03.01.2021 в 14:53:50
Добрый день. Помогите разобраться с вентиляцией! Сейчас сделано как на схема1. Разводка каналами 120х60. Принудительные вентиляторы: ванна, туалет, спальня. Просто решеточки: гардеробная, кухня, приточка.
Электрик пришел проверять, сказал, что в гардеробной обязательно принудительная должна быть, иначе вещи все спреют. Далее другой специалист, сказал, что вообще неправильно сделано и нарисовал как правильно схема2: 1.Приточка и вентканал должны быть максимально разнесены. Приточку в спальню, а вент канал оттуда убираем. 2.Заужение каналов не допускается. 3.Ванна/туалет должен быть один внутриканальный вентилятор. Иначе воздух из туалета пойдет в ванну, а если вентиляторы с обратным клапаном, то естественной вентиляции при выключенных вентиляторах не будет вообще! 4.В гардеробной маленький вентилятор, чтобы работал постоянно, например компьютерный.
p.s.Приток 135, Отвод 135 на оба (ванна/кухня)
03.01.2021 в 15:23:54
Trigger написал: Сейчас сделано как на первой схеме
Если стоят три вентилятора то гоняется воздух из комнаты в комнату. Но только не в канал ВЕ.
Trigger написал: Разводка каналами 120х60.
Для ВЕ такое сечение - ничто и оно не для естественной вентиляции.
Trigger написал: Электрик пришел проверять, сказал, что в гардеробной обязательно принудительная должна быть, иначе вещи все спреют.
Правильные слова сказал электрик.
Trigger написал: 1.Приточка и вентканал должны быть максимально разнесены.
Все зависит от обстановки.
В идеале - правильно сказали. НО может быть такое что, допустим, спальня находится через стенку с каналом. В таком варианте тот кто себя любит приток направит именно в спальню, т.к. "самый любимый" находиться в ней бОльшее время в сутках.
Так что В Вашем случае - приток надо отправлять в спальню
Trigger написал: 2.Заужение каналов не допускается.
Почему не допускается ?? Допускается если было выделение некое количество воздуха, а еще далее по воздуховоду есть еще одна или несколько точек расдачи воздуха.
Trigger написал: 3.Ванна/туалет должен быть один внутриканальный вентилятор. Иначе воздух из туалета пойдет в ванну, а если вентиляторы с обратным клапаном, то естественной вентиляции при выключенных вентиляторах не будет вообще!
правильно
Trigger написал: 4.В гардеробной маленький вентилятор, чтобы работал постоянно, например компьютерный.
правильно
Trigger написал: p.s.Приток 135, Отвод 135 на оба (ванна/кухня)
по-хорошему - мало. НО "В безрыбье и рак рыба ..."
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу