Доброго времени суток. Пришло время ремонта и есть вопросы.

Первый вопрос. Тройник на стояке. Стояк из оцинковки. На стояке установлен тройник. От этого тройника идет раздача на квартиру. Вопрос в том, как поменять этот тройник? Соседи ремонт уже сделали. Фото прилагаю.

https://d.radikal.ru/d35/2102/8e/e15109bf7d85.jpg

https://b.radikal.ru/b41/2102/f5/fa3a044e8588.jpg

Вопрос второй. Как лучше сделать разводку по квартире? У нас обычно это делается без коллекторов. Просто идет труба на унитаз, на бойлер и так далее. Планируется установка бойлера. Потребители: унитаз, раковина, ванна, мойка, посудомойка, стиралка. Разводка будет выполнена полипропиленом (еще не видел, чтоб кто-то у нас делал разводку другими трубами).

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116267

17.02.2021 в 23:16:59

Тройник - Сварка. ПП магистральным способом - магистраль не менее 25мм до бойлера включительно, и горячая после - тоже. Ответвления на приборы 20. На смеситель ванной - можно дойти теми же магистральными 25.

0
Inter
Inter
Эксперт

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3280

18.02.2021 в 05:12:57

floy написал: как поменять этот тройник?

Для начала-обратиться к местному сантехнику. Он либо сам поменяет, либо стояк сольёт, когда сторонний специалист будет делать.

floy написал: Соседи ремонт уже сделали

Это не проблема.

floy написал: Как лучше сделать разводку по квартире?

Начать надо хотя бы с эскиза. Листы бумаги в клеточку, на них обозначены все потребители. Потом надо поиметь установочные размеры каждого и изобразить техпроект разводки.

floy написал: У нас обычно это делается без коллекторов.

Они не являются обязательными элементами. Наоборот, чтобы их использовать-надо чётко и очень аргументированно объяснить себе-за что платятся "лишние" деньги.

floy написал: Разводка будет выполнена полипропиленом

А кто будет исполнителем? BV про диаметры написал, я не согласен только с одним моментом

BV написал: На смеситель ванной - можно дойти теми же магистральными 25

выделенное слово лишнее.

0
floy
floy
Местный

Регистрация: 09.08.2014

Керчь

Сообщений: 207

18.02.2021 в 06:58:00

BV, спасибо за быстрый ответ. На счет тройника, я так понял, нужно вырезать фрагмент стояка газосваркой и заготовленный тройник вварить? Далее делать разводку полипропиленом? Сантехник сегодня придет и посмотрит, как это сделать.

0
floy
floy
Местный

Регистрация: 09.08.2014

Керчь

Сообщений: 207

18.02.2021 в 07:05:59

Inter, уже обратился. Но, если нужна сварка, то это профильный специалист. Буду искать.

На счет разводки, схему обязательно нарисую. Исполнмтелем будет сантехник, точно не я) Пока я вижу это так: Шаровый кран на ввод - косой фильтр - счетчик - обратный клапан - фильтр (КАКОЙ ФИЛЬТР?) - далее разводка по квартире. Хотелось бы чтобы просто и надолго.

0
Inter
Inter
Эксперт

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3280

18.02.2021 в 11:06:53

floy написал: схему обязательно нарисую

уже надо начинать, раз

floy написал: Сантехник сегодня придет

Первым делом определиться с высотой отвода, чтобы потом не делать зигзаги снизу вверх и не ставить прямой ФГО вместо косого. Поскольку будет накопительный водонагреватель, то можно ориентироваться на высоту кранов под ним-туда должна прийти вода опускаясь с отвода от стояка. Например https://ibb.co/ZgT5RVz https://ibb.co/nBYgtmK Можно в горизонт уйти раньше, сразу после ФГО или после счётчика, добавится лишний уголок только. Главное сейчас определиться со схемой, исходя из размеров водонагревателя и арматуры. Или варить отвод на высоте около 2-ух метров, потом можно будет удлинителем повлиять на ситуацию.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116267

18.02.2021 в 11:18:55

floy, еще нужно знать давление - купите любой дешевый манометр на 10бар и подключите

0
floy
floy
Местный

Регистрация: 09.08.2014

Керчь

Сообщений: 207

23.02.2021 в 16:45:06

Спасибо за ваши ответы. Сантехник был, были предложены варианты перехода на полипропилен, но остановились на сварке. Сейчас думаю схему, ищу человека, который это сделает, т.к. это отдельная специальность, сантехники у нас не практикуют газосварку.

0
floy
floy
Местный

Регистрация: 09.08.2014

Керчь

Сообщений: 207

05.03.2021 в 18:00:15

Доброго времени суток. Труба оцинкованная, т.е. нужна спец подготовка перед сваркой, ищу человека, который это сделает. Еще был предложен вариант нарезать резьбу и вкрутить тройник из нержавейки, обработав при этом резьбу специальным герметиком, чтоб труба не ржавела. Давление в системе 1.3, 1.4 бара.

0
floy
floy
Местный

Регистрация: 09.08.2014

Керчь

Сообщений: 207

05.03.2021 в 18:02:58

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116267

05.03.2021 в 19:12:33

floy написал: Давление в системе 1.3, 1.4 бара.

очень печальное давление Чтобы его не потерять по дороге к потребителям - минимизировать заужения, повороты и тд. Думать о повысительных насосах