Аватар пользователя
Relaw

Местный

Регистрация: 28.04.2019

Бар

Сообщений: 20

19.01.2021 в 00:16:05

Добрый вечер,

площадь санузла 2,85 м2 на плите перекрытия бетонный поддон с бортами 2-4 см по периметру перепад высот от самой выступающей точки борта до самой низшей точки пола составляет около 5 см

скорее всего лучше сделать сейчас стяжку на 2 см ниже чернового пола прихожей (уже уложена фанера)? борта поддона можно шлифануть, при необходимости в прихожей будет линолеум +2,5 мм, а в санузле +15 мм клей+плитка

в итоге получится чистовой пол в санузле, ниже чистового пола в прихожей на 5-7,5 мм ориентировочно, т. е. "близко" к СНиП

пол покрыт краской, нужно ли снять ее алмазной чашей перед заливкой? нужны ли деформационные швы на такой площади? в раствор цемент М500 + песок (в пропорции 1 к 3), добавлю фиброволокно, а арм сетку в местах, где максимальный слой 3-5 см?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114391

19.01.2021 в 00:52:14

Relaw написал: пол покрыт краской, нужно ли снять ее алмазной чашей перед заливкой?

да, и грунтовать, или увлажнять...

Relaw написал: добавлю фиброволокно,

базальтовую фибру

И зачем именно мокрую? Чтобы увеличить вероятность трещин?

Relaw написал: нужны ли деформационные швы на такой площади?

нужна лента по периметру - уменьшит вероятность трещин

0
Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

19.01.2021 в 01:38:17

Relaw написал: 2,85 м2

да это ни о чем для деф. швов

Relaw написал: пол покрыт краской, нужно ли снять ее алмазной чашей перед заливкой?

самонесущая стяжка ? можно не трогать краску, под наливной если краска держит хорошо можно не снимая загрунтовать

Relaw написал: в раствор цемент М500 + песок (в пропорции 1 к 3), добавлю фиброволокно

не надо делать самомес, лучше покупные сбалансированные продукты, тощие стяжки , на жирной пятисотке вы получите космические трещины с учетом ваших минимальных толщин - я бы залил наливной с гарантией ровности он ляжет на такой глубине а стяжку вы еще помучаете чтобы довести, маяки, затирание...

0
Аватар пользователя
Relaw

Местный

Регистрация: 28.04.2019

Бар

Сообщений: 20

19.01.2021 в 17:04:11

BV написал: И зачем именно мокрую? Чтобы увеличить вероятность трещин?

я хотел полусухую, но вроде как минимальный слой составляет 40 мм, а планирую вывести в ноль, к углу

BV написал: нужна лента

да, демпферная лента будет по периметру

fhntv написал: сбалансированные продукты

в моей местности выбора нет + цемент и песок уже в квартире

fhntv написал: трещины

как свести к минимуму их появление, смачивать водой, заливать частями? можно потом наливным будет "довести"

fhntv написал: маяки, затирание

не страшно, хочу попробовать

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114391

19.01.2021 в 17:11:37

Relaw написал: я хотел полусухую, но вроде как минимальный слой составляет 40 мм,

минимальный слой плавающей, над трубами и тд...

Relaw написал: а планирую вывести в ноль, к углу

площадь небольшая, и если в ноль - то или покупайте готовый ровнитель от "нуля" реально от 5-7мм до 50мм, Или делайте часть площади где 0-25мм - ровнитель, где 25 - 50 -стяжка, с минимумом воды, и последующем укрытии пленкой (чтоб не пересохла в тонком месте).

Неужели такой уклон, что перепад 5см?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114391

19.01.2021 в 17:16:22

Relaw написал: как свести к минимуму их появление,?

минимум воды в стяжке, правильное соотношение цемент/песок, правильная фракция песка - и крупный и мелкий. уплотнение при укладке.

Увлажнять после укладки, подержать под пленкой, сушить постепенно чтобы верх резко не пересыхал.

Relaw написал: хочу попробовать

Тогда попробуйте сделать стяжку на основе Безусадочного цемента НЦ-20. (или НЦ-30). Он дороже, но площадь небольшая.... имеет смысл. Погуглите пропорции...

0
Аватар пользователя
Relaw

Местный

Регистрация: 28.04.2019

Бар

Сообщений: 20

19.01.2021 в 17:21:36

BV написал: Неужели такой уклон, что перепад 5см?

так точка 0 - это борт поддона, по периметру, как раз ниже на пару мм чернового пола прихожей а перепад по полу, как видно, около 2,5 см

BV написал: где 0-25мм - ровнитель, где 25 - 50 -стяжка

да, скорее всего залью частями

0
Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

19.01.2021 в 17:34:59

Relaw написал: как свести к минимуму их появление

если честный цемент - делать 1 к 3.5 или даже 4 то есть уменьшать марку , тощие стяжки не трескаются никогда

Relaw написал: скорее всего залью частями

мрак полный будет

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114391

19.01.2021 в 17:37:51

Relaw написал: так точка 0 - это борт поддона, по периметру, как раз ниже на пару мм чернового пола прихожей а перепад по полу, как видно, около 2,5 см

то есть - в самом высоком месте льете вровень с краем поддона, а в низком - на 2.5см выше края? но тогда минимальный слой будет не 0, а глубина поддона?

PS Лучше эскизы рисовать, чтобы не тратить время на словесные ребусы.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу