Здравствуйте. Посмотрите пожалуйста и оцените разводку труб канализации и водоснабжения. Мастер завтра заканчивает работу,а меня очень беспокоят тройники на кан.трубе. В раструб кан.трубы вставлен тройник на унитаз в туалете и отвод в ванную. В ванной комнате тройник под 90°в него приходит слив от второй инсталляции и переход на 50 трубу. Далее опять тройник 90° ,в него входит слив ванны и всего остального. Чем это грозит? До фановой около 60 см.

0
bc----
bc----
Резидент

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

09.01.2021 в 03:40:58

Потенциально грозит забросом стоков из унитаза в ванну. И года через 2-3 сантехнический трос рискует стать вашим лучшим другом. Но тут как фишка ляжет, чистое везение, вполне возможно, проблем не будет.

По фотографиям видно плохо, но у меня такое ощущение внутри, что уклоны лежаков там вообще отсутствуют, а в паре мест как бы не вообще контруклон. Очень советую проконтролировать этот момент. Для лежака 110мм должно быть 1.5-2 см/м, для 50 мм - 2-3 см/м.

Кстати, фильтров грубой очистки на входе водоснабжения я тоже не наблюдаю. Душевая водорозетка (опять же по ощущениям, т.к. разобрать на фото сложно) висит в воздухе. В общем, "обнять и плакать".

0
Hitgher
Hitgher
Резидент

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

09.01.2021 в 04:59:24

Lidiуа, С канализацией с уклонами, тройниками на 90 везде, все печально. А это куда?

0
VladM
VladM
Резидент

Регистрация: 05.12.2006

Саратов

Сообщений: 2059

09.01.2021 в 08:15:02

Hitgher, Старинный дом. отвод от унитаза в общий стояк находится в квартире соседа снизу....

0
Hitgher
Hitgher
Резидент

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

09.01.2021 в 08:52:32

VladM написал: Hitgher, Старинный дом. отвод от унитаза в общий стояк находится в квартире соседа снизу....

VladM, Ну а что нормально, ещё и раструбом вниз. :killyourselfbywall:

0
bc----
bc----
Резидент

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

09.01.2021 в 09:11:47

Блин, только что дошло. Это ж в тройник смыв унитаза будет прилетать слева, и с разгона улетать направо. И аналогично наоборот. Креативный сантехник даме попался!

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3689

09.01.2021 в 09:31:29

Lidiуа, Тут всё просто-вариантов ровно ноль. Было бы сейчас свободное время-я бы повеселился, расписывая "косяки", тем более они такие, что просто жуть. Только сейчас смысла в этом нет-надо вышвыривать дельца срочно и переделывать абсолютно всё. Чтобы не было иллюзий-вот из недавнего почитайте внимательно 2 страницы https://mastergrad.com/forums/t307270-zator-v-trube/ Только у Вас будет ещё печальнее. Короче, вышвыривайте деятеля, нанимайте другого. Он при осмотре спросит-какой дурак это делал? И расскажет как надо было (вот это самый интересный момент). bc----, лично для Вас делал скрин из СП https://mastergrad.com/forums/poisk-mastera-uslugi-masterov/poisk-mastera/poisk-mastera-moskva/t305326-akkuratnyy-plitochnik-v-sanuzel/?page=5#post6910592 Неужели не понятно-уклон 110-ой трубы 1см/м, а 50-ой два... Почему продолжаете плодить

bc---- написал: Для лежака 110мм должно быть 1.5-2 см/м, для 50 мм - 2-3 см/м.

Меня это удивляет, вот ещё раз

0
Lidiуа
Lidiуа
Новичок

Регистрация: 08.01.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

09.01.2021 в 09:42:12

Hitgher, это "вход" в фановую. Старый фонд,крестовина замурована в межэтажном перекрытии и частично находится у соседа с низу. К соседям доступа нет.

0
Lidiуа
Lidiуа
Новичок

Регистрация: 08.01.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

09.01.2021 в 09:47:32

Всем спасибо большое за отклик. Напишите пожалуйста,где и в чем конкретно нарушения. Чтобы были аргументы разговаривать с мастером. Потому что ему и так норм.

0
bc----
bc----
Резидент

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

09.01.2021 в 09:48:41

Lidiуа написал: К соседям доступа нет.

И не надо. Через месяц эксплуатации этого ужаса они сами к вам прибегут знакомиться.

0
Lidiуа
Lidiуа
Новичок

Регистрация: 08.01.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

09.01.2021 в 09:59:39

bc----, спасибо. Уклон визуально есть,кан.труба от инсталляции в ванной еще не закреплена. Уклон измерю. Как должен выглядеть "вход" в крестовину фановой,чтобы не было заброса справа и слева?

0