Добрый день.

В квартире имеется стояк водоснабжения из полипропилена. На нём полипропиленовый тройник для водозабора в квартиру (далее перекрывающий кран, счётчик и прочее - ничего особенного). Очень хочется на этом стояке изменить положение тройника, чтобы отвод "смотрел" в другую сторону. Понятно, что перепаять имеющийся тройник так не получится, нужно покупать новый, резать трубу и дальше его паять... Но не понятна технология, по которой это можно правильно сделать, учитывая, что стояк прямой и его не разобрать сверху и снизу. А для пайки нужно как-то вставлять делали друг в друга.

Говорил с разными строителями и сантехниками. Их ответы сводятся к таким вариантам: а) Впаять круглый полипропиленовый "компенсатор". Мне этот вариант не нравится, потому что изначально по проекту дома там компенсатора нет. Места для этого компенсатора тоже нет (придётся делать большой короб). Да и если вдруг по какой-то причине стояк захочет опуститься под собственным весом (надо мной куча этажей), то боюсь может сильно выгнуть этот компенсатор.

б) Сделать мелкий П-образный "компенсатор". По сути, как вариант "а". И из-за того, что он мелкий, именно как компенсатор он работать не сможет. Те же риски, что его деформирует.

в) Одни строители мне сейчас обещают, что они могут сделать пайку без компенсаторов путём разведения труб в стороны и выгибания их. Т.е. после расплавления полипропилена паяльниками нужно будет выгнутые трубы вставить друг в друга (т.е. трубу в тройник). Как-то не внушает доверия такой метод... Во-первых, не уверен, что это вообще реально. Как бы не лопнула труба при выгибании. Во-вторых не понятно, насколько это будет надёжно.

г) Поставить латунную муфту с американкой. Ничего гнуть для пайки не надо. Но при этом на стояке появляется элемент из другого материала. Он соединяется с остальной частью стояка через резьбовое соединение. Не понятно, может ли что-то проржаветь, или возникнуть другие проблемы из-за различных материалов.

Очень хочется узнать мнение специалистов, сталкивавшихся с такими задачами. Особенно касательно вариантов в) и г). Как правильно поступить? Или может есть ещё какие-то варианты?

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9529

19.02.2021 в 15:20:47

Наружный диаметр стояка какой? До 32мм в четыре руки всё прекрасно делается без компенсаторов и особых проблем.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125157

19.02.2021 в 15:37:23

Б) или В) - двумя паяльниками в 4 руки

0
fhntv
fhntv
Диод

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 14579

19.02.2021 в 15:50:41

Ruru написал: Говорил с разными строителями и сантехниками

стояк это собственность УК и вы не вправе привлекать кого либо для работ составьте заявку , вам сделает специалист из УК никаких "американок" и прочего "блуда"

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10842

19.02.2021 в 16:29:08

fhntv написал: стояк это собственность УК и вы не вправе привлекать кого либо для работ

Не верно, стояк - общедолевая собственность собственников, а УК лишь исполняет управление домом в интересах собственников (должна исполнять в интересах собственника). Вправе привлекать любого квалифицированного специалиста под приглядом УК, но некоторые УК действительно посторонних не допускают и в некоторых случаях это даже к лучшему (но может дорого обходиться потребителю, т.к. нет доступа к более дешёвым предложениям).

fhntv написал: вам сделает специалист из УК

Некоторым таким специалистам руки бы оторвать.

fhntv написал: никаких "американок" и прочего "блуда"

Давеча озвученные вами специалисты перепаивали потёкший стояк и впаяли американку, им так проще показалось, но при стыковке рубанули прокладку с последующей заменой (спаяли за пол часа, потом весь день бегали за ключами и прокладками). Сколько простоит не известно, но УК так распорядилось со своими специалистами.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125157

19.02.2021 в 16:31:59

fhntv написал: специалист из УК

хорошо звучит, фантастически гордо! :)

0
fhntv
fhntv
Диод

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 14579

19.02.2021 в 17:06:33

BV написал: фантастически гордо!

фантастически будет когда самостийные рукожопы подставят зака на проблемы а когда это сделает пес шарик из УК - у зака нет проблем вообще

0
Ruru
Ruru
Новичок

Регистрация: 16.05.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

19.02.2021 в 17:17:03

strider1978 написал: Наружный диаметр стояка какой? До 32мм в четыре руки всё прекрасно делается без компенсаторов и особых проблем.

strider1978, диаметр 40. Реально будет согнуть?

0
Ruru
Ruru
Новичок

Регистрация: 16.05.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

19.02.2021 в 17:19:58

fhntv написал:

Ruru написал: Говорил с разными строителями и сантехниками

стояк это собственность УК и вы не вправе привлекать кого либо для работ составьте заявку , вам сделает специалист из УК никаких "американок" и прочего "блуда"

fhntv, В моём случае УК прямо сказала, что они пока платных услуг не предлагают. Привлекать других специалистов пока не запрещали, нужно будет только УК уведомить и объяснить, что эти специалисты будут делать. Насколько мне известно, по ЖК, стояк - это собственность собственников дома. УК только занимается его обслуживанием, но не владеет им.

0
Ruru
Ruru
Новичок

Регистрация: 16.05.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

19.02.2021 в 17:27:27

Насчёт американки, как я понял, пока общее мнение отрицательное. Но почему? Ненадёжно? Или просто неразумно так делать?

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9529

19.02.2021 в 17:34:12

Ruru написал: диаметр 40.

Тяжко. Но умеючи можно. Ищите опытных ребят. Скорее всего это будет сделано заменой приличного фрагмента стояка.

0