Сколько сейчас градусов в подвале в воздухе прямо под Вашим перекрытием?
15.01.2021 в 13:09:57
Сколько сейчас градусов в подвале в воздухе прямо под Вашим перекрытием?
15.01.2021 в 17:15:47
BV написал:
AndreyVG написал: , нашел две течи горячей воды - вот и влажность
заставьте УК устранить, или сами поставьте хомуты с резиной.
Еще причиной влажности может быть конденсат на плохо изолированных трубах ХВС. Энергофлекс с проклейкой швов, и стяжках на концах не дают воздуху проходить к холодной поверхности. Кое-как сделанная изоляция из минваты - не то пальто, намокает...
AndreyVG написал: двери закрываются,
часто - со щелями в ладонь - уплотнитель хоть какой...
AndreyVG написал: вчера все духовые отверстия на зиму заделал
чуть надо оставить для вентиляции, впрочем наверное и щелей хватит.
Подвал без сквозняков становится достаточно теплым, если не жарким от магистралей отопления и ГВС
BV,
Течь одну устранил - она почти под моей квартирой на полипропилене, а вторая под соседним подъездом (там ржавая в хлам труба ) - пусть УК делает .
По поводу вентиляции - двери закрываются со щелями в две ладони, но они из подъезда, а подъезд более менее теплый. И в подвале открытая труба канализации - торчит примерно на полтора метра от пола, от места где уходит из дома канализация, не знаю насколько это правильно, наверно какой-то клапан простейшей стоять должен( хотя я накинул тяжёлый относительно пакет) - запах перестал идти. Но зато если забивается канализация, то топит подвал , а не мою квартиру)))
Так вот оставил небольшое отверстие в духовом окне рядом с этой трубой...
15.01.2021 в 17:20:54
BV написал: Сколько сейчас градусов в подвале в воздухе прямо под Вашим перекрытием?
BV, температуру не менял пока, но обязательно померяю по вашему совету. Но уже сегодня зашёл в подвал ощутимо теплее стало , весь лёд который был растаял. Поставлю градусник. Заодно мимоходом нашел причину почему мыться невозможно иногда- стоят манометры на горячей и холодной воде на вводе в дом в подвале. Так за пару минут - они оба скачут от 0,4 до 0,8МПа, хаотично и независимо друг от друга. А себе когда сантехнику делал, редукторы не предусмотрел. Но место под них с фильтрами вроде есть, думаю поставить и на горячую, и на холодную воду. На 3-4 атмосферы. Должно решить проблему?
15.01.2021 в 18:21:47
AndreyVG написал: Но уже сегодня зашёл в подвал ощутимо теплее стало , весь лёд который был растаял.
Оказывается простые методы работают, кто бы мог подумать :)
AndreyVG написал: Но место под них с фильтрами
Если хонивелл - не лучший вариант
AndreyVG написал: Должно решить проблему?
да, если редукторы настроить на 0.5 бар меньше минимума в подвале - то есть не более 3.5 бар Еще проверьте, что задвижки полностью открыты. Если места нет в квартире - можно использовать пространство в подвале, и сделать себе отдельный ввод от лежака ХВС ГВС с фильтрами и редукторами.
16.01.2021 в 03:14:08
BV написал:
AndreyVG написал: Но уже сегодня зашёл в подвал ощутимо теплее стало , весь лёд который был растаял.
Оказывается простые методы работают, кто бы мог подумать :)
AndreyVG написал: Но место под них с фильтрами
Если хонивелл - не лучший вариант
AndreyVG написал: Должно решить проблему?
да, если редукторы настроить на 0.5 бар меньше минимума в подвале - то есть не более 3.5 бар Еще проверьте, что задвижки полностью открыты. Если места нет в квартире - можно использовать пространство в подвале, и сделать себе отдельный ввод от лежака ХВС ГВС с фильтрами и редукторами.
BV, Хонивелл - это производитель? Про настройку примерно так и думал. Спасибо. Все краны в подвале открытая полностью , посмотрел. Сделать отдельный ввод- отличная идея, но где ж вы были раньше! Теперь ремонт уже сделан, но место в шахте осталось, поэтому поставлю туда редукторы с фильтрами. Если в теме, какой посоветуете?
А по простым методам, действительно работают. Но все же звонил вчера в УК, разговаривал с инженером, плохо что телефон разговоры не пишет. Она без всяких проблем сказала "делайте пенопластом", когда сам не й сказал "а что с Пож без?", Она сказала - "чето я Не подумала, но все равно делайте, можно. Вопросы возникнут- закрасите или зпштукатарите поверхность, чтоб была негорючей". ))) как то так
16.01.2021 в 03:23:52
Точно нашел хонивелл, производитель. А вальтек норм? Или другой надо. Цена у них просто адекватная более менее?
16.01.2021 в 03:37:57
AndreyVG написал: Теперь ремонт уже сделан, но место в шахте осталось, поэтому поставлю туда редукторы с фильтрами. Если в теме, какой посоветуете?
без фильтров VT.085 Валтек
Есть еще иглопробивные стекломаты - как у них с влагонакоплением/гигроскопичностью - похоже что гуд - пока до конца не понял. С толщиной ? Бывают ли 50-100мм... (попалось 20мм макс) И сравнительная цена ...?
Но это все геморрой и дорого - проще заткнуть дыры в подвале и он нагреется от труб, что аж жарко может быть.
AndreyVG написал: или зпштукатарите поверхность, чтоб была негорючей
на потолке? Хорошая развлекуха... тогда уж по сетке... Разве что цементной аквапанелью прикрыть. И сорт пенопласта с антипиренами. (сертификат ПБ в придачу)
16.01.2021 в 07:17:44
BV написал:
AndreyVG написал: Теперь ремонт уже сделан, но место в шахте осталось, поэтому поставлю туда редукторы с фильтрами. Если в теме, какой посоветуете?
без фильтров VT.085 Валтек
Есть еще иглопробивные стекломаты - как у них с влагонакоплением/гигроскопичностью - похоже что гуд - пока до конца не понял. С толщиной ? Бывают ли 50-100мм... (попалось 20мм макс) И сравнительная цена ...?
Но это все геморрой и дорого - проще заткнуть дыры в подвале и он нагреется от труб, что аж жарко может быть.
AndreyVG написал: или зпштукатарите поверхность, чтоб была негорючей
на потолке? Хорошая развлекуха... тогда уж по сетке... Разве что цементной аквапанелью прикрыть. И сорт пенопласта с антипиренами. (сертификат ПБ в придачу)
BV, знакомый работает у местного производителя пенопласта. Узнавал у них , все виды пенопласта считаются горючими, поэтому сертификат они дадут , но там про горючесть будет. Пока вроде помлгает заделка дыр в подвале.) Нашел вот такой valtec vt 082, по размерам подходит и с фильтром сразу, поставлю вместо своих фильтров на горячую и холодную и немного раздвину трубы
18.01.2021 в 17:13:30
Сегодня выходил из дома. Соседка с первого этажа тоже ровно дошло благодарила - у нее в квартире температура отменить сильно поднялась после заделки продухов, правда у нее карта как раз над местом где трубв входят в дом и разводятся. Подо мной не так тепло в подвале , но тоже полы очень потеплели.
21.01.2021 в 03:03:14
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.