petrovich_t
petrovich_t
Новичок

Регистрация: 11.03.2020

Москва

Сообщений: 16

09.12.2020 в 09:39:10

Добрый день. В двух комнатах на втором этаже не расчитали с количеством радиаторов, на эти радиаторы я хочу установить термостатические клапаны и термоголовки чтобы хоть как-то регулировать температуру. Оба радиатора крайние(отмеченны красным) и через них закольцованна каждая ветка. И мой вопрос нужен ли мне байпас на эти радиаторы, на первом этаже есть крайний радиатор(отмечен синим)который является крайним и через него закольцованна система.

Подскажите нужены ли байпасы на эти радиаторы? И какого производителя лучше выбрать клапана и головки?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135486

09.12.2020 в 09:48:21

Если все радиаторы НИКОГДА не будут перекрыты одновременно - не нужен. Если все радиаторы с термоклапанами и могут закрыться, то просто байпас - нельзя, нужен перепускной клапан. Его можно хоть у котла поставить.

petrovich_t написал: И какого производителя лучше выбрать клапана и головки?

их много и цены разные - те, что по карману

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.12.2020 в 09:51:16

petrovich_t, что сейчас установлено на всех радиаторах из запорно-регулировочной арматуры? На какие именно из тех что нарисованы планируете термоголовки?

Вы не понимаете принцип действия двухтрубной СО, подтягивайте знания.

Ничего в двухтрубке не закольцовано ни через какой радиатор - они параллельно включены. Это как выдернуть лампочку из розетки в дальней комнате и ожидать, что при этом все остальные лампочки погаснут.

Байпас убивает двухтрубную СО. Опять же по аналогии: всё равно что воткнуть перемычку из провода в розетку.

0
petrovich_t
petrovich_t
Новичок

Регистрация: 11.03.2020

Москва

Сообщений: 16

09.12.2020 в 10:06:53

Mazayac, Термологовки планирую на те что отмеченны красным, на них сейчас стоят шаровый кран на обратку и вентиль на подачу.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135486

09.12.2020 в 10:20:41

Mazayac, Насосу котла на двухтрубке нужен перепускной клапан, если везде термоклапаны.
Иначе есть шанс котлу закипеть и остановиться по аварии.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.12.2020 в 10:36:58

BV, я знаю. Дошёл бы в логической цепочке до него, если б ТС сказал, что на все радиаторы термоклапаны хочет.

petrovich_t, просто ставьте термоклапаны на отмеченные ОП, ничего не надо больше добавлять, ничего не надо менять. Про ориентацию верную не забудьте (термоголовка должна стоять горизонтально) и про шторы (при их наличии показан выносной термодатчик).

0
petrovich_t
petrovich_t
Новичок

Регистрация: 11.03.2020

Москва

Сообщений: 16

09.12.2020 в 10:52:32

Mazayac, BV, Большое спасибо за ответы!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу