BARABAZ написал:
Ведь если я скажу, что мои данные, это мой опыт наблюдений, Вы посмеётесь?
Мы уже вроде перешли к конструктивному диалогу, поэтому нет.
BARABAZ написал:
В рабочем режиме предельная длительно допустимая температура нагрева жил составляет + 70° С, а в аварийном режиме или в режиме перегрузки её величина может достигать + 80° С (при длительности нагрева не более 8 часов в сутки и 1000 часов за весь срок службы).
Мы говорим про линию освещения в квартире, из ВВГ 1.5 на которой оказался С15А.
Как правило на этой линии, даже если она одна в трешке - нагрузки - сопли, и она 99,9% времени работает в очень сильно недогруженном режиме сколько-нибудь заметно не нагреваясь.
Более того, ЛН уходят, меняются на ЛЕД и нагрузки еще меньше.
Поэтому говорить о тепловой деградации смысла нет.
Максимум - сдохнет лампочка раз в год - бахнет автомат, кабель нагреется и остынет.
Ну допустим ТКЗ маленький - нагреется чуть больше....
Даже если ТКЗ такой, что ЭМ не сработает - все равно весьма быстро отработает тепловой.
И ничего не будет этому кабелю.
BARABAZ написал:
ладно, закончим и подведём итоги:
Вы продолжаете настаивать на "нормальности" линии освещения из 1,5 мм.кв. под АВ С 16А?
Скажем так, если посмотреть ГОСТ 30331.5-95, то все нормально проходит.
(почитайте)
Но щитки я проектирую с 10А - с большим запасом на всякие непредсказуемости, да хоть ТУ-шный кабель.
Можно и 6, но дороже, и если куча ЛЕД драйверов - может и отработать по пусковым - китайцы не ставят ограничитель.
Иначе (16А), меня не поймут :), да смысла нет по расчетному току.
Но если не знаем расчетный, пусковой, поставить "от балды" 16А - не нарушит "буквы закона".