dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20757

14.01.2021 в 23:08:02

BV написал: что же там такое ... в заливаемых происходит, что аж 2 П автомат надо?

Наверное раствор соли таков, аж кристаллы растут. :)

0

Да, ни фига.

Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10835

15.01.2021 в 00:10:27

BV написал: Мишутк написал: Под групповое УЗО надо вешать двухполюсные АВ.

ну началось... Сами-то хоть сможете обьяснить почему именно двухполюсные, или слышали где-то?

Смогу.

Допустим, линия с духовкой. Утечка на нейтраль прямо в блоке питания, еще до силовой схемы. УЗО выбито. Однополюсник для духовки рвет фазу. Ноль продолжает утекать на землю, все под этой группой в отключке. Домашние матерятся, ждут человека с отверткой.

Допустим, линия проложенная через потенциально заливаемое помещение. Сверху налили, затекло в распаечные коробки, УЗО над этой линией выбило. Однополюсник на эту линию выключили, но ноль в распайке на землю до просыхания продолжает утекать. Опять вся группа в отключке до прихода человека с отверткой, который выдернет нолик линии с шинки.

Это не критично. И если я все время рядом или живу один, то вообще проблемы нет. Поэтому и уточняю - щиток проектируется не только под технику, но и под тех, кто живет там.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122993

15.01.2021 в 00:19:05

Мишутк, У Вас есть вольтметр? В состоянии измерить напряжение между нулем и землей в розетке и выложить результат сюда?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122993

15.01.2021 в 00:31:56

23 этаж - ноль длииииинный до точки разделения. Система питания TNS кстати, а не TNCS

Калькулятор есть?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20757

15.01.2021 в 00:38:25

BV, Любимые , с ЛовЗиком . ;)

0

Да, ни фига.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21188

15.01.2021 в 00:43:43

BV написал: Сами-то хоть сможете обьяснить почему именно двухполюсные, или слышали где-то?

Во-первых — это надежно. :yu: И удобно. :popcorn И шины не нужны, и лишние провода. И недорого. :a

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122993

15.01.2021 в 00:54:24

dokar написал: BV, Любимые , с ЛовЗиком . ;)

dokar, Ну да, удобные - компактные и есть все что нужно. LowZ - удобная штука от разных проявлений потусторонних сил :) И по клещам 1ма разрешение (но не точность конечно)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20757

15.01.2021 в 01:13:11

И недорого Radio, Да? Почему из двух спаренных модулей цена за один возрастает в два раза ? Дорогие у Хагера обнимашки получаются .

0

Да, ни фига.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21188

15.01.2021 в 01:32:17

dokar написал: Почему из двух спаренных модулей цена за один возрастает в два раза ?

327.30 руб. MC116A 757.82 руб. MC216A

И где тут в два раза? Зачем делать клевету и фейки? :confused:

И да, недорого, потому что если брать щит целиком, со всеми узошками, релюшками, самим ящиком, то замена 1п на 2п увеличивает общую стоимость в среднем примерно на 16-20%, что вполне себе доступно даже для простых людей. :popcorn

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20757

15.01.2021 в 01:57:40

https://leroymerlin.ru/product/vyklyuchatel-avtomaticheskiy-hager-1-polyus-16-a-12867891/ https://leroymerlin.ru/product/vyklyuchatel-avtomaticheskiy-hager-1-polyus-16-a-12867891/ Фейк ?

0

Да, ни фига.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20757

15.01.2021 в 02:01:26

https://leroymerlin.ru/product/vyklyuchatel-avtomaticheskiy-hager-1-polyus-16-a-12867891/

https://leroymerlin.ru/product/vyklyuchatel-avtomaticheskiy-hager-2-polyusa-16-a-12868106/

Фейк ?

0

Да, ни фига.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.