Товарищи, не могу определиться какой насос купить UPA15-90 или UPA15-120. Подскажите, сегодня нужно дать ответ, чтобы заказать. Ситуация следующая: 5 этаж из 5, давление я измерить не могу, только расход. Днём слабоват, ночью слабый. Колонка в принципе включается после замены старой Невы (которая периодически отказывалась включаться) на Baxi. Замеры показали 4л/мин - холодная вода, 3л/мин - горячая вода (после колонки) - это в плохое время. В хорошее время горячая - 4, холодная - 5,5. Трубы в квартире пластиковые, стояк - металл. Мне предложили поставить насос UPA15-90 перед колонкой. Пока читала про него наткнулась на UPA15-120, мощнее, но и дороже, отсутствует ручной режим, как я поняла, но нужен ли он мне вообще? Короче не могу определиться достаточно ли будет 15-90 или брать более мощный? Помогите разобраться.

0
ashim1990
ashim1990
Местный

Регистрация: 24.10.2016

Киев

Сообщений: 980

13.12.2020 в 11:18:19

Bruce333, берите помощнее, не пожалеете.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121188

13.12.2020 в 12:24:09

ashim1990 написал: Bruce333, берите помощнее, не пожалеете.

ashim1990, тогда соседи точно без воды останутся :)

0
Bruce333
Bruce333
Местный

Регистрация: 02.09.2015

Иваново

Сообщений: 197

13.12.2020 в 13:43:27

BV написал:

ashim1990 написал: Bruce333, берите помощнее, не пожалеете.

ashim1990, тогда соседи точно без воды останутся :)

BV, мне сказали, что у соседей были бы проблемы, если бы я жила на 4 этаже, а соседи на 5, а если я на последнем этаже вроде как не должны соседи страдать. Это неверно?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

14.12.2020 в 17:50:14

Bruce333 написал: если я на последнем этаже вроде как не должны соседи страдать. Это неверно?

Это неверно. Даже наоборот, чем выше этаж - тем хуже придётся соседям под ним.

0
ashim1990
ashim1990
Местный

Регистрация: 24.10.2016

Киев

Сообщений: 980

14.12.2020 в 22:05:48

Mazayac написал: чем выше этаж - тем хуже придётся соседям под ним.

Так у них же давление выше, не?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

14.12.2020 в 23:59:43

ashim1990, когда включится насос, высасывающий наверху воду из стояка, у них воздух всасывать через краны начнёт и бачки унитазные опорожнять.

0
ashim1990
ashim1990
Местный

Регистрация: 24.10.2016

Киев

Сообщений: 980

15.12.2020 в 00:07:28

Mazayac написал: когда включится насос, высасывающий наверху воду из стояка, у них воздух всасывать через краны начнёт и бачки унитазные опорожнять.

Это, если насос слишком мощный или(и) давление воды слабенькое.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

15.12.2020 в 00:55:42

ashim1990, когда давление воды не слабенькое - жильцу обычно не приходит в голову поставить насос. Дебет стояка ограничен, если 5 этаж стал выкачивать в разы больше - ниже давление заметно убавится.

0
Miho2021
Miho2021
Новичок

Регистрация: 28.11.2021

Тамбов

Сообщений: 3

28.11.2021 в 15:30:08

День добрый. Проблема нет достаточно давления ХВ, газовая калонка не включается. Насос Grundfos UPA 15-120 200. Для подкачки воды. Но он не может работать если давление ниже 0, 2 бар. Нужно ставить манометр с электроконтактной группой? Или у насоса есть датчик внутри и он не включиться если давление меньше? Если нет то манометр нужен чтобы насос включался при давление выше 0,2 бар. контакт должен быть свободно разомкнутый? Запутался. Подскажите

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

28.11.2021 в 20:55:01

Miho2021 написал: Запутался. Подскажите

Подсказываю: в насосах UPA нет датчика давления. Никакого. В них датчик потока. Есть поток воды - насос включается, нет потока - отключается.

Miho2021 написал: манометр нужен чтобы насос включался при давление выше 0,2 бар. контакт должен быть свободно разомкнутый?

Если насос перевести (выключателем) в положение "все время включено" и управлять им от внешнего реле давления, то нужен еще один датчик потока. Ибо встроенный в этом положении - отключен.

Если доп. датчик потока (читай: сухого хода) не ставить, то с вашим давлением высок риск сухого хода, перегрева насоса (напомню он с погружным ротором) выхода из строя и даже пожара.