Аватар пользователя
verhov

Местный

Регистрация: 15.02.2010

Орел

Сообщений: 678

14.03.2021 в 21:41:40

BV написал: если колпачек вместо термоголовки резьба 30х1.5 - см резьбу в инете на термоголовках

не, не колпачок, на торец термоголовки.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113161

14.03.2021 в 21:49:43

verhov написал: вот такая схема

Если вы умеете считать до 12 хотя бы.... то проштробить под другой, нормальный щит большего размера, на 24 (или 18) модулей, встраиваемый в стену...

verhov написал: заштукатурить,

встроить в стену корыто щита

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113161

14.03.2021 в 21:52:25

verhov написал:

BV написал: если колпачек вместо термоголовки резьба 30х1.5 - см резьбу в инете на термоголовках

не, не колпачок, на торец термоголовки.

verhov, когда задаете вопросы, задавайте так, чтобы было понятно не только Вам

0
Аватар пользователя
verhov

Местный

Регистрация: 15.02.2010

Орел

Сообщений: 678

14.03.2021 в 22:05:09

BV написал: Если вы умеете считать до 12 хотя бы....

3-й раз посчитал, получилось 11 :) есть еще место под 1Р для реле напряжения :) вроде есть китайские поделки на 62А и механической регулировкой

BV написал: то проштробить под другой, нормальный щит большего размера, на 24 (или 18) модулей, встраиваемый в стену...

Стена монолит, тут вроде пугают, что ее трогать нельзя, но поупираться болгаркой и перфоратором можно ;)

BV написал: встроить в стену корыто щита

оставляем на месте и по бокам аккуратно выводим штукатуркой? (корыто предварительно обклеиваем пленкой)

BV написал: когда задаете вопросы, задавайте так, чтобы было понятно не только Вам

В голове крутились мысли по поводу длиннопоста на счет электрики. там американка, ответная часть вкручена в батарею, а вот резьба на самом регуляторе какая то не стандартная. вот картинка из инета, что то подобное

Снял батарею и затянул колпачком, хотелось бы заглушить американку нормально.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113161

14.03.2021 в 23:58:34

verhov написал: 3-й раз посчитал, получилось 11 :)

13, не считая нулевой шинки ... А в старом скока? :)

verhov написал: Стена монолит, тут вроде пугают, что ее трогать нельзя,

короб ГКЛ 100мм глубиной

verhov написал: оставляем на месте и по бокам аккуратно выводим штукатуркой? (корыто предварительно обклеиваем пленкой)

ананизм - дело добровольное

verhov написал: Снял батарею и затянул колпачком

опасно! можно утонуть...

verhov написал: а вот резьба на самом регуляторе какая то не стандартная.

должна быть 3/4, а что уж там Китайцы сделали - по месту

0
Аватар пользователя
verhov

Местный

Регистрация: 15.02.2010

Орел

Сообщений: 678

15.03.2021 в 13:14:36

BV написал: 13, не считая нулевой шинки ...

с утра еще раз посчитал :) ввод + узо 4Р, потом 7 автоматов и узкий диф (в том числе). Итого 11 ;) ноль и землю потом на шинах сбоку сделаю.

BV написал: А в старом скока? :)

на старом 7 мест занято, бокс на 12

BV написал: короб ГКЛ 100мм глубиной

не хотелось бы съедать площадь коридора

BV написал: ананизм - дело добровольное

пробовал уже, не понравилось :)

BV написал: должна быть 3/4, а что уж там Китайцы сделали - по месту

Знаю, что опасно, поэтому и хочется сделать нормально, тут уже была мысль попросить отца выточить на заводе заглушку или купить подобный блок, свинтить ответную часть американки, нормально заглушить и привинтить на текущий регулятор.

0
Аватар пользователя
verhov

Местный

Регистрация: 15.02.2010

Орел

Сообщений: 678

17.03.2021 в 00:26:29

Тут еще вопрос, был когда то шпатель, его немного испортил и решил купить новый, на 450 мм, уже потом дома и через немного времени обнаружил, что он не плоский, т.е. если в длинку глянуть, то дугой, пробовал руками подогнуть, немного исправляется, как понимаю для шпатлевки такой не пойдет и единственное его использование, это использование в качестве сбора мусора с пола?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113161

17.03.2021 в 03:12:33

verhov написал: или купить подобный блок, свинтить ответную часть американки, нормально заглушить и привинтить на текущий регулятор.

зачем покупать? Выкрутить из радиатора и все.... https:https://mastergrad.com/mediafiles/a8/e1/2b/a8e12bf2f666b008ef9d0fae263e99c6.jpeg на этом фото - везде по чуть, но не нормально... Все полностью надо перебирать! Я бы ... отключил стояки, на отводы - шаровые краны и поставил нормальный термоклапан, Джакомини, Овентроп, да даже и Валтек.... Какой сейчас? Лого производителя может быть внизу...

0
Аватар пользователя
verhov

Местный

Регистрация: 15.02.2010

Орел

Сообщений: 678

17.03.2021 в 18:14:02

BV написал: зачем покупать? Выкрутить из радиатора и все....

Сегодня пока ждал оконщиков, решил выкрутить. свернул, правда немного подслизал шлицы (тему уже покурил как и чем выкручивают, надо будет что то заколхозить помощней) Вот как сейчас на другой батарее.

Что это не смог идентифицировать.

0
Аватар пользователя
verhov

Местный

Регистрация: 15.02.2010

Орел

Сообщений: 678

21.03.2021 в 00:41:34

verhov написал: надо будет что то заколхозить помощней

попробовал изготовить из стали 4 мм вороток, помялся, когда в комнате крутил, в итоге выкрутил вместе с пробкой из батареи, заглушил 1 дюймом, пока крутил покоцал пробку и подмял конус на американке, но старый советский молоток немного подправил, отпустил на заглушку, не закапало, надеюсь продержится до конца ремонта.

И еще, тут выше были вопросы по электрике, какие то принципиальные косяки есть?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113161

Аватар пользователя
verhov

Местный

Регистрация: 15.02.2010

Орел

Сообщений: 678

22.03.2021 в 01:14:41

Еще тут обнаружил засаду от застройщиков, что то забыл спросить Переустанавливали подоконник, плохо пропенили и при сильном боковом ветре сифонило. Мало того, что после вскрытия куча бычков вымели, так еще обнаружилась какая то труба, как понимаю рукопопы не стой стороны проложили трубу приточки ( в комнате 2 трубы отопления, батарея попеременно чередуется) трубу с внешней стороны запенили и изнутри заштукатурили, все думал, что за хрень намазана. Расковырял после оконщиков, вот такой вид из комнаты

Пена банально стекла вниз трубы, дальше светится тонкий слой, вид снаружи, снимал как мог, боялся телефон отправить с 9-го этажа

Вопрос,

  1. пнуть застройщика, чтоб сделал согласно проекта (хз как, но пусть у него болит голова)
  2. выбить пробку, напихать что нить синтетического, замазать снаружи цементом, потом дунуть пены в трубу (до текущей пены 53 см, пистолет 17 см, как понимаю надо трубку пластиковую одевать, чтоб достало). Долго матюкать застройщика и повышенной температуры в котле в аду.

Фото как обычно на бекрень :(

0
Аватар пользователя
verhov

Местный

Регистрация: 15.02.2010

Орел

Сообщений: 678

13.04.2021 в 23:22:38

Для поднятия темы, наконец сгородил из канальи и палок :)

0
Аватар пользователя
verhov

Местный

Регистрация: 15.02.2010

Орел

Сообщений: 678

13.04.2021 в 23:24:45

А теперь вопрос, что первым делом делать, откосы и плитку на порог, выход на балкон

Вот такое сейчас состояние. И как лучше плитку делать, под раму завести или встык пластика.

0
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6031

13.04.2021 в 23:43:12

verhov написал: Для поднятия темы, наконец сгородил из канальи и палок :)

verhov, :clapping
И как, работает?