10.01.2021 в 20:38:20
Как мне этот плохой контакт искать в цепи?! Это же и в скрутке в распределительной коробке может быть.
10.01.2021 в 21:22:42
ChAS80 написал: Как мне этот плохой контакт искать в цепи?!
Как вариант тепловизором. А так методом исключения. Кстати Вы ничего в стены не забивали - типа ковёр повесить или полку?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
10.01.2021 в 21:27:43
ChAS80 написал: Как мне этот плохой контакт искать в цепи?!
я же написал выше - вольтметр до и после и по падению напряжения от тока нагрузки, или отключить АВ и тут же щупать
ChAS80 написал: Это же и в скрутке в распределительной коробке может быть.
отключить АВ и пощупать рукой. Но у вас греются вилки... зачем сейчас лезть в скрутки? Смотрите сейчас - где сейчас греется - вы же знаете УЖЕ...
megrad написал: Как вариант тепловизором
идеально, но пойдет и пирометром - но дольше тыкать по всем точкам.
Но на найденом греющимся - понять "сколько в граммах" - вольтметр
10.01.2021 в 21:31:30
megrad, Гвоздик какое отношение имеет к нагреву розеток ?
10.01.2021 в 21:38:04
dokar, повреждена изоляция - кто его знает где гвоздик забивали. Как вариант поджать сами губки контактов. Было такое винты закручены, а контакты штырьки не держат.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
10.01.2021 в 21:42:21
megrad написал: Как вариант поджать сами губки контактов. Было такое винты закручены, а контакты штырьки не держат.
И что бы там было, если действительно именно там рассеивалось 90 Вт?
10.01.2021 в 21:44:17
Сергей......, блок питания из такой розетки вываливался
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
10.01.2021 в 23:23:17
Буду смотреть на сколько в разных розетках просаживается напряжение, относительно того, что без нагрузки. Тут даже можно фен на 1600Вт включить, уже просаживается. О тепловизоре я думал, но дорого. Отпишусь потом ).
10.01.2021 в 23:46:25
ChAS80 написал: Буду смотреть на сколько в разных розетках просаживается напряжение, относительно того, что без нагрузки.
не то... так точное место проблемы найти быстро не получится. Кроме того, на проводе тоже падает, в щите на лестнице и тд... Впрочем повторяться не буду, все написано. Ну а Вы играйтесь, если времени много
11.01.2021 в 03:13:59
137 серия, изначально во всех домах была проводка открытая, шла по наличникам, плинтусам, со скрутками в любом месте. Штробили и скрывали. У многих сейчас возникают проблемы с добавлением нагрузки, обрыв питания, пощипывает, когда полы моют в коридоре возле ванны и туалета...
11.01.2021 в 07:28:51
ChAS80 написал: О тепловизоре я думал, но дорого.
Возьмите в аренду. Как вариант гаджет для смартфона.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
11.01.2021 в 17:45:25
alex50 Дома то 137 серии разные тоже были (137.11 и т.д). У нас в доме проводка вся в штробе уже была,скрутки в коробках наверху под потолком. megrad Взять в аренду вариант, посмотрю, так розетки могу проверить на нагрев. Но мне сдаётся, что это дело в щитке. Там и эти пакетники советские, поменять бы их на вводной автомат. Завтра электрик придёт лампу люминесцентную менять в коридоре площадки, спрошу у него.
11.01.2021 в 20:30:32
так и будешь гадать.....всё менять надо, что связано с нагрузкой, кроме может освещения....
12.01.2021 в 12:13:31
ChAS80 написал: Но мне сдаётся, что это дело в щитке.
Не логично, тогда бы в щитке грелось и обугливалось.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.01.2021 в 12:53:20
Еще раз - просадка 5 вполне в норме. Падение напряжения на всей цепи складывается из падений на участках цепи, которые можно измерить обычным вольтметром. Вы измеряли падение на участке клемма розетки - провод отходящий к прибору от вилки?