neophyte
neophyte
Новичок

Регистрация: 25.02.2016

Москва

Сообщений: 50

13.12.2020 в 16:36:48

Есть 2 одинаковых вытяжных вентилятора Ballu PF-100T, у обоих не работает таймер. Крутил регулятор, без толку. Вообще, я известный рукопоп и возможно, причина банальна, а я не вижу. Помогите, картинки прилагаю :help

ссылка

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

13.12.2020 в 16:43:33

Я категорически не рекомендую заказчикам покупать вентиляторы с таймером. Все, что видел из продающихся тут - дрянь редкостная. Горят платы, отваливается припой и так далее - качество просто ужасное. Лучше ставить обычный вентилятор и таймер в щит.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

neophyte
neophyte
Новичок

Регистрация: 25.02.2016

Москва

Сообщений: 50

13.12.2020 в 16:53:00

Alexey_Spb, на будущее, прислушаюсь к вашему совету. Теперь, как есть. Но сейчас вот, правильно подключено? Кстати, на эту модель довольно сносные отзывы, на таймер в частности.

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10114

13.12.2020 в 17:10:35

neophyte написал: у обоих не работает таймер

В смысле вентилятор не останавливается?

neophyte написал: возможно, причина банальна, а я не вижу

В схеме вместо кнопки нарисован выключатель. Фаза должна кратковременно подаваться на SL и активировать отсчёт таймера, потом сниматься.

0
neophyte
neophyte
Новичок

Регистрация: 25.02.2016

Москва

Сообщений: 50

13.12.2020 в 17:21:36

strider1978 написал: В смысле вентилятор не останавливается?

Точно так.

strider1978 написал: В схеме вместо кнопки нарисован выключатель. Фаза должна кратковременно подаваться на SL и активировать отсчёт таймера, потом сниматься.

Да, это понятно. Я постарался сделать четкое фото подключения, видно где SL, L и N на плате и что куда идёт. На мой скромный взгляд, верно. Но... Смущает, что у обоих экземпляров не работает таймер. Обычно, это указывает на системную ошибку того, кто подключал :o

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10114

13.12.2020 в 17:26:59

Я вижу что у Вас соединены L и SL. Таймер запускается при снятии фазы с SL, естественно он "не работает".

0
neophyte
neophyte
Новичок

Регистрация: 25.02.2016

Москва

Сообщений: 50

13.12.2020 в 17:50:58

strider1978 написал: Я вижу что у Вас соединены L и SL. Таймер запускается при снятии фазы с SL, естественно он "не работает".

strider1978, скинул перемычку во время работающего вентилятора, через 1 мин. он сам отключился. Что-то не соображу теперь, как это отключение фазы реализовать по-нормальному?

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10114

13.12.2020 в 17:59:32

Кнопку поставить, я же писал. Можно от звонка (только нормальную), можно модульную. Можно сколхозить из ненужного выключателя и пружинки от авторучки. Или из сломанного выключателя и кнопки на 220 Вольт.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135505

13.12.2020 в 18:04:49

neophyte написал: Что-то не соображу теперь, как это отключение фазы реализовать по-нормальному?

контакт SL - от выключателя света, вышли, включили свет и вент работает еще допустим 10 минут

0
neophyte
neophyte
Новичок

Регистрация: 25.02.2016

Москва

Сообщений: 50

13.12.2020 в 18:13:16

strider1978 написал: Кнопку поставить,

А, я не сразу понял. Тысяча чертей, как же так? Колхозить к готовому изделию кнопку? Когда покупалось это всё, расчет был, что будет как в старой квартире: со светом вместе включается вытяжка в санузле и сама потом отключается через заданное время. Правда, там монтировал и подключал всё не я и тут отдельная клавиша на вытяжку. А тут, в чём смысл такой вытяжки с таймером, которой ещё костыли нужны? Не могу взять в толк, просто.

Вам, конечно, спасибо большое, за помощь!

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

13.12.2020 в 18:13:46

neophyte написал: скинул перемычку во время работающего вентилятора, через 1 мин. он сам отключился. Что-то не соображу теперь, как это отключение фазы реализовать по-нормальному?

вот в эту перемычку и надо ставить выключатель (обычно это штатный выключатель освещения) пс. откуда приходит кабель на вентилятор? если там рядом выключатель освещения, то желто-зеленый провод этого кабеля присоедените к выходу оного, а с другой стороны на синий таймера SL

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу