ethereal
ethereal
Новичок

Регистрация: 13.12.2020

Самара

Сообщений: 22

15.12.2020 в 12:06:26

В общем, взял я мультиметр, зашкурил немного сетку в колодце и швеллер обвязки, включил сначала пищалку, запищало, обрадовался. переключил на омметр - 150 ом. Это много?

Вообще арматура этого колодца несерьезная, сетка миллиметра три и вязалась абы как.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116352

15.12.2020 в 12:23:52

ethereal написал: На улице моя стальная труба вварена в магистраль, все по воздуху, никаких диэлектрических вставок там нет, по-моему

ставят, где труба выходит из земли

ПPOPAБ написал: По хорошему вставку нужно делать снаружи здания.

А на улице, где идет магистральная труба открыто - может быть что угодно - в том числе и провод ВЛ не изолированный на трубу упасть, или в соседском котле замыкание на корпус - и получим фазу на трубе.

Я бы заизолировал эти 20 см трубы и все что до ДЭ вставки, или как-то ограничил возможность прикосновения.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24841

15.12.2020 в 13:04:38

ethereal написал: 150 ом. Это много?

Из самых общих соображений можно предположить, что сопротивление растекания для фундамента заведомо меньше этой величины. Это значит, что при появлении опасной разности потенциалов (50 вольт и выше) между СУП и землёй мгновенно сработает УЗО с уставкой 300 мА, не говоря уже о 100 мА.

Как вариант, УЗО на 30 мА в качестве общего с каскадированием другими УЗО на линии розеток и внешние линии. Если не будет произвольно отключаться, то почему бы и нет?

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24841

15.12.2020 в 13:10:45

ПPOPAБ написал: Если никаких прокладок между трубой и опорами нет то катодная защита отсутствует.

Я бы посоветовал топик-стартеру обратить внимание на это замечание.

Если нет катодной защиты - зачем изолирующие вставки да ещё и опасные, в помещении? А при нормативном включении газопровода в СУП Вы получите ещё один естественный заземлитель.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116352

15.12.2020 в 13:42:58

ВТБ! написал: Если нет катодной защиты - зачем изолирующие вставки да ещё и опасные, в помещении?

просто они не рядом с домом...

ethereal написал: На улице моя стальная труба вварена в магистраль, все по воздуху,

то есть уличная магистраль идет в воздухе и под землю ныряет где-то там.

И катодная защита как правило есть всегда.... как суслик :)

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24841

15.12.2020 в 13:49:52

BV написал: просто они не рядом с домом...

Я имел ввиду открытый участок отвода.

BV написал: то есть уличная магистраль идет в воздухе и под землю ныряет где-то там.

Выходит, что противопоказаний для включения газопровода в СУП нет?

0
ethereal
ethereal
Новичок

Регистрация: 13.12.2020

Самара

Сообщений: 22

15.12.2020 в 13:55:31

А чем еще можно сымитировать утечку и проверить отключение ухо при заземлении на фундамент? Мне для предвар тельной оценки, просто везти электрика с приборами из города чисто прикинуть сопротивление как то экономически неоправдано. Резистора килоомного в ближайших радиотоварах не нашел.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116352

15.12.2020 в 14:01:00

ВТБ! написал: BV написал: то есть уличная магистраль идет в воздухе и под землю ныряет где-то там.

Выходит, что противопоказаний для включения газопровода в СУП нет?

Общего уличного магистрального? Заземлять у себя, на слабое заземление для ТТ? :nо: А если на улице неизолированная фаза ВЛ на трубу упадет, или у соседа пробой на корпус котла, а ДЭ вставки нет?

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20316

15.12.2020 в 14:13:50

ethereal написал: А чем еще можно сымитировать утечку и проверить отключение ухо при заземлении на фундамент?

Пять 25-ватных лампочек накаливания,в холодном состоянии, последовательно - дадут нужный результат для УЗО на 300мА. Примерно 750 ом.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24841

15.12.2020 в 14:16:42

BV написал: Общего уличного магистрального?

Отвода от изолирующей вставки до дома.

Вы же утверждаете, что катодная защита есть и вставка в земле имеется?

BV написал: А если на улице неизолированная фаза ВЛ на трубу упадет, или у соседа пробой на корпус котла, а ДЭ вставки нет?

Давайте определимся во-первых, есть вставка или её нет. А во-вторых, мы соблюдаем Правила или нарушаем их.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20316

15.12.2020 в 14:20:03

ВТБ! написал: есть вставка или её нет.

И главное где она, офицальная , - находится ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу