Medvedd
Medvedd
Местный

Регистрация: 05.02.2020

Москва

Сообщений: 468

09.02.2021 в 20:41:35

Други, помогите pls с выбором Рассматриваю три варианта: 1.обратный Itap 100 (уже установлен сразу после счётчика) - фильтр Honeywell f76s - мембранный редуктор типа OR 0224 или Valtec vt.085.n - и далее в коллектор

  1. Открутить ОК itap и установить вместо «вот этого всего» Honeywell HS10S (типа три в одном - ОК+редуктор+фильтр)
  2. Оставить ОК itap на месте и после него установить FK76CS (два в одном - фильтр+редуктор) Как лучше? Заранее спасибо
0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

09.02.2021 в 22:20:25

Medvedd В HS10S обратный клапан откровенное г-но: пластиковый и со значительным заужением. Но можно снять. Редуктор очень ненадежный. Требует доработки "напильником" (замены уплотнений). Ремкомплект дорогой. При этом цена как у самолета. FK76CS аналогично, но без ОК. Хотя и никому не нужными "выкрутасами".

F76S чуть дешевле и как фильтр вполне себе. Но только с бронзовой колбой. И если цена в пятьсот долларов не пугает.

Поэтому смотрите на первый (который, самый первый) вариант.

0
Medvedd
Medvedd
Местный

Регистрация: 05.02.2020

Москва

Сообщений: 468

10.02.2021 в 10:59:07

AKI, спасибо!

Уточните pls, FK76CS - это фактически HS10S без обратного клапана? Или это все-таки разные девайсы?

Что Вы имеете в виду под доработкой / заменой уплотнений? Какое-то нештатное решение?

Цена в $500 конечно же пугает, особенно если Вы знаете достойную альтернативу за меньшие деньги... Что бы Вы могли посоветовать? На форуме хвалят FAR без штатной обратной промывки - типа 3944 12100... Есть еще достойные варианты?

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

10.02.2021 в 13:21:05

FK76CS это новая модель по сравнению с HS10S. Но начинка редуктора - та же. Возможность крепления другая, манометр один. Поэтому девайсы разные, но как те яйца с другого бока.

Доработка Хонивелов это замена прокладок и муфты из NBR резины на другую (FKM/EPDM) способную работать в горячей воде наших водопроводов.

Выбор фильтра надо начинать не с оценки "достоинств", а с задачи. Какая вода и чего и для чего планируется фильтровать?

0
Medvedd
Medvedd
Местный

Регистрация: 05.02.2020

Москва

Сообщений: 468

10.02.2021 в 22:17:57

Вода - магистральная, подмосковная, Химки. Фильтровать песочек, иногда ржавчину и ошметки от ремонта - чтобы не убивать смесители

Кстати, о начинке редуктора в FK76CS и HS10S. В них редуктор какой? Поршневой или мембранный?

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

11.02.2021 в 01:27:05

В FK76CS и HS10S мембранный редуктор. Качество самой мембраны - не для горячей воды. Армированная резина, но NBR. Трескается и протекает. Про уплотнения см. выше.

Вам для фильтрования мусора, песка и окалины достаточно надежного 100-микронного фильтра, без встроенной обратной промывки.

Хонивел (большие фильтры) раскрывает свои преимущества, когда нужна автоматизация промывки (управление одним краном). В остальном много минусов (избыточные размеры, убогие ОК, ненадежные редукторы, цена как у самолета). Поэтому, если автоматизации не предвидится, смотрите в сторону FAR-овски фильтров и Valtec vt.085.

0
Medvedd
Medvedd
Местный

Регистрация: 05.02.2020

Москва

Сообщений: 468

11.02.2021 в 11:36:43

Спасибо! Какие посоветуете проверенные фильтры? В смысле марки/модели/номера? И правильно ли я понял, что фильтр желательно ставить ДО редуктора (а то мнения форумчан на этот счет расходятся). Косой грязевик (300 мкм) уже установлен до счетчика

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

11.02.2021 в 12:10:52

Рекомендую: FAR FA 3944 12100 1/2". Есть и другие неплохие модели, но из соображений доступности и ремонтопригодности рекомендую этот. По поводу места установки (до-после редуктора). Тут двух "мнений" нет. Есть безграмотные установщики, а есть рекомендации производителей. Производители редукторов рекомендуют ставить их ПОСЛЕ механического фильтра. К тому же в комбинированных фирменных устройствах (например, в те же FK76CS и HS10S) редуктор уже стоит после фильтра.

Помимо защиты редуктора (а он быстрее всего выходит из строя) редуктор после фильтра (ближе к коллектору) наиболее полно стабилизирует давление на потребителях. Ибо после него нет влияющих на поток элементов (забивающихся фильтров).

0
Medvedd
Medvedd
Местный

Регистрация: 05.02.2020

Москва

Сообщений: 468

11.02.2021 в 13:07:43

AKI, спасибо! А если на 3/4? 3944 34100? А подрывник после редуктора нужен? Или излишество?

0
Medvedd
Medvedd
Местный

Регистрация: 05.02.2020

Москва

Сообщений: 468

21.02.2021 в 00:35:31

AKI написал:

Доработка Хонивелов это замена прокладок и муфты из NBR резины на другую (FKM/EPDM) способную работать в горячей воде наших водопроводов.

AKI, это осуществимо? Можно ли купить/заказать такие детали или ремкомплекты из правильных материалов?

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

21.02.2021 в 12:03:29

Medvedd написал: А если на 3/4? 3944 34100?

Очень достойный вариант.

Medvedd написал: А подрывник после редуктора нужен? Или излишество?

Это уже маниакальная фантазия - не нужен.

Medvedd написал: это осуществимо? Можно ли купить/заказать

осуществимо всё. Вопрос лишь в цене и времени. Прокладки из FKM (O-Rings, манжеты, прокладки) можно при некотором старании заказать у китайцев. Манжеты из магазина в СПБ (я там тоже заказывал) тоже - вариант. Самое сложное с мембраной. Кто-то колхозил из автомобильной/велосипедной камеры. Я использовал рем-комплекты, но про запас есть груша от ГА из EPDM, в которой можно найти относительно ровные (плоские) участки для выкройки мембраны. Все решаемо. Вопрос лишь в том, зачем создавать эти трудности если еще не " купила баба порося"? Мне деваться некуда у меня в нескольких местах такие фильтры/редукторы установлены. Заменять их очень сложно и дорого (дороже возни с ремонтом самих Хонивелов). А у вас то еще чисто поле…

Надеюсь, подробно изложил. Кратко уже много раз говорил: НЕ РЕКОМЕНДУЮ их. Дорого очень. Рискованно (с поставками запчастей). Ненадежно. Бессмысленно, поскольку есть другие адекватные варианты...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.