Mordvinger написал:
Спасибо за замечание! Очень дельное, я сразу внёс коррективы в свой проект, теперь блок кондиционеров подключается к основному щиту кабелем 3*4 кв.мм, а в дополнительном уличном боксе будут установлены отдельные АВ на каждый отдельный кондиционер.
Сделайте одно УЗО + 4АВ в общем щите и к каждому свою линию 3х1.5мм. Не надо на улицу без нужды АВ ставить.
dokar написал:
Mordvinger,Группа для уличной розетки совершенно не нуждается в отдельном УЗО , да еще с такими параметрами, достаточно АВ.
Не согласен. Лучше отдельное УЗО+АВ или дифф. Для однозначности идентификации неисправностей.
Mordvinger написал:
Я и до этого сильно голову ломал по поводу кухни.
Отдельные линии: Э/духовка, Холодильник, ПММ (не обязательно), если розетка доступна.
dokar написал:
причем УЗО на 10 мА может оказаться пальмовым маслом, так как неоднократно бывало срабатывало позже УЗО на 30мА .
Просто надо проверять УЗО прибором.
Mordvinger написал:
Radio,
Да, у меня квартира в этом КП ))
Ну так доверьте все дела Radio и будьте спокойны, что все будет ОК.