31.03.2021 в 16:03:52
31.03.2021 в 16:09:30
Юрка написал: АлександрNNN, 1) Нужен выключатель, который включается и выключается скачком. А этот рубильник работает плавно, его можно включить не до конца. То есть у него не два стабильных положения, а бесконечное множество. 2) Номинал маловат. Это видно по тому, как наконечники верхнего кабеля явно доминируют над хилым рубильником, погнув его шинки. Такие же рубильники есть на 400 и 630 А. 3) Три провода в наконечники - это нарушение. Надо каждый провод в свой наконечник. 4) Невидно, как наконечники опрессованы. Гидравликой? Там тоже может быть халтура. 5) Совпадают ли диаметры отверстия у наконечника и у рубильника? У верхнего наконечника наверняка дырочка поболе, чем у рубильника (М10). 6) Контактная площадка рубильника меньше, чем контактная площадка верхнего наконечника. А это нехорошо. Энергия передаётся через площадь контактной поверхности.
Юрка, будем проверять. Спасибо.
31.03.2021 в 16:21:58
ZooZoo написал: АлександрNNN, по вашему фото оч много вопросов; сделайте качественно неск штук насчет рубильника на 250А (?!): вот это мнение поддержу, остальные (про рубильники) только воздух сотрясать
Rumato написал: выбрасываются и меняются на автомат, серия 88 у IEK
ZooZoo, общая картина примерно такая.






31.03.2021 в 16:31:59
ПPOPAБ написал:
Юрка написал: 1) Нужен выключатель, который включается и выключается скачком. А этот рубильник работает плавно, его можно включить не до конца. То есть у него не два стабильных положения, а бесконечное множество.
Никто его не трогает вовсе. Наверное зря про него забыли, но это всё равно не поможет. Положений - два. До упора.
Юрка написал: 2) Номинал маловат. Это видно по тому, как наконечники верхнего кабеля явно доминируют над хилым рубильником, погнув его шинки. Такие же рубильники есть на 400 и 630 А.
:D 240 срывные и чо с того? Есть и на кило...
Юрка написал: 3) Три провода в наконечники - это нарушение. Надо каждый провод в свой наконечник.
Хто сказал?
Юрка написал: 4) Невидно, как наконечники опрессованы. Гидравликой? Там тоже может быть халтура.
Хреново видно что хреново опрессовано - что с того?
Юрка написал: 5) Совпадают ли диаметры отверстия у наконечника и у рубильника? У верхнего наконечника наверняка дырочка поболе, чем у рубильника (М10).
Монопенисуально.
Юрка написал: 6) Контактная площадка рубильника меньше, чем контактная площадка верхнего наконечника. А это нехорошо. Энергия передаётся через площадь контактной поверхности.
Жуть... Чаще наоборот. ;)
BV написал: Ущербность конструкции в том числе в том, что у "пинцета" нет внешней кольцевой пружины - чуть ослаб - и далее греется и слабнет еще больше
Там "ножи" с обеих сторон. "Пинцет" подвижен и подпружинен на валу.
ПPOPAБ, покритиковать - это хорошо! )) А по делу?!
31.03.2021 в 17:47:18
АлександрNNN, пройдитесь с тепловизором/пирометром. Где жарко - замер токов и по ситуации - дожать или замена.
03.04.2021 в 22:49:33
Использование жилы с изоляцией синего цвета в качестве фазной порадовало несказанно. А PEN - с чёрной, это же так естественно.
Следование моим советам вредит кошельку
03.04.2021 в 23:31:54
ВТБ! написал: символизирует жёлто-зелёная изолента?
Наверное - безопасность прикосновения к ней .)))
Да, ни фига.
04.04.2021 в 20:38:20
АлександрNNN написал: ZooZoo, общая картина примерно такая.
картина не самая страшная и не особо приглядная в каждом ЩУ/ЩР (и т.д.) что-то придется "доводить до ума"
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
04.04.2021 в 20:49:40
АлександрNNN написал: А по делу?!
Как обслуживать , протягивать левый автомат за осьминогом ? )
Кстати на кой хрен понадобилось устанавливать рубильники на дополнительное изолирующее основание ?
Да, ни фига.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.