Аватар пользователя
Михаил135

Местный

Регистрация: 09.12.2020

Сообщений: 9

09.12.2020 в 16:21:38

Добрый день! После ремонта и замены проводки в доме (нанимал фирму) столкнулся с проблемой мигания/моргания света в ванной комнате и прихожей. Фирма, которая делала электрику пропала ☹. Данные комнаты вообще не связаны (разные провода до электрощита, разные УЗО и автоматы в щите). Общее у них нашел только одно, что при выключенном выключателе на них остается напряжение (в ванной порядка 60 вольт, в прихожей где-то 30). Лампочки менял не помогает, одинаковое мигание в любое время суток. В ванной попытался разобраться подробнее и вот что получилось: К распаячной коробке идет один кабель от ванной (свет и розетки), где соединяется свет и розетки не понятно (где-то в стене). К выключателю ванны подходит 3 провода, но подключены были 2 (белый и синий, зелёный просто отрезан). Проверил их индикаторной отверткой (фото 1-3) получилось, что белый (в теории фаза) горит ярко, синий (ноль) еле горит, зелёный (обрубленный и не подключенный) горят ярко. Далее проверил напряжение мультиметром:

  • между белым (по идеи фаза от щита) и синим проводом (фаза на лампу) под напряжением чуть больше 200В (фото 4).
  • щуп только на белом проводе (другой щуп на земле) около 12В (фото5).
  • между белым и зеленным (который вообще не подключен к выключателю) 94В (фото 6).
  • только синий (другой щуп на земле) около 1В (фото 7).
  • между синим и зеленным 88В (фото 8). Проверяю провода на лампе (приходит также 3 цвета) индикаторной отверткой. Синий не горит (фото 9), зелёный не горит (фото 10), белый горит ярко (фото 11). Меряю напряжение (провода в выключателе не подсоединены):
  • между синим (ноль) и зеленным (земля) 0,6В (фото 12).
  • между синим и белым (фаза) 63В (фото 13).
  • между белым и зеленным 63В (фото 14). Подключаю выключатель (как было установлено ранее) и включаем выключатель (фото 15). Получаем замеры:
  • белый провод и зеленый 219В (фото 16).
  • белый и синий 219В (фото 17).
  • синий и зеленый 0,6В (фото 18). Выключаем выключатель и замеряю (фото 19):
  • синий и зеленый 0,6В (фото 20).
  • синий и белый 63В (фото 21).
  • белый и зеленый 63В (фото 22). Замеряю напряжение в выключателе:
  • белый и синий провод выключатель включен 129В (фото 23)
  • белый и синий провод выключатель выключен 0В (фото 24)
  • синий и зеленый 57В (фото 25).
  • между синим и белым выключатель выключен 129В (фото 26). Пробую подсоединить белый и зелёный провода в выключателе на вход (фото 27), получается на лампе между синим и белым 90В (фото 28). Подсоединяю в выключателе зеленый и синий провод (фото 29) на лампе получается между синим и белым 63В (фото 30). В выключателе меняю места белый и синий провод, сам выключатель выключен (фото 31) на лампе получается 64В (фото 32). Включаю выключатель и на лампе 219В (фото 33). Просьба помочь найти неисправность и как ее устранить.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

09.12.2020 в 16:25:06

Михаил135, выключатель с подсветкой? Лампы светодиодные?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111287

09.12.2020 в 16:38:22

Михаил135, убрать индикаторную отвертку и вольтметр подальше. Параллельно лампам поставить конденсатор 0,05...0,1 мкф на 450-600вольт.

И не лень было столько ерунды писать, вместо того, чтобы нарисовать схему ? И поставить на ней напряжения? Что впрочем, тоже ниочем - тк все эти напряжения наводки.

PS Вся эта дискотека частично из-за того, что монтажники делают опуски к выключателю двумя проводами, без земли. И не важно, что землю нигде не подключается к выключателю - она снимает часть наводок.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

09.12.2020 в 18:17:11

BV написал: И не важно, что землю нигде не подключается к выключателю - она снимает часть наводок

Ну почему не подключается? Очень даже подключается. Если в подрозетник заходят три жилы, так на них двухклавишник и поставят :a

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

09.12.2020 в 18:22:34

Михаил135 написал: Общее у них нашел только одно, что при выключенном выключателе на них остается напряжение (в ванной порядка 60 вольт, в прихожей где-то 30).

Это нормально и никак не связано с миганием или морганием.

Корень зла находится здесь:

Михаил135 написал: (нанимал фирму)

Михаил135 написал: Фирма, которая делала электрику пропала

Т.е. надо искать заведомо нормального специалиста, который разберется, что они там нахреновертили.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111287

09.12.2020 в 18:22:49

Radio, Ну да :) А вот застройщики используют 4х1.5 и подключают землю. Ну не все конечно...

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

09.12.2020 в 18:23:37

BV написал: застройщики используют 4х1.5 и подключают землю

К лампочке, не к выключателю.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111287

09.12.2020 в 18:27:22

Radio написал: Это нормально и никак не связано с миганием или морганием

как раз связано. Эти наводки через мост медленно заряжают емкость в цепи питания, как только напряжение накопится до порога срабатывания драйвера - он запускается, лампа включается и разряжает емкость. И далее - в цикле... То же самое было и с КЛЛ.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111287

09.12.2020 в 18:30:27

Radio написал:

BV написал: застройщики используют 4х1.5 и подключают землю

К лампочке, не к выключателю.

Radio, и опуск к выключателю из распаячной коробки, и от коробки к люстре на 2 группы ламп.

0
Аватар пользователя
Михаил135

Местный

Регистрация: 09.12.2020

Сообщений: 9

10.12.2020 в 10:03:27

BV написал: Михаил135, убрать индикаторную отвертку и вольтметр подальше. Параллельно лампам поставить конденсатор 0,05...0,1 мкф на 450-600вольт.

И не лень было столько ерунды писать, вместо того, чтобы нарисовать схему ? И поставить на ней напряжения? Что впрочем, тоже ниочем - тк все эти напряжения наводки.

PS Вся эта дискотека частично из-за того, что монтажники делают опуски к выключателю двумя проводами, без земли. И не важно, что землю нигде не подключается к выключателю - она снимает часть наводок.

BV, Во первых, вначале я написал, что схема подключения мне не понятна (т.е. куда какие провода не ясно, т.к. подключено еще и с розеткой). Во вторых, какая нафиг наводка, которая имеется постоянно и не сбрасывается и при этом в лампе имеется рабочая земля. Тут скорее уже пробит провод где-то, но так как надо разбирать всю стену и потолок, хотел спросить, может можно как-то избежать этого.

0
Аватар пользователя
Михаил135

Местный

Регистрация: 09.12.2020

Сообщений: 9

10.12.2020 в 10:06:15

megrad, Лампы светодиодные, выключатель без подсветки

0
Аватар пользователя
Михаил135

Местный

Регистрация: 09.12.2020

Сообщений: 9

10.12.2020 в 10:11:51

Radio, Ну а в чем же тогда причина, если разница между "мигающими" комнатами и не мигающими только то, что в выкл. состояние на них напряжение? Если было легко найти нормального специалиста, который все сделает, я бы сейчас тут не сидел.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111287

10.12.2020 в 10:16:14

Михаил135 написал: при этом в лампе имеется рабочая земля.

BV написал: к выключателю двумя проводами, без земли. И не важно, что землю нигде не подключается к выключателю

Подключите вольтметр параллельно лампе, когда она вкручена в патрон и мигает с выключенным выключателем и понаблюдайте.

Всего доброго.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

10.12.2020 в 13:06:29

Михаил135 написал: Radio, Ну а в чем же тогда причина, если разница между "мигающими" комнатами и не мигающими только то, что в выкл. состояние на них напряжение? Если было легко найти нормального специалиста, который все сделает, я бы сейчас тут не сидел.

Михаил135, а вы пытались его найти? На авито вероятно? :a

0
Аватар пользователя
Михаил135

Местный

Регистрация: 09.12.2020

Сообщений: 9

10.12.2020 в 15:16:03

BV, Лампы не мигают при выключенном выключателе, только когда горит свет.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу