AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 18204

19.03.2021 в 22:29:46

Maikee написал: буду искать суп

Повторю, СУПа у вас в квартире нет и быть не должно. :killyourselfbywall:

Maikee написал: почему застрой ставит дифы без суп

Это не требуется и работать не будет. :cool:

Maikee написал: поэтому проще электро. я сам смогу засунуть вилку в розетку. током било что плохого, взбодришься и все

Это не ваше от слова совсем и продолжать эксперименты не стоит, особенно в поисках СУПа, сыграть в ящик очень просто.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138422

19.03.2021 в 23:08:25

Maikee написал: учетом варки отключения стояка

А зачем переваривать отводы?

Вы даже нормальные фото сделать не можете.... Сфотографировать ПС.... :killyourselfbywall:

Maikee написал: щас другой говорит трубы варить надо около 15 с учетом варки отключения стояка и проводки пс . за проводку говорит 3500 остальное варка и отключение .

А Вы говорите НИКОГО не нашли!

Может дело не в мастерах:

Maikee написал: а так я просто не знаю будет ли толк .

А в заказчике, который сам толком не знает что хочет и имеет мозг не только форуму, но и приходящим мастерам?

PS Бл... одно название темы чего стоит!

0
Maikee
Maikee
Резидент

Регистрация: 04.10.2013

Москва

Сообщений: 4052

19.03.2021 в 23:15:02

BV написал: который сам толком не знает что хочет

я сразу четко озвучил ХОЧУ ЧТОБЫ ВСЯ ПРОВОДКА НЕ ПРОТЕКАЛА ВКЛЮЧАЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ. так понятно?

0
Maikee
Maikee
Резидент

Регистрация: 04.10.2013

Москва

Сообщений: 4052

19.03.2021 в 23:16:02

BV написал: Вы говорите НИКОГО не нашли!

я не уверен что не начнется течка опять

0
Maikee
Maikee
Резидент

Регистрация: 04.10.2013

Москва

Сообщений: 4052

19.03.2021 в 23:17:52

BV написал: Может дело не в мастерах:

может. на сколько баллов по пятибалльной системе оцените проводку сделанную профессионалом с 20 летним опытом?

0
Maikee
Maikee
Резидент

Регистрация: 04.10.2013

Москва

Сообщений: 4052

19.03.2021 в 23:19:36

BV написал: имеет мозг не только форуму, но и приходящим мастерам?

то есть требование чтобы труба не текла это "имеет мозг"?

0
Maikee
Maikee
Резидент

Регистрация: 04.10.2013

Москва

Сообщений: 4052

19.03.2021 в 23:20:43

BV написал: Вы даже нормальные фото сделать не можете.... Сфотографировать ПС.

что не так с фото?

0
Maikee
Maikee
Резидент

Регистрация: 04.10.2013

Москва

Сообщений: 4052

19.03.2021 в 23:21:26

BV написал: Бл... одно название темы чего стоит!

?????

0
Maikee
Maikee
Резидент

Регистрация: 04.10.2013

Москва

Сообщений: 4052

19.03.2021 в 23:25:58

сделать говно которое протекает а потом свалить на заказчика который не знает чего хочет это стиль работы профессионала ?

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 18204

19.03.2021 в 23:58:06

Maikee, перестаньте уже рефлексировать.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11199

22.03.2021 в 10:18:28

Maikee написал: сделать говно которое протекает а потом свалить на заказчика который не знает чего хочет это стиль работы профессионала ?

Вам вроде уже всё разжевали и в рот положили, а тут всё с начала.

Если решение принято, то за время обсуждений уже можно было поставить электрический и похвастаться результатом. Если всё ещё есть сомнения, то как уже указали выше, моторизованные краны сразу после первых кранов, а дальше паять ППр и/или всякого рода металлопласты и т.п. и ни чего супер сложнейшего в вашем случае нет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу