Реально, это правда? :swoon
"В спецификации производитель заявляет, что Powercom SPIDER SPD-1000N сможет обслуживать конфигурацию мощностью 550 Вт, а это энергопотребление нескольких офисных ПК или одного игрового. Однако на практике переключиться удалось при максимальной мощности 320 Вт, а вот уже при 330 Вт срабатывает защита от перегрузки. Вероятнее всего, это происходит из-за использования в тестовом стенде блока питания с расширенным диапазоном питающих напряжений (от 100 до 240 В). Дело в том, что при переходе на питание от аккумулятора ИБП на 6 мс оставляет БП компьютера без напряжения. Последний оценивает это как просадку напряжения, уменьшая сопротивление каскада и увеличивая ток. И когда через 6 мс ИБП готов к работе, то фиксирует значительный ток на выходе, срабатывает соответствующая защита и переключение не происходит."
"Мы обратились в сервисный центр компании Powercom, где нам подтвердили, что подобная ситуация действительно имеет место для любых решений резервного типа. Но поскольку в офисных системах обычно используют источники питания с ограниченным диапазоном входных напряжений (200 – 240 В), то такой проблемы не будет. К сожалению, в тестлабе не оказалось подобного БП, но нам посоветовали проверить на обычной лампе накаливания. Мы нашли модель с нагрузкой 530 Вт, которая без проблем переключалась на работу от ИБП. Правда, в момент переключения невооруженным глазом видно, что лампа на мгновение притухает (ведь в ней не предусмотрен накопительный конденсатор, который бы компенсировал питание в течение переходного периода). Время работы Powercom SPIDER SPD-1000N в таком режиме составило 3 минуты. Напряжение в начале теста составило 232 В, а в конце – 210 В. При этом подключенная напрямую лампа потребляла 555 Вт, а через ИБП − 566 Вт."