12.02.2021 в 10:37:30
Не немного, а до конца
13.02.2021 в 00:20:10
Сегодня открутили до конца. В котле подняли t до 65, через какое-то время радиатор стал заметно теплее, особенно верх, но все равно не так как в других комнатах. Этот кран/клапан стоит на входе горячей воды. Это правильно? Выше его, на этой же секции, стоит кран Маевского. Или он должен стоять с другой стороны радиатора, где выход? На выходе(обратке) стоит кран-вентиль, так вот, при прогретой батарее, он остается практически холодным. Или это от недостаточно прогретого радиатора? Вроде ждали около 1 часа.
13.02.2021 в 01:25:05
Часа хватит. и 10минут - тоже Вентиль с колпачком - должен быть на входе, но даже наверное не в этом дело - надо балансировать систему
13.02.2021 в 09:48:31
Вентиль с колпачком что регулируется шестигранником? Если да, то так и сделано.
13.02.2021 в 14:25:38
Вентиль с колпачком что регулируется шестигранником? Если да, то так и сделано. Этот - как раз на выходе. На входе с белым колпаком крутилкой.
А лучше поставьте термоклапаны с термоголовками, если двухтрубная - клапаны с преднастройкой.
Но для этого сначала надо понять схему отопления - однотрубная ленинградка, или двухтрубная...
Да и хорошо бы иметь схему помещения с расставлеными радиаторами, их типом, мощностью и трассировку...
Диаметры магистралей, какой насос и тд....
В общем разбираться....
PS Ленинградка балансируется хуже, если магистраль малого сечения
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу