Иван_84
Иван_84
Новичок

Регистрация: 19.02.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 35

20.02.2021 в 20:35:48

BV написал:

Иван_84 написал:

BV написал:

Иван_84 написал: BV, а Ваго там с пастой)

а вот это дерьмище выкидывайте без раздумий и сожалений

BV, а без пасты?)

Иван_84, без - норм. Не горят. Но доступные, или условно доступные. Если собираетесь когда-то переделывать/добавлять и там точно не будет влажно - можно Если есть гильзы и запас провода - тоже можно
(А вот эта паста с песком - перегрев в контакте (например КЗ на линии) и каменеет и далее - погорит, по крайней мере на Ал такое часто видел лично. На меди не видел, потому как мало кому в голову приходит. Но все равно ну ее нафиг....)

BV, ха, надо же, я не знал, спасибо за информиацию. А гильзы всем хороши, но нужен запас по кабелю, да.

0
BARABAZ
BARABAZ
Местный

Регистрация: 25.08.2012

Москва

Сообщений: 485

20.02.2021 в 20:45:46

BV написал: На меди не видел, потому как мало кому в голову приходит. Но все равно ну ее нафиг....)

На меди пять лет полёт нормальный, сам удивляюсь.

0
BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117288

20.02.2021 в 20:56:59

BARABAZ, Механизм такой: эта дрянь затекает в точку контакта... Если КЗ - происходит сильное локальное увеличение температуры в точке контакта. Дрянь рядом с этим местом каменеет, ну и далее все по кругу перегрев - остывание ...

Не всегда, не везде...зависит от тока.... но я такое в здравом уме использовать не буду...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.