Как мне этот плохой контакт искать в цепи?! Это же и в скрутке в распределительной коробке может быть.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.01.2021 в 21:22:42

ChAS80 написал: Как мне этот плохой контакт искать в цепи?!

Как вариант тепловизором. А так методом исключения. Кстати Вы ничего в стены не забивали - типа ковёр повесить или полку?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111817

10.01.2021 в 21:27:43

ChAS80 написал: Как мне этот плохой контакт искать в цепи?!

я же написал выше - вольтметр до и после и по падению напряжения от тока нагрузки, или отключить АВ и тут же щупать

ChAS80 написал: Это же и в скрутке в распределительной коробке может быть.

отключить АВ и пощупать рукой. Но у вас греются вилки... зачем сейчас лезть в скрутки? Смотрите сейчас - где сейчас греется - вы же знаете УЖЕ...

megrad написал: Как вариант тепловизором

идеально, но пойдет и пирометром - но дольше тыкать по всем точкам.

Но на найденом греющимся - понять "сколько в граммах" - вольтметр

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20162

10.01.2021 в 21:31:30

megrad, Гвоздик какое отношение имеет к нагреву розеток ?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.01.2021 в 21:38:04

dokar, повреждена изоляция - кто его знает где гвоздик забивали. Как вариант поджать сами губки контактов. Было такое винты закручены, а контакты штырьки не держат.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Сергей......

Местный

Регистрация: 21.02.2012

Москва

Сообщений: 1603

10.01.2021 в 21:42:21

megrad написал: Как вариант поджать сами губки контактов. Было такое винты закручены, а контакты штырьки не держат.

И что бы там было, если действительно именно там рассеивалось 90 Вт?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.01.2021 в 21:44:17

Сергей......, блок питания из такой розетки вываливался

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ChAS80

Местный

Регистрация: 23.04.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 22

10.01.2021 в 23:23:17

Буду смотреть на сколько в разных розетках просаживается напряжение, относительно того, что без нагрузки. Тут даже можно фен на 1600Вт включить, уже просаживается. О тепловизоре я думал, но дорого. Отпишусь потом ).

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111817

10.01.2021 в 23:46:25

ChAS80 написал: Буду смотреть на сколько в разных розетках просаживается напряжение, относительно того, что без нагрузки.

не то... так точное место проблемы найти быстро не получится. Кроме того, на проводе тоже падает, в щите на лестнице и тд... Впрочем повторяться не буду, все написано. Ну а Вы играйтесь, если времени много

0
Аватар пользователя
alex50

Местный

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1846

11.01.2021 в 03:13:59

137 серия, изначально во всех домах была проводка открытая, шла по наличникам, плинтусам, со скрутками в любом месте. Штробили и скрывали. У многих сейчас возникают проблемы с добавлением нагрузки, обрыв питания, пощипывает, когда полы моют в коридоре возле ванны и туалета...

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.01.2021 в 07:28:51

ChAS80 написал: О тепловизоре я думал, но дорого.

Возьмите в аренду. Как вариант гаджет для смартфона.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ChAS80

Местный

Регистрация: 23.04.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 22

11.01.2021 в 17:45:25

alex50 Дома то 137 серии разные тоже были (137.11 и т.д). У нас в доме проводка вся в штробе уже была,скрутки в коробках наверху под потолком. megrad Взять в аренду вариант, посмотрю, так розетки могу проверить на нагрев. Но мне сдаётся, что это дело в щитке. Там и эти пакетники советские, поменять бы их на вводной автомат. Завтра электрик придёт лампу люминесцентную менять в коридоре площадки, спрошу у него.

0
Аватар пользователя
alex50

Местный

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1846

11.01.2021 в 20:30:32

так и будешь гадать.....всё менять надо, что связано с нагрузкой, кроме может освещения....

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.01.2021 в 12:13:31

ChAS80 написал: Но мне сдаётся, что это дело в щитке.

Не логично, тогда бы в щитке грелось и обугливалось.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111817

12.01.2021 в 12:53:20

Еще раз - просадка 5 вполне в норме. Падение напряжения на всей цепи складывается из падений на участках цепи, которые можно измерить обычным вольтметром. Вы измеряли падение на участке клемма розетки - провод отходящий к прибору от вилки?