Mordvinger
Mordvinger
Новичок

Регистрация: 18.12.2020

Краснодар

Сообщений: 9

18.12.2020 в 22:13:24

dokar написал:

Mordvinger написал: По кухне очень трудно формировать линии, на мой взгляд на данный момент достаточно оптимально, или я что-то упускаю?

Чтобы не упустить, давайте список оборудования которое там будет .

dokar,
Список оборудования есть по ссылке с материалами, файл "Список групповых силовых линий.pdf"

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

18.12.2020 в 22:23:46

Mordvinger написал: Список оборудования есть по ссылке с материалами, файл "Список групповых силовых линий.pdf"

Вижу. Но какой умник сводил кухоные ОТДЕЛьНЫЕ линии в группы столь безалаберно ? Тэ-экс , зачит еще не все потеряно . :)

0

Да, ни фига.

Mordvinger
Mordvinger
Новичок

Регистрация: 18.12.2020

Краснодар

Сообщений: 9

18.12.2020 в 23:26:36

dokar написал:

Mordvinger написал: Список оборудования есть по ссылке с материалами, файл "Список групповых силовых линий.pdf"

Вижу. Но какой умник сводил кухоные ОТДЕЛьНЫЕ линии в группы столь безалаберно ? Тэ-экс , зачит еще не все потеряно . :)

dokar, Кухонные линии ещё не проложены, они ещё на бумаге. Заложил в проект ещё одну линию для кухни; изменил структуру подключения кондиционеров (теперь они подключаются в основном щитке), все изменения отобразил в соответствующих файлах с указанием версии. Новая ссылка на материалы проекта

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

18.12.2020 в 23:44:22

Mordvinger, кстати, только летом закончил точно такой же дом, как у вас. Могу показать, если хотите, там сейчас штукатурят. :)

0
Mordvinger
Mordvinger
Новичок

Регистрация: 18.12.2020

Краснодар

Сообщений: 9

18.12.2020 в 23:50:19

Radio написал: Mordvinger, кстати, только летом закончил точно такой же дом, как у вас. Могу показать, если хотите, там сейчас штукатурят. :)

Radio, Да, у меня квартира в этом КП )) Да, интересно было бы посмотреть похожий конструктивно объект...

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

18.12.2020 в 23:58:36

Mordvinger, По кухне, отдельные групповые линии на отдельные АВ : просудомойка, измельчитель, духовка (электрическая ?). Остальное мелкое настольное оборудование - на фартук и в розетки общего назначения . Хотя здесь бытует мнение , что и холодильник должен иметь отдельную линию .

0

Да, ни фига.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

19.12.2020 в 00:01:18

Mordvinger написал: интересно было бы посмотреть похожий конструктивно объект...

Проверьте личку.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

19.12.2020 в 00:03:56

Radio написал: Проверьте личку.

Вреднный. :)

0

Да, ни фига.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

19.12.2020 в 00:13:50

Radio написал: Проверьте личку.

Застенчивый какой . :) Внезапно. :nо:

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

19.12.2020 в 00:24:50

Mordvinger написал: Спасибо за замечание! Очень дельное, я сразу внёс коррективы в свой проект, теперь блок кондиционеров подключается к основному щиту кабелем 3*4 кв.мм, а в дополнительном уличном боксе будут установлены отдельные АВ на каждый отдельный кондиционер.

Сделайте одно УЗО + 4АВ в общем щите и к каждому свою линию 3х1.5мм. Не надо на улицу без нужды АВ ставить.

dokar написал: Mordvinger,Группа для уличной розетки совершенно не нуждается в отдельном УЗО , да еще с такими параметрами, достаточно АВ.

Не согласен. Лучше отдельное УЗО+АВ или дифф. Для однозначности идентификации неисправностей.

Mordvinger написал: Я и до этого сильно голову ломал по поводу кухни.

Отдельные линии: Э/духовка, Холодильник, ПММ (не обязательно), если розетка доступна.

dokar написал: причем УЗО на 10 мА может оказаться пальмовым маслом, так как неоднократно бывало срабатывало позже УЗО на 30мА .

Просто надо проверять УЗО прибором.

Mordvinger написал: Radio, Да, у меня квартира в этом КП ))

Ну так доверьте все дела Radio и будьте спокойны, что все будет ОК.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

19.12.2020 в 00:29:17

BV написал: Где СУП?

Я бы сначала посмотрел что там за дом.

Если нет заземления (четырехпроводный стояк), СУП категорически нельзя делать, это самоубийство.

В таком случае оставить задел под СУП, пробросить все кабели, но не соединять их ни в коробке, ни в щите. Жилу земли в розетках "оставить в воздухе" для каждой розетки (категорически нельзя объединять две соседние).

УЗО 30 мА тип А на все линии, еще селективное 30 мА типа АСТРО-узо в этажный щит (ибо недорого) - чтобы было две ступени диф.защиты.

Если стояк пятипроводный - то да, обязательно учесть как вы и написали.

0