Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8542

06.01.2021 в 23:44:32

fhntv, мы одно и то же место обсуждаем?

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

07.01.2021 в 01:20:14

fhntv написал: Кристина написал: вот теперь пишут что заварить, Вы не согласны с таким мнением?

конечно нет, действующие методы не предусматривают никакой газосварки в подобных случаях !

"Чукча - не читатель, чукча - писатель"

3.22. Отключаемые при демонтаже газовых приборов участки газопроводов отрезаются, освобождаются от газа и завариваются наглухо.

ЖНМ-2004/03 Газопроводы и газовое оборудование жилых зданий

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

07.01.2021 в 01:47:43

И это касается не только Москвы.

Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления" (отменен с 01.01.2021 на основании постановления Правительства Российской Федерации от 06.08.2020 N 1192) (что взамен - не нашел)

.151. Наряды-допуски должны храниться не менее одного года с момента их закрытия.

Наряды-допуски, выдаваемые на первичный пуск газа, врезку в действующий газопровод, отключения газопроводов с заваркой наглухо в местах ответвления, хранятся постоянно в исполнительно-технической документации на данный газопровод.

.175. Отключаемые участки наружных газопроводов, а также внутренних при демонтаже газового оборудования должны обрезаться, освобождаться от газа и завариваться наглухо в месте ответвления.

Так что, тот, кто это делал - грубо нарушил правила.

И еще ... чем может грозить заглушка на резьбе, вместо заварки наглухо: https://kvgazeta.ru/question/16601-19-08-2020-16-20-22.html

0
Аватар пользователя
Кристина

Местный

Регистрация: 16.11.2013

Куйбышев

Сообщений: 86

07.01.2021 в 05:28:40

Славик64,

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8542

07.01.2021 в 08:54:16

Кристина, не внушаает доверия, собрали из того, что попало под руки. Получается, что и без того короткая муфта еще и на половину накручена на трубу,

подмотки от души намотали, стенка муфты тонкостенная, общем если даже есть 10% риска, что может лопнуть, это не успокаивает. Смотрите сколько есть в природе заглушек с внутренней резьбой:

Остается выбрать по мощнее и из хорошего металла и забыть про это. ПС Насчет заварить. Заварить по феншую, это что бы офф газовики не придирадись, но т.к. они сами так сделали - некому придраться. А опасности никакой нет(в заглушке), например та же подводка(шланг) на такой же "заглушке" с дырочкой, а дырочку закрывает плита/колонка/котел и т.п. По феншую и газ принадлежит народу, однако я вижу у вас там счетчик стоит! :( ;)

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3582

07.01.2021 в 09:21:53

там давление такое что пальцем можно заткнуть А все нормы прежде чем заварить трубу предусматривают "освобождаться от газа"

0
Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

07.01.2021 в 10:43:43

BV написал: участки газопроводов

как бы речь идет о участках газопроводов , освобожденных от газа ( старые линии) как тут вы себе представляете освобождение от газа ?

0
Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

07.01.2021 в 10:51:40

Славик64 написал: есть в природе заглушек

у заглухи такая же короткая резьба просто она целая в отличие от тутошней

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

07.01.2021 в 12:03:05

Славик64 написал: Заварить по феншую, это что бы офф газовики не придирались, но т.к. они сами так сделали - некому придраться.

Сделал - конкретный жопорук, который возможно не оформил наряд и тд. Потом скажет - "ничего не знаю, они сами", или уволится.... придет новый, и начинай сначала. Ссылка на статью - выше

fhntv написал:

BV написал: участки газопроводов

как бы речь идет о участках газопроводов , освобожденных от газа ( старые линии) как тут вы себе представляете освобождение от газа ?

fhntv, а вы почитайте документ, указанный выше - как именно происходит процедура освобождения от газа.
И в свою очередь хочу спросить, как Вы понимаете фразу:

BV написал: Отключаемые участки ..... газопроводов, ..... внутренних при демонтаже газового оборудования должны обрезаться, ......и завариваться наглухо в месте ответвления.

