Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

09.01.2021 в 23:52:52

ChAS80 написал: BV Ну я имел ввиду, что как на 1ой, так и на 2ой линии одинаково греется. Просто включал чайник в другую розетку, которая на 1ой линии в комнате, там тоже самое.

ChAS80, У Вас же это одна линия - линия розеток.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ChAS80

Местный

Регистрация: 23.04.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 22

10.01.2021 в 00:07:34

MaSeVi При отключении первой линии отключаются розетки и выключатели (свет) в большой комнате, коридор и одна сторона кухни. При отключении второй линии отключается вторая сторона кухни и другие комнаты, ванна, туалет. То есть выходит освещение и розеточные линии объеденены. Вот так сделали в советское время. На скрутках всё висит в распределительных коробках. В одной розетке даже может быть две фазы и два ноля, ну то есть куда то ещё идёт значит, типа запитка что-ли. Такая есть в двух комнатах. Короче намутили. dokar Да, к вечеру. Не знаю, почему утром вилки холодные, ледяные, а вечером уже тёплые при включении этих же приборов.( Проверю розетки.

0
Аватар пользователя
ChAS80

Местный

Регистрация: 23.04.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 22

10.01.2021 в 13:50:12

Вечером по будням, в выходные дни уже днём тёплые вилки, только с утра холодные. Вот сейчас стиралка отработала и вилка тёплая, вилка стиралки не причём, менял, грелась литая. Стиралка около 2кВт при работе ТЭН'а.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111934

10.01.2021 в 14:10:00

ChAS80, Еще раз - ищите плохие контакты и обрящете :) И еще - обратите внимание на проходные розетки - на них линия приходит и с этого же контакта уходит дальше. Так вот, если дальше включен потребитель - то через контакт розетки проходит его ток, подключаете в проходную розетку еще потребитель - получаете еще ток на контакте розетки. Допустим на конце линии работает стиралка, подключили еще чайник, через подходящий к розетке провод и его контакт идет уже 20А... а еще возможно там проходит и свет и в люстре 5ЛН по 100вт - еще 2.5А, коридор и кухня - розетки и свет... еще может 3..5А наберется....

Вот Вам и причина - почему вечером, когда горит СВЕТ - будет теплее. Грубо: Допустим падение напряжения в квартирной проводке на контактах 5 вольт, ток 25А - где-то рассеивается 125ВТ тепла - сравните с температурой лампы накаливания на 100вт. Даже если по 20...30 вт тепла будет выделяться в одном месте на контактах (а не распределено по проводнику) - это уже дофига. А для провода АЛ 2.5 мм2 в контакте 25А - это сильно много. Как временный вариант для проходных розеток - спаивать АЛ провода на месте розеток, и туда же впаивать отдельный медный отвод на розетку. Как паять АЛ с медью - гуглится без проблем... (ни в коем случае не использовать ВАГО с пастой! - сгорит к чертям)

PS Вот почему 2 линии на квартиру, и особенно алюминиевых - это плохо. Раньше лет цать тому назад, не было такого количества быт приборов и как-то прокатывало

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111934

10.01.2021 в 14:11:45

PS Рисуйте схему-трассировку квартирной сети с учетом потребителей - будет понятно через какие соединения течет большой ток

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111934

10.01.2021 в 14:14:58

ChAS80 написал: вилка стиралки не причём, менял, грелась литая.

то, что Вы ее КОГДА-ТО меняли, не повод не тротянуть винты СЕЙЧАС

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20163

10.01.2021 в 14:24:23

BV написал:

ChAS80 написал: вилка стиралки не причём, менял, грелась литая.

то, что Вы ее КОГДА-ТО меняли, не повод не тротянуть винты СЕЙЧАС

BV, Может проще поставить везде нормальные с самозажимными контактами ?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111934

10.01.2021 в 14:46:38

dokar, можно пример вилки с самозажимным контактом?

0
Аватар пользователя
ChAS80

Местный

Регистрация: 23.04.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 22

10.01.2021 в 14:51:21

Попробую поставить хотя бы одну розетку с самозажимными клеммами (дорогие они) и подключить туда чайник к примеру, посмотреть. Вилку на стиралке проверял, нормально всё там. Надо ещё определить, куда от этих проходных розеток идёт дальше, на какие розетки. Стиралка кстати запитана через удлинитель (понятно, что это нежелательно), провод H05VV-F 3G1,5 кв.мм (может и 2.5 кв.мм надо, но и у стиральной машины тоже H05VV-F 3G1,5 кв.м), вилку литую сразу поменял. Отельную линию пока не сделать, только после ремонта в ванной.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111934

10.01.2021 в 14:54:35

ChAS80 написал: Попробую поставить хотя бы одну розетку с самозажимными клеммами (дорогие они) и подключить туда чайник к примеру, посмотреть.

"Чем бы дитя не тешилось...." :) Ну поиграйтесь, только сначала убедитесь что по техдокам она может использоваться с АЛ проводом...

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20163

10.01.2021 в 14:54:36

BV написал: dokar, можно пример вилки с самозажимным контактом?

BV, ТС , меня правильно понял . :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111934

10.01.2021 в 14:58:50

dokar написал:

BV написал: dokar, можно пример вилки с самозажимным контактом?

BV, ТС , меня правильно понял . :)

dokar, Я просто спросил - ну мало-ли чего не знаю, все развивается семимильными шагами... :)

По розетке - два контакта "АЛ-клемма-АЛ" с общим током "25+15" А - ну его нахер... + еще тепло от "гнездо розетки - штырь вилки при токе 10А" Я уже не столь молод и оптимистичен в такие экспериментальные игры играть :nо:

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111934

10.01.2021 в 15:11:20

ChAS80 написал: померил напряжение в сети - 220, 221 Вольт на всех линиях, но при включении мощного электроприбора (микроволновка, чайник, фен на полную мощность,

ChAS80 написал: происходит просадка до 216-214 Вольт, особенно заметно вечером.

Как именно - в каком месте производилось измерение?

PS Правильно падение напряжения измеряется так:

  • на проходной розетке - щуп вольтметра тычем в провод до розетки и после, потребитель где-то дальше на линии. Падение х ток = выделяемая мощность (тепло) на контактах розетки
  • на розетке в которой потребитель - щуп вольтметра тычем в подводящий к розетке проводник, второй - в отводящий проводник шнура.

Не тычем щупы в клемму розетки, разве что желаем понять потери на "провод-клемма"

0
Аватар пользователя
ChAS80

Местный

Регистрация: 23.04.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 22

10.01.2021 в 16:24:48

Во всех розетках мерил, по всей линии просадка сразу. И мультиметром и ваттметром мерил. Порядка 7-8 Вольт просаживается во всех розетках на линии. Но конечно мерил не по проводу. То есть примерно порядка 90 ватт теряется на линии сразу, при включении чайника 2кВТ к примеру. Так? И всё в тепло идёт.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111934

10.01.2021 в 16:48:53

ChAS80 написал: Во всех розетках мерил, по всей линии просадка сразу. И мультиметром и ваттметром мерил. Порядка 7-8 Вольт просаживается во всех розетках на линии.

Просадка напряжения в час пик в домовой сети не интересует.

ChAS80 написал: То есть примерно порядка 90 ватт теряется на линии сразу, при включении чайника 2кВТ к примеру. Так? И всё в тепло идёт.

Примерно так. Задача понять, на каком участке цепи какая часть тепла выделяется. Закон Ома ...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу