посредством гильз ГМЛ удлиняем вставкой 150мм из того же ПВС (2 опрессовки, каждое в ТУТ 6/2 длиной 40...50мм), а затем соединения сверху можно и изолентой обмотать дополнительно, желательно не синей :) )
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
08.12.2020 в 23:09:22
wertyz написал: если спаяю спать спокойно можно будет?
если с нейтральным флюсом, плюс аккуратно и тщательно изолентой поработаете, то будет жить долго и счастливо
08.12.2020 в 23:24:15
ZooZoo, Я не очень понял, почему для РЕ пайка, а для L опрессовка? Нельзя всё однообразно делать?
08.12.2020 в 23:28:47
Rumato написал: ZooZoo, Я не очень понял, почему для РЕ пайка, а для L опрессовка? Нельзя всё однообразно делать?
Rumato, смысла особого нет, кмк да и по РЕ ток не течет я как раз в таких случаях обычно паяю РЕ (и изолента), а ноль и фазу опрессовываю чтобы поменьше вставок (на одну) делать :)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
09.12.2020 в 01:08:19
ZooZoo написал: а затем соединения сверху можно и изолентой обмотать дополнительно, желательно не синей :) )
ТУТ большого диаметра