Аватар пользователя
AndreyVG

Местный

Регистрация: 14.12.2014

Владивосток

Сообщений: 36

14.01.2021 в 02:30:15

Добрый день всем! Купили квартиру на первом этаже, ремонт закончен. Под квартирой холодный подвал, температура как на улице почти. Из-за этого холодно в квартире и соответственно ледяной пол. Есть желание утеплить плиты перекрытия снизу со стороны подвала под всей квартирой, доступ в подвал есть. Возникли два вопроса:

  1. Чем утеплять? Псбс, Эппс, минвата..
  2. Так как склоняюсь больше к обычному пенопласту( теплоизоляция отличная, простота монтажа, цена), то возникает вопрос насколько это законно и какие могут быть правовые последствия и от кого(УК, пожарка)? Всё-таки псбс считается горючим материалом... Или не париться и забить, потому что оказывается даже утепление снаружи стен квартиры в многоквартирном доме надо согласовывать( кто бы этим занимался)...
0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111643

14.01.2021 в 04:37:32

AndreyVG написал: пожарка)? Всё-таки псбс считается горючим материалом

....

AndreyVG написал: минвата..

ок

0
Аватар пользователя
bc----

Местный

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

14.01.2021 в 12:37:54

Минвата при условии, что подвал сухой. Если там сыро, толку от минваты будет мало.

0
Аватар пользователя
AndreyVG

Местный

Регистрация: 14.12.2014

Владивосток

Сообщений: 36

15.01.2021 в 00:43:15

bc----, в том то и дело подвал совсем не сухой, периодически ещё забивается канализация, или порывы горячей воды бывают. В общем Аварийка уже несколько раз приезжала, то есть минвата намокнет однозначно...

0
Аватар пользователя
AndreyVG

Местный

Регистрация: 14.12.2014

Владивосток

Сообщений: 36

15.01.2021 в 00:44:17

BV написал:

AndreyVG написал: пожарка)? Всё-таки псбс считается горючим материалом

....

AndreyVG написал: минвата..

ок

BV, по другому никак?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111643

15.01.2021 в 01:20:07

AndreyVG написал: подвал совсем не сухой,

Пеностекло клеить на перекрытие. Не дешево и геморройно. ПСБС можно заштукатурить, но делать это на потолке - так себе занятие... Хорошо бы согласовать с УК... тк придет комиссия и заставят все поснимать.

А проще всего .... заделать дыры в подвал с улицы, и сделать двери поплотнее...

0
Аватар пользователя
bc----

Местный

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

15.01.2021 в 09:21:02

AndreyVG, самый дешевый вариант - наклеить эппс. На любые вопросы включать дурака.

0
Аватар пользователя
AndreyVG

Местный

Регистрация: 14.12.2014

Владивосток

Сообщений: 36

15.01.2021 в 10:56:45

bc---- написал: AndreyVG, самый дешевый вариант - наклеить эппс. На любые вопросы включать дурака.

bc----, пока тоже придерживаюсь такого варианта с псбс, приделать его на грибы и пену, а чтоб не докопались позвать штукатуршицу и заштукатурить, лишь бы во м влажности все это не отвалилось( я имею ввиду штукатурку).

0
Аватар пользователя
AndreyVG

Местный

Регистрация: 14.12.2014

Владивосток

Сообщений: 36

15.01.2021 в 10:57:58

BV написал:

AndreyVG написал: подвал совсем не сухой,

Пеностекло клеить на перекрытие. Не дешево и геморройно. ПСБС можно заштукатурить, но делать это на потолке - так себе занятие... Хорошо бы согласовать с УК... тк придет комиссия и заставят все поснимать.

А проще всего .... заделать дыры в подвал с улицы, и сделать двери поплотнее...

BV, двери закрываются, два подьезда всего в доме. вчера все духовые отверстия на зиму заделал в доме (подвальные помещения сообщаются по всему дому), нашел две течи горячей воды - вот и влажность. Также пропенил все швы между панелями и стыки между стенами и панелями. Посмотрим...

0
Аватар пользователя
AndreyVG

Местный

Регистрация: 14.12.2014

Владивосток

Сообщений: 36

15.01.2021 в 11:01:35

По пеностекло слышал, попытался у нас его поискать , но не нашел..

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111643

15.01.2021 в 13:03:13

AndreyVG написал: , нашел две течи горячей воды - вот и влажность

заставьте УК устранить, или сами поставьте хомуты с резиной.

Еще причиной влажности может быть конденсат на плохо изолированных трубах ХВС. Энергофлекс с проклейкой швов, и стяжках на концах не дают воздуху проходить к холодной поверхности. Кое-как сделанная изоляция из минваты - не то пальто, намокает...

AndreyVG написал: двери закрываются,

часто - со щелями в ладонь - уплотнитель хоть какой...

AndreyVG написал: вчера все духовые отверстия на зиму заделал

чуть надо оставить для вентиляции, впрочем наверное и щелей хватит.

Подвал без сквозняков становится достаточно теплым, если не жарким от магистралей отопления и ГВС

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111643

15.01.2021 в 13:09:57

Сколько сейчас градусов в подвале в воздухе прямо под Вашим перекрытием?

0
Аватар пользователя
AndreyVG

Местный

Регистрация: 14.12.2014

Владивосток

Сообщений: 36

15.01.2021 в 17:15:47

BV написал:

AndreyVG написал: , нашел две течи горячей воды - вот и влажность

заставьте УК устранить, или сами поставьте хомуты с резиной.

Еще причиной влажности может быть конденсат на плохо изолированных трубах ХВС. Энергофлекс с проклейкой швов, и стяжках на концах не дают воздуху проходить к холодной поверхности. Кое-как сделанная изоляция из минваты - не то пальто, намокает...

AndreyVG написал: двери закрываются,

часто - со щелями в ладонь - уплотнитель хоть какой...

AndreyVG написал: вчера все духовые отверстия на зиму заделал

чуть надо оставить для вентиляции, впрочем наверное и щелей хватит.

Подвал без сквозняков становится достаточно теплым, если не жарким от магистралей отопления и ГВС

BV, Течь одну устранил - она почти под моей квартирой на полипропилене, а вторая под соседним подъездом (там ржавая в хлам труба ) - пусть УК делает . По поводу вентиляции - двери закрываются со щелями в две ладони, но они из подъезда, а подъезд более менее теплый. И в подвале открытая труба канализации - торчит примерно на полтора метра от пола, от места где уходит из дома канализация, не знаю насколько это правильно, наверно какой-то клапан простейшей стоять должен( хотя я накинул тяжёлый относительно пакет) - запах перестал идти. Но зато если забивается канализация, то топит подвал , а не мою квартиру)))
Так вот оставил небольшое отверстие в духовом окне рядом с этой трубой...

0
Аватар пользователя
AndreyVG

Местный

Регистрация: 14.12.2014

Владивосток

Сообщений: 36

15.01.2021 в 17:20:54

BV написал: Сколько сейчас градусов в подвале в воздухе прямо под Вашим перекрытием?

BV, температуру не менял пока, но обязательно померяю по вашему совету. Но уже сегодня зашёл в подвал ощутимо теплее стало , весь лёд который был растаял. Поставлю градусник. Заодно мимоходом нашел причину почему мыться невозможно иногда- стоят манометры на горячей и холодной воде на вводе в дом в подвале. Так за пару минут - они оба скачут от 0,4 до 0,8МПа, хаотично и независимо друг от друга. А себе когда сантехнику делал, редукторы не предусмотрел. Но место под них с фильтрами вроде есть, думаю поставить и на горячую, и на холодную воду. На 3-4 атмосферы. Должно решить проблему?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111643

15.01.2021 в 18:21:47

AndreyVG написал: Но уже сегодня зашёл в подвал ощутимо теплее стало , весь лёд который был растаял.

Оказывается простые методы работают, кто бы мог подумать :)

AndreyVG написал: Но место под них с фильтрами

Если хонивелл - не лучший вариант

AndreyVG написал: Должно решить проблему?

да, если редукторы настроить на 0.5 бар меньше минимума в подвале - то есть не более 3.5 бар Еще проверьте, что задвижки полностью открыты. Если места нет в квартире - можно использовать пространство в подвале, и сделать себе отдельный ввод от лежака ХВС ГВС с фильтрами и редукторами.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу