BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 129565

16.02.2021 в 21:34:26

Замерьте реальное сечение кабеля. Как вы расключаете коробки - способ соединения? - это тоже работа, и тоже деньги. Основная экономия - на правильном проектировании без лишнего перфекционизма и лишних линий. Например, вы спокойно могли обьединить две комнаты по розеткам, и комнаты и кухню - по свету. Вышло бы то же самое, но разумнее.

0
allev1977
allev1977
Новичок

Регистрация: 16.02.2021

Самара

Сообщений: 15

16.02.2021 в 21:37:45

Я почему создал эту тему и зарегистрировался для этого.С одной стороны сделал всё нормально люди живут пользуются всё хорошо ,но электрика это не штукатурка и за тобой ответственность и не шуточная. Есть ли какие нормы, требования по соединению разных сечений в распредкоробке.И к чему может привести их нарушение.

0
allev1977
allev1977
Новичок

Регистрация: 16.02.2021

Самара

Сообщений: 15

16.02.2021 в 21:41:50

BV написал: Замерьте реальное сечение кабеля. Как вы расключаете коробки - способ соединения? - это тоже работа, и тоже деньги. Основная экономия - на правильном проектировании без лишнего перфекционизма и лишних линий. Например, вы спокойно могли обьединить две комнаты по розеткам, и комнаты и кухню - по свету. Вышло бы то же самое, но разумнее.

BV,Опрессовка, клещи ПК-16У

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 129565

16.02.2021 в 21:56:26

allev1977 написал: Есть ли какие нормы, требования по соединению разных сечений в распредкоробке.

Отвод от линии другим сечением без установки автомата. Это в нормах понимается как исключение, и то в некоторых случаях. Не надо такое тиражировать... В целом Ваш товарищ, более прав, чем Вы.

А способы соединения проводников - совсем другая тема. И они все рассмотрены очень подробно на форуме. См в разделе электрика.

Вместо Ютуба - см ПУЭ, (подробнее в ГОСТ и СП)

Вам для чтения на ночь: СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий http://docs.cntd.ru/document/1200035252

0
allev1977
allev1977
Новичок

Регистрация: 16.02.2021

Самара

Сообщений: 15

16.02.2021 в 22:11:49

BV написал:

allev1977 написал: Есть ли какие нормы, требования по соединению разных сечений в распредкоробке.

Отвод от линии другим сечением без установки автомата. Это в нормах понимается как исключение, и то в некоторых случаях. Не надо такое тиражировать... В целом Ваш товарищ, более прав, чем Вы.

А способы соединения проводников - совсем другая тема. И они все рассмотрены очень подробно на форуме. См в разделе электрика.

Вместо Ютуба - см ПУЭ, (подробнее в ГОСТ и СП)

Вам для чтения на ночь: СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий http://docs.cntd.ru/document/1200035252

Спасибо.Когда то окончил техникум,группа ЭОПП(электроснабжение промышленных предприятий).Работаю не по профилю в нефтянке, а в качестве подработки электрика, что то осталось в голове.Вопросов конечно много.Не жалею что зарегистрировался.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 129565

16.02.2021 в 22:21:55

ПУЭ 3.1.15 Аппараты защиты следует устанавливать, как правило, в местах сети, где сечение проводника уменьшается (по направлению к месту потребления электроэнергии) или где это необходимо для обеспечения чувствительности и селективности защиты (см. также 3.1.16 и 3.1.19).

3.1.19 Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах: .... 2) снижения сечения питающей линии по ее длине и на ответвлениях от нее, если защита предыдущего участка линии защищает участок со сниженным сечением проводников .... 3) ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности, если питающая их линия защищена аппаратом с уставкой не более 25 А для силовых электроприемников и бытовых электроприборов, а для светильников - согласно 6.2.2;

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

16.02.2021 в 22:23:56

allev1977 написал: Не жалею что зарегистрировался.

если бы форум с 2015г не глючил (а в посл-й месяц особенно), то цены бы ему не было

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 129565

16.02.2021 в 22:33:40

Если проще - 2.5мм2 можно (при любых условиях прокладки) защищать автоматом до 20А включительно. А вот для 1.5мм2 - 20А - это много, и макс 16А. А 16А - не полностью может использовать возможности 2.5мм2.

Тк кабель может быть и ТУ-шный и сильно заниженный по сечению, то сложилось "общественное" мнение - на розетки 2.5мм2/16А, свет 1.5мм2/10А - что в целом безопасно и для розеток и для не супер дешманского кабеля (ну скажем, заниженного только на 1 размер), а для ГОСТ честного кабеля - эти АВ с большим запасом.

0
allev1977
allev1977
Новичок

Регистрация: 16.02.2021

Самара

Сообщений: 15

16.02.2021 в 22:39:41

Если правильно понял,можно но лучше не надо во избежание лишних вопросов.Кстати как нельзя вовремя задал вопросы.Дачный дом,на веранду 2.5 розетки,ответвление через автомат(6-10) на свет в веранде и на входе.Это будет верная схема?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 129565

16.02.2021 в 22:51:14

Лучше рассматривать всю схему дома, тогда можно оптимизировать. И лучше не делать вот эти ответвления с отдельными автоматами не пойми где рассыпанными, вместо щита

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

16.02.2021 в 22:55:27

allev1977 написал: Дачный дом,на веранду 2.5 розетки,ответвление через автомат(6-10) на свет в веранде и на входе.Это будет верная схема?

это будет неверная схема есть щит/щиток ), вот там и должны находиться АВ, УЗО и проч дребедень

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.