Добрый день! После ремонта и замены проводки в доме (нанимал фирму) столкнулся с проблемой мигания/моргания света в ванной комнате и прихожей. Фирма, которая делала электрику пропала ☹. Данные комнаты вообще не связаны (разные провода до электрощита, разные УЗО и автоматы в щите). Общее у них нашел только одно, что при выключенном выключателе на них остается напряжение (в ванной порядка 60 вольт, в прихожей где-то 30). Лампочки менял не помогает, одинаковое мигание в любое время суток. В ванной попытался разобраться подробнее и вот что получилось: К распаячной коробке идет один кабель от ванной (свет и розетки), где соединяется свет и розетки не понятно (где-то в стене). К выключателю ванны подходит 3 провода, но подключены были 2 (белый и синий, зелёный просто отрезан). Проверил их индикаторной отверткой (фото 1-3) получилось, что белый (в теории фаза) горит ярко, синий (ноль) еле горит, зелёный (обрубленный и не подключенный) горят ярко. Далее проверил напряжение мультиметром:
09.12.2020 в 16:25:06
Михаил135, выключатель с подсветкой? Лампы светодиодные?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
09.12.2020 в 16:38:22
Михаил135, убрать индикаторную отвертку и вольтметр подальше. Параллельно лампам поставить конденсатор 0,05...0,1 мкф на 450-600вольт.
И не лень было столько ерунды писать, вместо того, чтобы нарисовать схему ? И поставить на ней напряжения? Что впрочем, тоже ниочем - тк все эти напряжения наводки.
PS Вся эта дискотека частично из-за того, что монтажники делают опуски к выключателю двумя проводами, без земли. И не важно, что землю нигде не подключается к выключателю - она снимает часть наводок.
09.12.2020 в 18:17:11
BV написал: И не важно, что землю нигде не подключается к выключателю - она снимает часть наводок
Ну почему не подключается? Очень даже подключается. Если в подрозетник заходят три жилы, так на них двухклавишник и поставят :a
09.12.2020 в 18:22:34
Михаил135 написал: Общее у них нашел только одно, что при выключенном выключателе на них остается напряжение (в ванной порядка 60 вольт, в прихожей где-то 30).
Это нормально и никак не связано с миганием или морганием.
Корень зла находится здесь:
Михаил135 написал: (нанимал фирму)
Михаил135 написал: Фирма, которая делала электрику пропала
Т.е. надо искать заведомо нормального специалиста, который разберется, что они там нахреновертили.
09.12.2020 в 18:22:49
Radio, Ну да :) А вот застройщики используют 4х1.5 и подключают землю. Ну не все конечно...
09.12.2020 в 18:23:37
BV написал: застройщики используют 4х1.5 и подключают землю
К лампочке, не к выключателю.
09.12.2020 в 18:27:22
Radio написал: Это нормально и никак не связано с миганием или морганием
как раз связано. Эти наводки через мост медленно заряжают емкость в цепи питания, как только напряжение накопится до порога срабатывания драйвера - он запускается, лампа включается и разряжает емкость. И далее - в цикле... То же самое было и с КЛЛ.
10.12.2020 в 10:03:27
BV написал: Михаил135, убрать индикаторную отвертку и вольтметр подальше. Параллельно лампам поставить конденсатор 0,05...0,1 мкф на 450-600вольт.
И не лень было столько ерунды писать, вместо того, чтобы нарисовать схему ? И поставить на ней напряжения? Что впрочем, тоже ниочем - тк все эти напряжения наводки.
PS Вся эта дискотека частично из-за того, что монтажники делают опуски к выключателю двумя проводами, без земли. И не важно, что землю нигде не подключается к выключателю - она снимает часть наводок.
BV, Во первых, вначале я написал, что схема подключения мне не понятна (т.е. куда какие провода не ясно, т.к. подключено еще и с розеткой). Во вторых, какая нафиг наводка, которая имеется постоянно и не сбрасывается и при этом в лампе имеется рабочая земля. Тут скорее уже пробит провод где-то, но так как надо разбирать всю стену и потолок, хотел спросить, может можно как-то избежать этого.
10.12.2020 в 10:06:15
megrad, Лампы светодиодные, выключатель без подсветки
10.12.2020 в 10:11:51
Radio, Ну а в чем же тогда причина, если разница между "мигающими" комнатами и не мигающими только то, что в выкл. состояние на них напряжение? Если было легко найти нормального специалиста, который все сделает, я бы сейчас тут не сидел.
10.12.2020 в 10:16:14
Михаил135 написал: при этом в лампе имеется рабочая земля.
BV написал: к выключателю двумя проводами, без земли. И не важно, что землю нигде не подключается к выключателю
Подключите вольтметр параллельно лампе, когда она вкручена в патрон и мигает с выключенным выключателем и понаблюдайте.
Всего доброго.
10.12.2020 в 13:06:29
Михаил135 написал: Radio, Ну а в чем же тогда причина, если разница между "мигающими" комнатами и не мигающими только то, что в выкл. состояние на них напряжение? Если было легко найти нормального специалиста, который все сделает, я бы сейчас тут не сидел.
Михаил135, а вы пытались его найти? На авито вероятно? :a
10.12.2020 в 15:16:03
BV, Лампы не мигают при выключенном выключателе, только когда горит свет.