В последнее время стал капать редуктор давления горячей воды со стороны колпачка. Капает не горячая вода, а вода комнатной температуры. За ночь накапывает грамм 200. Днем, когда начинаем пользоваться горячей водой, кап-кап-кап прекращается. Может это слишком высокое давление в стояке, а у редуктора заводская настройка на 3 бара? Или прокладки износились? У меня два редуктора - один в туалете, второй - в ванной. Капал в туалете, но вдруг несколько дней назад стал капать и в ванной. Случайность? У нас последний, 24 этаж.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

03.01.2021 в 16:31:51

Прокладки убились, это как минимум. В худшем случае ещё и зеркало цилиндра с наростами и задирами. Редукторы поршневые - вообще шлак. Надо Вам мембранные искать.

0
mikolav
mikolav
Новичок

Регистрация: 03.01.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

04.01.2021 в 13:16:04

Mazayac написал: Прокладки убились, это как минимум. В худшем случае ещё и зеркало цилиндра с наростами и задирами. Редукторы поршневые - вообще шлак. Надо Вам мембранные искать.

Mazayac, Значит надо снимать, очищать либо ставить новый свежий. Редуктор ADJ 1-4 PN15, три года стоит. Регулировка редуктора не поможет?

0
mikolav
mikolav
Новичок

Регистрация: 03.01.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

04.01.2021 в 14:16:45

И как объяснить тот факт, что когда включаешь смеситель, редуктор прекращает капать. Выключаешь смеситель, он еще минут 30 не капает. И днём меньше капает, чем ночью.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

05.01.2021 в 02:23:05

mikolav написал: Регулировка редуктора не поможет?

Никакая регулировка не поможет остановить утечку через повреждённый стык поршень-цилиндр. Все "факты" объясняются тем, что условия работы неисправного редуктора разные при разном давлении на входе и водоразборе на выходе. Поршень смещается, кольцо сдвигается, работает другой участок цилиндра и так далее.

0
ADM05
ADM05
Эксперт

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12266

05.01.2021 в 09:31:46

mikolav написал: И как объяснить тот факт, что когда включаешь смеситель, редуктор прекращает капать.

Уменьшается давление в редукторе при открытии.

mikolav написал: И днём меньше капает, чем ночью.

Ночью давление больше так как потребление воды меньше.

0

ИМХО (IMHO)

mikolav
mikolav
Новичок

Регистрация: 03.01.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

05.01.2021 в 11:32:31

Спасибо! Значит надо снимать редуктор, чистить, менять прокладку? Или лучше ставить новый?

0
VladM
VladM
Эксперт

Регистрация: 05.12.2006

Саратов

Сообщений: 2059

05.01.2021 в 16:23:01

Без техобслуживания с заменой резинок и полировкой\очисткой стенок цилиндров - поршневые редукторы ПРОРАБОТАЮТ не более года. То, что у вас они стояли три года и не текли - далеко не факт, что они выполняли свою миссию и стабилизировали давление... Напрягитесь и поменяйте на мембранные. И не ведитесь на россказни "манагеров" типа "вот дешевый мембранный". Прошерстите ассортимент. цена будет около 3000р и более.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

06.01.2021 в 06:13:42

mikolav написал: Спасибо! Значит надо снимать редуктор, чистить, менять прокладку? Или лучше ставить новый?

mikolav, обычно когда поршневой редуктор начинает течь - чинить его уже поздно. Внутри - проржавевшая в хлам пружина, поверхность цилиндра - в окаменевших солевых наростах, а то и с задирами. Попробовать конечно можно, если осилите полную переборку и реставрацию.

0
mikolav
mikolav
Новичок

Регистрация: 03.01.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

06.01.2021 в 11:36:49

Mazayac написал:

mikolav написал: Спасибо! Значит надо снимать редуктор, чистить, менять прокладку? Или лучше ставить новый?

mikolav, обычно когда поршневой редуктор начинает течь - чинить его уже поздно. Внутри - проржавевшая в хлам пружина, поверхность цилиндра - в окаменевших солевых наростах, а то и с задирами. Попробовать конечно можно, если осилите полную переборку и реставрацию.

Mazayac, Спасибо! Понятно, буду менять редуктор. Какой редуктор посоветуете? Сейчас стоит редуктор Itap ADJ 1-4 PN15. Какой фирмы, на какое давление, учитывая, что у нас последний, 24 этаж, давление в стояках наверно высокое?

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

06.01.2021 в 14:32:23

mikolav, из мембранных: OR 0224 или OR 0228, Valtec VT.085.N, FAR FA2810, Caleffi 536040.

0