что такое "место ответвления" и похоже ли это на фото автора темы? :)

0
Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

07.01.2021 в 12:31:00

BV написал: что такое "место ответвления" и похоже ли это на фото автора темы?

нет не похоже, в доке имеется в виду участок от магистрали да и как вы представляете сварочные работы в квартире под давлением ? или завоздушить линию ? а потом опрессовать ? ладно, спишем на праздники :D с Рождеством Вас ! у нас недавно проводили демонтаж старой линии и монтаж новой так я вам скажу - никаких сварочных работ ! все резьба и муфты варили только ВПГ трубы стояка , при этом подача газа и опрессовка заняли чето дней 3 - 4

0
Аватар пользователя
Кристина

Местный

Регистрация: 16.11.2013

Куйбышев

Сообщений: 86

07.01.2021 в 13:10:46

fhntv, у нас на улице кран перекрытия, при входе в дом. Закрыл, сделал, открыл. В тос году котел меняли, также закрыли.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

07.01.2021 в 13:17:14

fhntv написал: нет не похоже, в доке имеется в виду участок от магистрали

каким способом имеется в виду? У автора не участок газопровода?

fhntv написал: да и как вы представляете сварочные работы в квартире под давлением ?

просто берут и варят.... неужели никогда не видели? Но по документу должны без давления.... отключать стояк - целый геморрой, поэтому официально пишут что снимали давление, а по факту....

fhntv написал: или завоздушить линию ? а потом опрессовать ?

после сварки проверяют газоанализатором или мылом

fhntv написал: так я вам скажу - никаких сварочных работ !

Дык это только Ваше мнение, и оно не имеет ничего общего с реальностью и правилами....

Убеждать "глухих" - становится уже не интересно....

http://www.mos-gaz.ru/individuals/service/peredelka-gazovoy-razvodki.html#solution

Справочная информация Один из вариантов... **Я хочу отключить газ в квартире и перейти на электроснабжение и/или объединить кухню с жилой комнатой. Достаточно ли просто отключить газовую плиту?

Отключаемые при демонтаже газовых приборов участки газопровода отрезаются, освобождаются от газа и завариваются наглухо.**

0
Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

07.01.2021 в 13:25:29

BV написал: официально пишут что снимали давление, а по факту....

умоляю вас хватит фантазий под новый год варить в квартире ТАК :a никто не подпишется за бесплатно и заглушку

BV написал: после сварки проверяют газоанализатором или мылом

в случае нахождения проблем ? опять отключают ? хватит умоляю вас ;)

0
Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

07.01.2021 в 13:27:36

Кристина написал: Закрыл, сделал, открыл

закрыл, продул -завоздушил систему, заварил, опрессовал, наполнил - проверил из за заглушки кто бы что не фантазировал тут - никто это делать не будет 200%

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

07.01.2021 в 14:29:36

fhntv написал: BV написал: официально пишут что снимали давление, а по факту....

умоляю вас хватит фантазий под новый год варить в квартире ТАК :a никто не подпишется за бесплатно и заглушку

За бесплатно никто не варит. И за заглушку тоже денег взяли... Просто Вы никогда с этим не сталкивались, и кажется что страшно... Я тоже когда-то так думал :) Там давление 0.3 бара - затыкается пальцем или морковкой на время... И при сварке выделяется больше тепла, чем от горения газа...

fhntv написал: BV написал: после сварки проверяют газоанализатором или мылом

в случае нахождения проблем ? опять отключают ? хватит умоляю вас ;)

просто заварят пору под газом....

https://mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t269603-gazovshchik-perenos-zamena-gazovyh-trub-kranov-plit-kolonok-v-kvartire-v-dome-na-uchastke/

посмотрите фото - позвоните, спросите....

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу