Аватар пользователя
Trigger

Местный

Регистрация: 24.10.2020

Москва

Сообщений: 30

03.01.2021 в 14:53:50

Добрый день. Помогите разобраться с вентиляцией! Сейчас сделано как на схема1. Разводка каналами 120х60. Принудительные вентиляторы: ванна, туалет, спальня. Просто решеточки: гардеробная, кухня, приточка.

Электрик пришел проверять, сказал, что в гардеробной обязательно принудительная должна быть, иначе вещи все спреют. Далее другой специалист, сказал, что вообще неправильно сделано и нарисовал как правильно схема2: 1.Приточка и вентканал должны быть максимально разнесены. Приточку в спальню, а вент канал оттуда убираем. 2.Заужение каналов не допускается. 3.Ванна/туалет должен быть один внутриканальный вентилятор. Иначе воздух из туалета пойдет в ванну, а если вентиляторы с обратным клапаном, то естественной вентиляции при выключенных вентиляторах не будет вообще! 4.В гардеробной маленький вентилятор, чтобы работал постоянно, например компьютерный.

p.s.Приток 135, Отвод 135 на оба (ванна/кухня)

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12726

03.01.2021 в 15:23:54

Trigger написал: Сейчас сделано как на первой схеме

Если стоят три вентилятора то гоняется воздух из комнаты в комнату. Но только не в канал ВЕ.

Trigger написал: Разводка каналами 120х60.

Для ВЕ такое сечение - ничто и оно не для естественной вентиляции.

Trigger написал: Электрик пришел проверять, сказал, что в гардеробной обязательно принудительная должна быть, иначе вещи все спреют.

Правильные слова сказал электрик.

Trigger написал: 1.Приточка и вентканал должны быть максимально разнесены.

Все зависит от обстановки.

В идеале - правильно сказали. НО может быть такое что, допустим, спальня находится через стенку с каналом. В таком варианте тот кто себя любит приток направит именно в спальню, т.к. "самый любимый" находиться в ней бОльшее время в сутках.

Так что В Вашем случае - приток надо отправлять в спальню

Trigger написал: 2.Заужение каналов не допускается.

Почему не допускается ?? Допускается если было выделение некое количество воздуха, а еще далее по воздуховоду есть еще одна или несколько точек расдачи воздуха.

Trigger написал: 3.Ванна/туалет должен быть один внутриканальный вентилятор. Иначе воздух из туалета пойдет в ванну, а если вентиляторы с обратным клапаном, то естественной вентиляции при выключенных вентиляторах не будет вообще!

правильно

Trigger написал: 4.В гардеробной маленький вентилятор, чтобы работал постоянно, например компьютерный.

правильно

Trigger написал: p.s.Приток 135, Отвод 135 на оба (ванна/кухня)

по-хорошему - мало. НО "В безрыбье и рак рыба ..."

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу