16.01.2021 в 15:12:00
BV написал: что там за PE под саморез прикручен? самый правый, внизу
там вот такая красота :)
А вот кстати щиток соседа, кто ещё будет рассказывать что РН с контактором не ставят в этажных щитах?!
16.01.2021 в 15:19:26
Dron/9K написал:
BV написал: что там за PE под саморез прикручен? самый правый, внизу
там вот такая красота :)
А вот кстати щиток соседа, кто ещё будет рассказывать что РН с контактором не ставят в этажных щитах?!
Dron/9K, Я скажу, что не ставят, коли необходимости нетути)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.12.2023 в 22:32:21
Всем доброго времени суток Уважаемые знатоки, подскажите. У меня на объекте сейчас ремонт ванной клмнаты с переделкой квартирного электрощита Допом устанавливаем проточник на 6квт, на проточник отдельно напрямую с квартирного щита прокинули 3x6 nymjls, вводной кабель в квартиру прокинули 3x10ввгнгls Местный электрик из жека, когда я его попросил составить акт аварийности, чтоб я снял пломбы с счетчика отказался и сказал что петроэлектросбыт никогда мне не опломбирует счетчик, так как нельзя мне в квартиру заводить 3x10, типа не положено На лестнице стояк модернизирован и переделано все на tncs. Сейчас на память сечение не подскажу, но довольно жирное У нас последний этаж и на этом лестничном щите только две квартиры. Вопрос, можно ли использовать 3x10 в доме с газовой плитой и модернизированным стояком?
11.12.2023 в 22:37:42
alexalkor написал: Вопрос, можно ли использовать 3x10 в доме с газовой плитой и модернизированным стояком?
Отчего же нет? Более, чем можно, даже не зная номинал вводного автомата в этажном щите.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.12.2023 в 23:18:42
Местный электрик из жека alexalkor, интересно, сколько он выпил перед тем, как нести такую ахинею? Петросбыт вообще не имеет никакого отношения к тому, что творится после счётчика, не его собачье дело, нету таких законов.
11.12.2023 в 23:32:10
MaSeVi, спасибо Номинал ав стоял с25, поставил в40
11.12.2023 в 23:33:32
dokar,не, речь идет о вводном кабеле от лестничного щита к квартирному, счетчик в квартирном щите
11.12.2023 в 23:34:45
Я тоже думал, что это нормальная практика закладывать 3x10 Ведь лучше пусть будет чуть с избытком, чем нагрев кабеля и его соединений
11.12.2023 в 23:37:50
Хорошо, во что я тогда могу ткнуть носом этого электрика? В раздел пуэ по сечениям вводного кабеля? Там там указаны минимальные, но не максимальные значения - мин 4мм2
11.12.2023 в 23:44:23
alexalkor написал: Там там указаны минимальные, но не максимальные значения - мин 4мм2
В данном случае, больше не меньше.
alexalkor написал: Хорошо, во что я тогда могу ткнуть носом этого электрика?
Ни во что, выше Вам коллега ответил: он идёт лесом, коли сам ничего не знает.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.12.2023 в 23:49:44
Я неоднократно видел этажные щиты с советской алюминькой с автоматами вводными по 50, 63а. Все такое обугленное, расплавленное)) А тут видите ли я не могу автомат поставить в40 с кабелем 3x10 моножильным
11.12.2023 в 23:51:17
alexalkor написал: А тут видите ли я не могу автомат поставить в40
А это другое дело. Кабель-то Вы можете подключить 10 кв., а вот АВ, скорее всего 25А или в лучшем случае 32А (что маловероятно).
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.12.2023 в 00:02:08
MaSeVi, почему? У меня проточник его выключать будет при работе с другими бытовыми приборами, а тут и посудомойка и стиралка ипр Бегать на лестницу с намыленной жопой как-то не хочется
12.12.2023 в 00:06:02
alexalkor написал: MaSeVi, почему? У меня проточник его выключать будет при работе с другими бытовыми приборами, а тут и посудомойка и стиралка ипр Бегать на лестницу с намыленной жопой как-то не хочется
alexalkor, Ну потому что в квартирах с газом мощность м.б. 5.7 кВт или 7,3 кВт, а это автоматы 25А или 32А соответственно.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.12.2023 в 00:22:03
MaSeVi, то есть ставить автомат 25а, вызывать опломбировать счетчик, потом ставить вместо 25 40 Там в квартирном щите все распределено и защищено, не хотелось бы на лестницу выходить А в квартире, все раскидано по линиям, везде узо +ав На вводе противопожарное узо стоит, реле напряжения. На ванную узо на 10ма + ав Проточник на отдельной линии с автоматом на 32 и узо тип а на 40а