Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

22.12.2020 в 19:57:46

Антонович написал: А теперь попытаюсь высказать свое мнение - в любой СМ на входе

Есть покупатель, а на выходе изготовитель. Между ними -сервис. Тащите своё ламьё в сервис и не делайте мозг сетям!

0
Аватар пользователя
Smile600

Местный

Регистрация: 19.02.2018

Иркутск

Сообщений: 236

22.12.2020 в 20:28:11

shurikello написал:

Smile600 написал: Мало подробностей. Можно фото щита увидеть? Сколько автоматов цепляется через это УЗО ?

УЗО единственное. 14 автоматов получается. Дохрена, наверное, для одного УЗО. Есть второе УЗО, но оно отключено (выделено лишь для проточника при летнем отключении гор. воды). 1 фото - щиток на лестнице. Справа - поставил давече автомат на дверной электромеханический звонок. Только ради отключения его. 2 фото - внутри квартиры. Стрелкой на фото 2 выделил неясность для себя, где на нулевую шину идет откуда-то один земляной провод.

shurikello, Шедеврально! "Дохрена"- это мягко сказано. В моем понимании- не больше четырех автоматов на одно УЗО, это максимум. И то- много. Вообще- даже если проблему найдете- определитесь для себя, на что Вам важнее УЗО. Либо все автоматы, отвечающие за освещение от него отключить, а оставить только розетки. А вообще- на влажное помещение лучше поставить отдельное УЗО. Или дифф автомат. Но как по мне- лучше УЗО. В этом случае хоть понятно- кто сработал- автомат или УЗО. Второе УЗО- оставить на розетки. УЗО на свет- по желанию. Но я так понимаю бюджет не позволяет... Тогда два УЗО (на влажное помещение обязательно и отдельно). И ищите в корпусе где проводка идет рядом с корпусом. Обычно- провода там идут в пластиковых кабель каналах на каких ни будь защелках. Но не у всех. Поэтому- найти и изолировать! И проверить ТЭН на утечку- обязательно. Хотя в данном случае- проблема скорее всего в проводке внутри стиралки. И да, когда много автоматов на одном УЗО- возможны ложные срабатывания. В вашем случае- проводку начинает прошибать на корпус от влажности. Но в прямом случает "прошибать", но ток утечки уже есть и его достаточно. Держите ванную открытой после принятия процедур. НЕ везде вентиляция работает должным образом. Да и стиралка не так быстро сгниет.

0
Аватар пользователя
sergeypopov7

Местный

Регистрация: 06.10.2014

Северодвинск

Сообщений: 3

22.12.2020 в 21:03:59

одно УЗО на вводе зло злющее) спецом же придуманы группы, а такие нагрузки как ванная\туалет или розетки фартука кухни обязательно на отдельное своё УЗО\ДИФ

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

22.12.2020 в 21:40:05

ПPOPAБ написал: И как вы это делали, чем измеряли?

АСТРОвской приблудой и дополнительно миллиамперными клещами на входном РЕ-проводнике.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

22.12.2020 в 22:08:40

sergeypopov7 написал: а такие нагрузки как ванная\туалет или розетки фартука кухни обязательно на отдельное своё УЗО\ДИФ

С каких пор такая чушь стала обязательной? :popcorn

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

22.12.2020 в 22:24:05

Radio написал: С каких пор такая чушь стала обязательной?

Это очевидная вещь, которую обязан знать каждый продавец УЗО.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

22.12.2020 в 22:28:27

СтранникXXI написал:

ПPOPAБ написал: И как вы это делали, чем измеряли?

АСТРОвской приблудой и дополнительно миллиамперными клещами на входном РЕ-проводнике.

СтранникXXI, У меня с Астро I∆ были схожие результаты. Когда был ещё жив Монаков, я им ещё предлагал выпустить модель с записью измерений на флешку для отслеживания изменения токов утечки в течении некоторого времени. Заинтересовались, но не сподобились. (

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

22.12.2020 в 22:31:45

ВТБ! написал:

Radio написал: С каких пор такая чушь стала обязательной?

Это очевидная вещь, которую обязан знать каждый продавец УЗО.

ВТБ!, Равно как и больше трёх АВ под сенью УЗО - не собираться . )))

0
Аватар пользователя
Varx

Местный

Регистрация: 14.08.2014

Балашиха

Сообщений: 16

22.12.2020 в 22:34:22

shurikello, похоже у вас в силовой части электропроводки стиральной машины появилась проблема. Возможно где-то возле силового открытого контакта (равно как и поврежденного провода) скапливается вода (конденсат), либо скопилась грязь (плесень, или т.п.), которая увлажняется во время стирки, и создаёт грязевую дорожку утечки тока, что и приводит к отключению автомата. Следует разобрать корпус машинки, и проверить визуально все силовые линии и соединения, начиная от ввода силового кабеля в корпус, и по возможности куда доберётесь. Буквально «пройти по линии». Поискать грязные участи, почистить найденное, заизолировать оголённые контакты или нарушенные участки проводов. Как вероятный вариант.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

22.12.2020 в 22:43:50

ВТБ! написал:

Radio написал: С каких пор такая чушь стала обязательной?

Это очевидная вещь, которую обязан знать каждый продавец УЗО.

ВТБ!, вот про них я че-то и забыл.

dokar написал: Равно как и больше трёх АВ под сенью УЗО - не собираться . )))

Три ав под семью узо — то что доктор прописал :yu:

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

22.12.2020 в 22:44:44

dokar написал: Равно как и больше трёх АВ под сенью УЗО - не собираться . )))

Три ав под семью узо — то что доктор прописал :yu:

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16869

22.12.2020 в 23:03:39

Radio написал:

ВТБ! написал:

Radio написал: С каких пор такая чушь стала обязательной?

Это очевидная вещь, которую обязан знать каждый продавец УЗО.

ВТБ!, вот про них я че-то и забыл.

dokar написал: Равно как и больше трёх АВ под сенью УЗО - не собираться . )))

Три ав под семью узо — то что доктор прописал :yu:

Radio, Семь АВ под тремя УЗО - вот это тема)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

23.12.2020 в 00:27:33

Куча С10. Удалите хотя бы 1 и у Вас будет место под диф для С/У. Да и С25. Да и вообще качество сборки щитка - это дно донное какое-то. Скорее всего Вам много чего нужно перебрать = не только СМ.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

23.12.2020 в 00:44:43

shurikello написал: 14 автоматов получается. Дохрена, наверное, для одного УЗО

Видите ли, количество автоматов, как таковое, вообще не имеет значения. Штук 12 из этих 14 все равно не несут никакой полезной нагрузки, либо она исчезающе мала. Всякие маломощные лампочки, зарядки, телевизоры и всё такое: 95% времени потребление квартиры составляет от долей до единиц Ампера, невзирая на количество и номиналы автоматов. Будут все эти нагрузки на одном автомате или на четырнадцати — полностью эквипенисуально для узо.

Имеет значение лишь то, что под одним узо все эти линии, при возникновении какой-либо утечки в любой из них, будут гарантированно обесточены. А если их засунуть под два узо, то только половина. Под три — треть, под четыре — четверть. Вот как-то так.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

23.12.2020 в 03:17:19

asp12 написал: Вода, конденсат, сама по себе не является проводником и оседая на деталях СМ, не способная вызвать утечки тока. Должна быть основа - растворенные соли, коррозия и т.д., которые намокают и дают утечку.

ну да - у нас стиралка в стерильной гермозоне стоит, и пыли там совсем не бывает, а влажная изоляция сохраняет все диэлектрические свойства... :popcorn

asp12 написал: обратите внимание на тип выключателя питания -

обратите внимание на название СМ

asp12 написал: Ну, и простой мультиметр не повредит - нужно в первую очередь поискать, где фаза проходит в выключенном состоянии на участках СМА, открытых для появления конденсата

Как? Протыкать изоляцию, и смотреть где фаза в жгутах? Снять модули, вывесить и исследовать маршруты проводов в жгутах?

s.chikarov написал: и токовыми щипцами можете померять куда ток уходит.

лучше - токовым пинцетом - ток утечки- он же маааленький...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу