#6988609

Сделайте общее фото, не понять где что примыкает.

Тут почти уже готов делать откосы но что то занимался философскими размышлениями... короче пиво... заметил вот такой косяк

подоконник заканчивается на раме, если поставить профиль для штукатурки (как я понял он толщиной 6 мм) то получится фигня. И как понимаю надо подоконник вырвать и передвинуть на 10+ мм в сторону двери. при этом придется угол рассвета слева уменьшить. ну и для симметрии справа. Ну или новый подоконник. Я правильно мыслю?

И еще потихоньку долблю что наштукатурил, при сверлении коронкой часто штукатурка отваливается от бетонной стены таким ровным колесом, правда не сразу. Это нормально? потом дорабатывал долотом, вроде не пытается слой отскочить.

BV написал:
лучше после, во время укладки плитки - чтобы точно согласовать со швами плитки

+1

Мой опыт к Вашим услугам!

verhov написал:
установочные коробки потом ставятся? или до укладки?

и так и эдак, лучше после, во время укладки плитки - чтобы точно согласовать со швами плитки

ИгорьPurnesh написал:
verhov,
И как, работает?

пилил сегодня стены на кухне, полная банка пыли, но все равно пыль в воздухе есть

а вот весь виды херапутины для штроб

И еще, что то как то забыл, при укладке фартука из плитки, установочные коробки потом ставятся? или до укладки?

verhov написал:
В кладовке планируется установка маленького пластикового бокса для роутера + коммутации антенного кабеля. Что то смотрел фирменные боксы цены совсем не нравятся (АББ и еще какой то Нагер Гольф). Может есть более дешевая замена?

Что никто не подскажет над такой проблемой. Решил купить вот такой бокс, Щит навесной Tekfor BNN 40-24-1 24 модуля белая дверца IP41, вырезать окно где модули и туда все воткнуть

Вроде должно все влесть, роутер будет микротик

sanya1965 написал:
по "оконной" технологии, сначала плитка под профиль, потом откос.
Но для того места удобнее откос, и плитка встык. Тогда если плитка лопнет, не надо выворачивать половинк откоса.....

сам кажись к этому пришел, потому как ударные нагрузки будут передаваться на откос и получай трещину.

verhov, по "оконной" технологии, сначала плитка под профиль, потом откос.
Но для того места удобнее откос, и плитка встык. Тогда если плитка лопнет, не надо выворачивать половинк откоса.....

Еще раз спрошу, что первей делать, откосы или укладка плитки? Фото выхода на балкон чуть выше

И еще
В кладовке планируется установка маленького пластикового бокса для роутера + коммутации антенного кабеля. Что то смотрел фирменные боксы цены совсем не нравятся (АББ и еще какой то Нагер Гольф). Может есть более дешевая замена?

ИгорьPurnesh написал:
И как, работает?

Сосет, понял фразу обеспылеть стяжку, веником такого никогда не сделаешь, хоть 33 раза мети. Пыль сваливается в баночку, на сколько много и вся ли, не скажу, уже поздно ставил эксперимент и убежал домой.

вот что получилось

verhov написал:
Для поднятия темы, наконец сгородил из канальи и палок

verhov,
И как, работает?

Мой опыт к Вашим услугам!

А теперь вопрос, что первым делом делать, откосы и плитку на порог, выход на балкон

Вот такое сейчас состояние.
И как лучше плитку делать, под раму завести или встык пластика.

Для поднятия темы, наконец сгородил из канальи и палок

Еще тут обнаружил засаду от застройщиков, что то забыл спросить
Переустанавливали подоконник, плохо пропенили и при сильном боковом ветре сифонило. Мало того, что после вскрытия куча бычков вымели, так еще обнаружилась какая то труба, как понимаю рукопопы не стой стороны проложили трубу приточки ( в комнате 2 трубы отопления, батарея попеременно чередуется) трубу с внешней стороны запенили и изнутри заштукатурили, все думал, что за хрень намазана.
Расковырял после оконщиков, вот такой вид из комнаты

Пена банально стекла вниз трубы, дальше светится тонкий слой, вид снаружи, снимал как мог, боялся телефон отправить с 9-го этажа

Вопрос,

  1. пнуть застройщика, чтоб сделал согласно проекта (хз как, но пусть у него болит голова)
  2. выбить пробку, напихать что нить синтетического, замазать снаружи цементом, потом дунуть пены в трубу (до текущей пены 53 см, пистолет 17 см, как понимаю надо трубку пластиковую одевать, чтоб достало). Долго матюкать застройщика и повышенной температуры в котле в аду.

Фото как обычно на бекрень

verhov написал:
Что это не смог идентифицировать.

х.з.

verhov написал:
надо будет что то заколхозить помощней

попробовал изготовить из стали 4 мм вороток, помялся, когда в комнате крутил, в итоге выкрутил вместе с пробкой из батареи, заглушил 1 дюймом, пока крутил покоцал пробку и подмял конус на американке, но старый советский молоток немного подправил, отпустил на заглушку, не закапало, надеюсь продержится до конца ремонта.

И еще, тут выше были вопросы по электрике, какие то принципиальные косяки есть?

BV написал:
зачем покупать? Выкрутить из радиатора и все....

Сегодня пока ждал оконщиков, решил выкрутить. свернул, правда немного подслизал шлицы (тему уже покурил как и чем выкручивают, надо будет что то заколхозить помощней)
Вот как сейчас на другой батарее.

Что это не смог идентифицировать.

verhov написал:
или купить подобный блок, свинтить ответную часть американки, нормально заглушить и привинтить на текущий регулятор.

зачем покупать? Выкрутить из радиатора и все....

на этом фото - везде по чуть, но не нормально...
Все полностью надо перебирать!
Я бы ... отключил стояки, на отводы - шаровые краны и поставил нормальный термоклапан, Джакомини, Овентроп, да даже и Валтек....
Какой сейчас? Лого производителя может быть внизу...

Тут еще вопрос, был когда то шпатель, его немного испортил и решил купить новый, на 450 мм, уже потом дома и через немного времени обнаружил, что он не плоский, т.е. если в длинку глянуть, то дугой, пробовал руками подогнуть, немного исправляется, как понимаю для шпатлевки такой не пойдет и единственное его использование, это использование в качестве сбора мусора с пола?

BV написал:
13, не считая нулевой шинки ...

с утра еще раз посчитал
ввод + узо 4Р, потом 7 автоматов и узкий диф (в том числе). Итого 11 ноль и землю потом на шинах сбоку сделаю.

BV написал:
А в старом скока?

на старом 7 мест занято, бокс на 12

BV написал:
короб ГКЛ 100мм глубиной

не хотелось бы съедать площадь коридора

BV написал:
ананизм - дело добровольное

пробовал уже, не понравилось

BV написал:
должна быть 3/4, а что уж там Китайцы сделали - по месту

Знаю, что опасно, поэтому и хочется сделать нормально, тут уже была мысль попросить отца выточить на заводе заглушку или купить подобный блок, свинтить ответную часть американки, нормально заглушить и привинтить на текущий регулятор.

verhov написал:
3-й раз посчитал, получилось 11

13, не считая нулевой шинки ...
А в старом скока?

verhov написал:
Стена монолит, тут вроде пугают, что ее трогать нельзя,

короб ГКЛ 100мм глубиной

verhov написал:
оставляем на месте и по бокам аккуратно выводим штукатуркой? (корыто предварительно обклеиваем пленкой)

ананизм - дело добровольное

verhov написал:
Снял батарею и затянул колпачком

опасно! можно утонуть...

verhov написал:
а вот резьба на самом регуляторе какая то не стандартная.

должна быть 3/4, а что уж там Китайцы сделали - по месту

BV написал:
Если вы умеете считать до 12 хотя бы....

3-й раз посчитал, получилось 11 есть еще место под 1Р для реле напряжения вроде есть китайские поделки на 62А и механической регулировкой

BV написал:
то проштробить под другой, нормальный щит большего размера, на 24 (или 18) модулей, встраиваемый в стену...

Стена монолит, тут вроде пугают, что ее трогать нельзя, но поупираться болгаркой и перфоратором можно

BV написал:
встроить в стену корыто щита

оставляем на месте и по бокам аккуратно выводим штукатуркой? (корыто предварительно обклеиваем пленкой)

BV написал:
когда задаете вопросы, задавайте так, чтобы было понятно не только Вам

В голове крутились мысли по поводу длиннопоста на счет электрики. там американка, ответная часть вкручена в батарею, а вот резьба на самом регуляторе какая то не стандартная. вот картинка из инета, что то подобное

Снял батарею и затянул колпачком, хотелось бы заглушить американку нормально.

verhov написал:

BV написал:
если колпачек вместо термоголовки резьба 30х1.5 - см резьбу в инете на термоголовках

не, не колпачок, на торец термоголовки.

verhov, когда задаете вопросы, задавайте так, чтобы было понятно не только Вам

verhov написал:
вот такая схема

Если вы умеете считать до 12 хотя бы....
то проштробить под другой, нормальный щит большего размера, на 24 (или 18) модулей, встраиваемый в стену...

verhov написал:
заштукатурить,

встроить в стену корыто щита

BV написал:
если колпачек вместо термоголовки резьба 30х1.5 - см резьбу в инете на термоголовках

не, не колпачок, на торец термоголовки.

Тут закончил почти со штукатуркой комнаты и приближаюсь к коридору, там есть вот такая халтура от застройщика

стена кривая и завалена от себя, т.е. сверху будет 2 и более см штукатурки. В центре где то полтора. Штукатурить вокруг щитка как то не красиво, хочется его снять, заштукатурить, зашпаклевать и потом его прикрутить. (или это не правильно?)
Так же переделать то, что сейчас есть, вот такая схема (в основном использовать проводку от застройщика, что бы все не перетягивать)

По порядку
Ввод 50А
УЗО 30 мА
ДИФ 16А 10мА розетка/свет в ванной, новая линия
автомат 10А свет везде, старая проводка
32А старая линия 4мм2 на индукционную варочную поверхность
16А новая линия на духовку
16А старая линия на кухню + сделать разводку на по фартуку кухни
16А балкон, новая линия (свет и розетка и возможно что то немного отопительное, пока не думал как и что)
16А розетки комнаты, старая проводка (правда с некоторыми переделками).

по кухне, вот что есть от застройщика

Самое нижнее это текущая коробка, от туда взять линии на доп розетки фартука, на подсветки, вытяжки
немного слева это линия 4 мм2 которая проложена застройщиком, удлинить ее при помощи обжимки гильзами ГМ до места установки варочной поверхности
В комнате перенести одну розетку на другую стену

В левой розетки обжимаем и ведем провод через потолок на другую стену. подразетник меняем на распред коробку с крышкой.

Для ванной все переделать хочется, вот как сейчас

В левом углу сильно просится установка шкафа, там как раз хорошее место, нафига туда вывели розетку и выключатель, не понятно, все оборвать и замуровать. Все развести справа. распред коробку под потолком поставить. Правда немного смущает, что ДИФ 16А и на свет/зеркало/гидролок немного жаба душит 2,5 квадрата ставить, хотелось бы сэкономить и пустить 1,5

если колпачек вместо термоголовки резьба 30х1.5 - см резьбу в инете на термоголовках

пробовал мерить тестором с термопарой, во влажных местах температура была на 1-2 градуса ниже на поверхности, т.е. 22 в сухих и 20 там где роса.

Тут еще вопрос, есть батарея, стоит термоголовка + пимпочка для ручной закрутки, строители вторую промахали (на кухне оставили, в комнате нет). На кухне снял батарею и закрутил ручной. А вот в комнате нет ее. Читал тут на форуме, что по хорошему нужна заглушка, купил 1 дюйм, а вот не подошла она болтается, 3/4 так же не подходит, мала, что там за резьба такая?

BV написал:
Но может и в откосах проблема - тогда перепенивать шов

да вот, чесал сам лысину. это фото когда штукатурил кухню, на улице была еще зима и немного морозно, потом что то под забил на ремонты и очень лениво делал кладовку, и тут опять наступили морозы, но в этот момент все было сухо. Сейчас у нас уже тепло, даже появилась земля в некоторых местах (а еще в гараже по пустотам плит пола потекли ручьи, закрутки помидорок могут быть затоплены ), но влажность дикая в комнате. Да и очень ударно на выходных поработал, 7 мешков (по инструкции 18 литров на мешок).

verhov написал:
вот такая вот фигня возникла

купите пирометр недорогой за 1-1.5тыр, если с измерителем влажности - будет плюсом.
С цифрами - будет предметный разговор, а так - почти ниочем.
А влажность - да, куда ж без нее когда все сохнет.
Но может и в откосах проблема - тогда перепенивать шов