31.12.2020 в 21:28:42
Alboxer написал: BV, в 2004 году похожий пример знакомый обсуждал (на другом форуме). Он на втором этаже живет, а под ним кафе. И каждое утро у него УЗО вырубались. Дословно: кафе давало нагрузку, возникал перекос и смещение 0, потенциал 0 относительно заземления рос и появляелся ток, который вызывал срабатывание УЗО.
Да, это достаточно типичная ошибка в проводке. У того знакомого ноль после УЗО не изолирован, а имеет какой-то намеренный или ненамеренный контакт со сторонними проводящими частями. Например, сделано запрещённое правилами "зануление" в розетке. Или нарушена изоляция нулевого провода в стене. В обоих случаях увеличение смещения нуля относительно чистой земли создаст ток утечки, выбивающий УЗО. Лечится приведением проводки в порядок.
31.12.2020 в 22:22:57
AlexeyL, Спасибо, что намекнули оппоненту . Тут хотят думать , но не получается. ))) Знание - сила . :yu:
02.01.2021 в 20:46:05
AlexeyL написал:
Да, это достаточно типичная ошибка в проводке.
AlexeyL, спасибо, что намекнули оппоненту о возможности существования такой ошибки в проводке. Знание действительно сила.
03.01.2021 в 13:14:54
SergSB написал:
Rumato написал: SergSB, Читаю. Определяю. Кроме меня некому. Вот и несу тяжёлый груз ответственности :(
Много на себя не берите. Кроме Вас еще тысячи спецов тут есть. Я лично ремонтировал СМ. Отключал PE в розетке. Смотрел что после этого она работала нормально. Находил проблему. Ремонтировал и работала она потом более 10 лет без поломок. Удивлены ?! Наверняка.
SergSB, Сами можете как угодно рисковать собой. В массы не надо нести.
Вечный студент