Аватар пользователя
Barmaley1944

Местный

Регистрация: 25.07.2020

Москва

Сообщений: 19

14.01.2021 в 19:22:20

Уважаемые мастера, дайте пожалуйста совет, как бы вы переварили стояк с холодной водой в данном случае? Исходные данные такие: во время ремонта ванной пришлось переварить стояк ГВС для формирования отводов на полотенцесушитель. Одновременно с этим поднял ввод воды, заменил разводку на сшитый полиэтилен. Коллекторы пока болтаются, но я их приделаю к стене.(прошу не судить строго за колхоз) Сейчас ремонт дошёл до туалета, и я понял, что стояк ХВС надо тоже переваривать, с последующим перекручиванием вводного узла.

Беда в том, что стояки расположены рядом друг с другом, а вперёд отводы сделать не получается, так как перегородка мешает. Вопрос, как бы вы данной ситуации сделали бы отвод от холодного стояка? Огибом горячей трубы, далее мимо стояка канализации и потом вниз? Или это будет слишком большое плечо?

Посоветуйте, пожалуйста, я уже всю голову сломал(

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111604

14.01.2021 в 20:13:34

Barmaley1944 написал: Огибом горячей трубы, далее мимо стояка канализации и потом вниз?

да. Усилить место сварки.

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7204

14.01.2021 в 20:27:32

Barmaley1944, а что гребенку нельзя было прикрепить к стене, ла и зачем она вообще нужна на два потребителя?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111604

14.01.2021 в 20:42:38

зачем ЛИШНИЕ уголки 90 на ГВС после манометра и перед гребенкой?

0
Аватар пользователя
Barmaley1944

Местный

Регистрация: 25.07.2020

Москва

Сообщений: 19

14.01.2021 в 22:16:07

dmitrovski, гребенку к стене прикручу, это на последнем этапе. Сейчас не прикрутил, потому что сами видите, можно сказать, времянка Гребенка удобна тем, на мой взгляд, что можно отключать линии, в случае чего.

0
Аватар пользователя
Barmaley1944

Местный

Регистрация: 25.07.2020

Москва

Сообщений: 19

14.01.2021 в 22:20:43

BV написал: зачем ЛИШНИЕ уголки 90 на ГВС после манометра и перед гребенкой?

BV, за манометром уголок для установки фильтра-редуктора, а на гребенке временно, когда до неё дело дойдёт - я там перекручу по месту.

0
Аватар пользователя
Barmaley1944

Местный

Регистрация: 25.07.2020

Москва

Сообщений: 19

14.01.2021 в 22:30:07

BV написал:

Barmaley1944 написал: Огибом горячей трубы, далее мимо стояка канализации и потом вниз?

да. Усилить место сварки.

BV, а как усилить место сварки? Будет варить мастер «из ЖЭКа», поэтому хотелось бы его озадачить конкретным предложением)

Я правильно вас понял, так делать?

0
Аватар пользователя
АПОСТОЛ

Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

15.01.2021 в 12:28:24

Отводы нужно выводить было прямо , а не в бок. При этом место останится под водомерный узел и бойлер либо проточник. Унитаз или инсталляция всё равно в плотную к стоякам не смонтировать. Отводы ни как мешать бушующей перегородке не будут .Перекрывать доступ к канализационному стояку не очень хорошо.Ещё не поздно сделать всё правильно.

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111604

15.01.2021 в 12:58:20

Barmaley1944 написал: Я правильно вас понял, так делать?

позади канализации

АПОСТОЛ написал: Отводы нужно выводить было прямо , а не в бок.

или лучше так, если есть место

0
Аватар пользователя
Barmaley1944

Местный

Регистрация: 25.07.2020

Москва

Сообщений: 19

15.01.2021 в 16:44:07

АПОСТОЛ написал: Отводы нужно выводить было прямо , а не в бок. При этом место останится под водомерный узел и бойлер либо проточник. Унитаз или инсталляция всё равно в плотную к стоякам не смонтировать. Отводы ни как мешать бушующей перегородке не будут .Перекрывать доступ к канализационному стояку не очень хорошо.Ещё не поздно сделать всё правильно.

АПОСТОЛ, дело в том, что перегородка уже есть, это 16-ти этажная башня п-43, и, к сожалению, отводы прямо не получается вывести: придётся сдвигать перегородку и туалет станет совсем маленьким(

Поэтому и возник вопрос с боковым выводом. Если бы можно было, конечно я бы вывел вперёд отводы.

0
Аватар пользователя
Barmaley1944

Местный

Регистрация: 25.07.2020

Москва

Сообщений: 19

15.01.2021 в 16:50:59

BV написал:

Barmaley1944 написал: Я правильно вас понял, так делать?

позади канализации

АПОСТОЛ написал: Отводы нужно выводить было прямо , а не в бок.

или лучше так, если есть место

BV, позади канализации не получится - канализационная труба почти вплотную к стене стоит.

0
Аватар пользователя
АПОСТОЛ

Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

15.01.2021 в 19:14:10

Barmaley1944, какой размер до перегородки туалет?

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Аватар пользователя
Barmaley1944

Местный

Регистрация: 25.07.2020

Москва

Сообщений: 19

15.01.2021 в 22:53:57

АПОСТОЛ, труба хвс и гвс практически вплотную

0
Аватар пользователя
АПОСТОЛ

Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

15.01.2021 в 23:03:18

Я про размеры самого помещения. У вас 110*85 и задняя стенка это вент короб?

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Аватар пользователя
Barmaley1944

Местный

Регистрация: 25.07.2020

Москва

Сообщений: 19

16.01.2021 в 07:05:44

АПОСТОЛ, да, все верно

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу