Аватар пользователя
А791

Местный

Регистрация: 10.08.2006

Москва

Сообщений: 215

14.02.2021 в 21:04:56

Всем доброго! Такая ситуация. З этажа с отоплением. Разводка не знаю как называется, но принцип такой, что подача и обратка проходит вверх. На всех этажах в нее врезки. Расширительный внизу на подаче. Всё это гоняется насосом. Радиаторы подключены диагонально с верней подачей. В целом всё не один год работало. Единственное приходилось стравливать воздух на верхнем этаже маевскими. В этом году батарея, причем ближайшая к котлу, перестала греть. Это самая "короткая" линия подводки во всей схеме. На впуске и выпуске батареи давление есть. Впуск чуть тёплый. Выпуск холодный. Если начать сливать через Маевского - моментально нагревается выпуск и чуть теплее становиться впуск. Стоит закрыть Маевского выпуск быстро остывает. Батарея тоже. Куда смотреть? Как и чем балансировать?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111290

Аватар пользователя
А791

Местный

Регистрация: 10.08.2006

Москва

Сообщений: 215

14.02.2021 в 22:12:07

Спасибо за ответ. Завтра скину батарею посмотрю. Не думал что засор может быть, давление то есть, ослаблял гайки на впуске и выпуске - сразу сочилась вода. Давление так конечно не определю. Вот думаю может термоголовку на впуске ещё попробовать другую подкинуть. Когда через Маевского сливал/смотрел на струйку - заметил что поворот регулятора в районе 4-5 резко (не плавно) закрывал поток. Может быть в нем проблема? Бывало такое?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111290

14.02.2021 в 22:32:02

Если другие батареи работают - насос дает перепад давлений для циркуляции. Достаточно снять термоголовку, чтобы проверить, открывается термоклапан, или засорился. Если снимите термоголовку и батарея нагреется - виновата головка. Если не нагреется - промывайте термоклапан.

0
Аватар пользователя
А791

Местный

Регистрация: 10.08.2006

Москва

Сообщений: 215

14.02.2021 в 23:11:20

Термоголовку саму конечно же снимал. Нагрев не начинался. На втором этаже две батареи рядом в одной линии. Оконечная греет. Перед ней которая тоже перестала.вообшем завтра посмотрю, может действительно позабивалось что. Фильтр грубой у котла пора смотреть/чистить? Лет 5 не обслуживали.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111290

14.02.2021 в 23:13:23

Фильтр грубой у котла пора смотреть/чистить? Лет 5 не обслуживали.

Да не, зачем? Еще лет 20 потерпите... ;)

0
Аватар пользователя
А791

Местный

Регистрация: 10.08.2006

Москва

Сообщений: 215

14.02.2021 в 23:15:48

) система "закрытая". Вода после фильтра тонкой очистки. Реально думал чему там... ) Спасибо. Отпишусь.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111290

15.02.2021 в 00:01:02

еще насос посмотрите

Вода после фильтра тонкой очистки.

Который не удаляет соли жесткости.

А трубы какие? Кислородный барьер есть?

Общее давление в системе?

0
Аватар пользователя
А791

Местный

Регистрация: 10.08.2006

Москва

Сообщений: 215

15.02.2021 в 00:13:22

Полипропилен. Про барьер не понимаю. Расширительный закрытый. Давление 2атм. По манометру на "группе безопасности".

0
Аватар пользователя
А791

Местный

Регистрация: 10.08.2006

Москва

Сообщений: 215

15.02.2021 в 14:13:50

BV спасибо Вам огромное за помощь! Благодаря Вашим советам удалось победить проблему. Выяснилось что были заклинившие в нижнем положении штоки клапанов терморегуляторов возможно из-за излишне перетянутых термоголовок. Пронажимал шток. Когда он выскочил вверх даже чувствовался гидроудар. Подобная ситуация оказалась почти на трети всех батарей, даже на вполне горячих. Надивил термоголовку не затягивая до упора, чтобы слегка чувствовался люфт до штока. Касаемо фильтра. Он есть. Но вот сетка внутри отсутствует!) Спасибо установщикам. В ближайшее время куплю фильтр и поставлю сетку. Надеюсь она со временем соберёт на себя всё что там плавает. Весной промою. Ещё раз спасибо!

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111290

15.02.2021 в 14:44:31

штоки клапанов терморегуляторов Есть термоклапан, есть термоголовка одеваемая на клапан. И там и там есть шток :) Наверное вы все же пишете про термоклапаны... :)

Возможно у Вас переразмерены батареи, либо высокая температура на котле и поэтому клапаны почти всегда находятся в почти закрытом состоянии, где и закисли...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111290

15.02.2021 в 17:02:11

у первого похоже сопротивление пониже.... Главное чтобы влез ... В любом случае покупайте сразу две шт (второй - подменный), чтобы сразу заменить - а грязный отправить на ночь в стакан с лимонной кислотой, и потом повесить на веревочку рядом с фильтром. И первое время почаще проверяйте... Да и посмотрите вообще какая там вода - чистая, или коричневая взвесь :)

0
Аватар пользователя
А791

Местный

Регистрация: 10.08.2006

Москва

Сообщений: 215

15.02.2021 в 17:39:51

Когда, перед началом отопительного, стравливал воздух помню, что вода шла без взвеси, прозрачная, но с черным оттенком (не коричневая и не рыжая), с незначительным запахом чего то типа сероводорода.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111290

15.02.2021 в 17:47:35

Если радиаторы не АЛ - можно погуглить насчет добавок - ингибиторов коррозии. Но ...осторожно. И воду менять лучше на дистиллят (Осмос, или купить)... если не хочется теплообменник котла чистить от отложений солей жесткости - накипи, по простому.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу