Аватар пользователя
BARABAZ

Местный

Регистрация: 25.08.2012

Москва

Сообщений: 485

20.02.2021 в 16:13:28

megrad написал: BARABAZ, BV, А Вы всё бьётесь?

megrad, В споре рождается истина, в бою рождаются герои)

0
Аватар пользователя
BARABAZ

Местный

Регистрация: 25.08.2012

Москва

Сообщений: 485

20.02.2021 в 16:13:28

megrad написал: BARABAZ, BV, А Вы всё бьётесь?

megrad, В споре рождается истина, в бою рождаются герои)

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20204

20.02.2021 в 16:13:51

BARABAZ написал:

dokar написал: Прораб пошел за КэГешкой 4х70 . Читаем конец предидущей стр. :D

подчистили, блин. И номера ПРОРАБА я так и не узнал.

BARABAZ, Чудеса по пятницам. )))

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.02.2021 в 16:15:54

BARABAZ, истину в споре запинывают. тем более к теме ваш спор ни как не относится.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Bomb2001

Местный

Регистрация: 16.01.2021

Нижний Новгород

Сообщений: 68

20.02.2021 в 21:52:03

Спрошу здесь, раз уж тут идет обсуждение сечений кабелей в квартире - в ванной комнате для ДСУП можно применить провод с сечением 2.5 мм2 для соединения чугунной ванны, полотенчика и коллекторов ХВ/ГВ? Из внеквартирного щита приходит на КУП ПуГВнг 1х4, что-то не глядя взял в магазине ПуГВнг 1х2.5 вместо 1х4. Вроде по ПУЭ допускается 2.5 мм2 минимум?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113200

20.02.2021 в 21:58:05

Bomb2001 написал: Вроде по ПУЭ допускается 2.5 мм2 минимум?

Если защищать, а без защиты 4. 2.5 в штробе от КУП к розеткам. Но в одно гнездо розетки с моножилой - оконцевать и проверить, что держатся оба А от КУП к стоякам, ванне - купите лучше 4 - меньше шансов порвать повредить