23.02.2021 в 20:40:05
В квартире слабый напор холодной воды. Судя по всему со стояка. Днем еще ничего, но ночью вообще тонкая струйка течет. Управляющая компания ничего внятного не отвечает, сантехник говорит, что просто выше и ниже живет много китайцев, которые ночью начинают мыться.
В общем хочу вызвать экспертизу. Но для начала сам хочу измерить, вдруг все же по минимальной границе нормы проходим, вызов экспертизы - выброшенные деньги.
Прошу совета, как это правильно сделать.
Пока возникли следующие вопросы: 1) Какие нормативы на напор холодной воды в РФ? В каких единицах измерения он регламентируется? Где взять достоверную цифру? 2) Как при помощи подручных средств замерить напор воды? 3) Как подключиться к стояку? Сейчас от стояка идет шаровый кран, потом фильтр грубой очистки, за ним счетчик, затем трубы до магистрального фильтра. Сантехника на переопломбировку вызывать не хочу, подключаться на месте магистральных фильтров не очень хорошо - скажут что в трубопроводе проблема или счетчике воды. Идеальный вариант тогда - подключиться к фильтру грубой очистки, где сетка снимается и он очищается, но там резьба странная - 34 миллиметра.
На фото фильтр, аналогичный установленному у меня.
Ссылки на фото:
Надеюсь на вашу помощь. Заранее спасибо!
23.02.2021 в 21:57:20
panacorn, 1) точной нормативной цифры нет, так как обеспечить ее невозможно. В общем случае - от 1 до 6 бар. 2) Никак 3) как вариант, аккуратно выкрутить ФГО вместе с счетчиком и вкрутить футорку 1/2-1/4 и далее манометр. Более точного способа и не придумать. Дальше уже для себя определять и искать причину, вдруг проблема в забитом магистральном фильтре? Или забитый ФГО.
24.02.2021 в 05:49:07
panacorn, Днем еще ничего, но ночью вообще тонкая струйка течет. Можно вопрос, зачем вам вода ночью, вы как китайцы сверху, по ночам моетесь? Для стирки ночью для экономии электроэнергии и тоненькой хватит.
24.02.2021 в 06:19:52
В каких единицах измерения он регламентируется?
Напор измеряется
Как подключиться к стояку?
К стояку нельзя, после шарового крана всё ваше хоть отрезайте
скорее всего у вас забились фильтр и трубы спросите у соседей по стояку выше и ниже как у них течёт
24.02.2021 в 09:36:43
panacorn, что бы давление замерить, нужен манометр, подключить можно хоть куда: к шлангу бочка унитаза/смесителя/колонки(если есть)... При отсутствии расхода воды покажет давление, даже если фильтры забиты. Отсюда будете плясать. Если давление достаточное(нормы не знаю), а количества нет, то это засор, если давления нет, то уже пунктик у Вас есть.
10-40-99@mail.ru
24.02.2021 в 10:10:09
Славик64 написал: panacorn, что бы давление замерить, нужен манометр, подключить можно хоть куда: к шлангу бочка унитаза/смесителя/колонки(если есть)... При отсутствии расхода воды покажет давление, даже если фильтры забиты. Отсюда будете плясать. Если давление достаточное(нормы не знаю), а количества нет, то это засор, если давления нет, то уже пунктик у Вас есть.
Славик64, Я этот раздел физики забыл. Благодарю за помощь! Получается, что давление при закрытом кране везде одинаковое, какие бы засоры не были в системе, так? Соответственно, замерить нужно давление и от этого разбираться дальше.
24.02.2021 в 10:14:56
Aтос, У соседей все нормально, ФГО не забит. Из точки перед магистральным фильтром течет уже слабо. Проблема или в стояке или где-то на участке шаровый кран-ФГО-счетчик-трубы до магистрального фильтра.
24.02.2021 в 10:19:05
bluekit46 написал: panacorn, 1) точной нормативной цифры нет, так как обеспечить ее невозможно. В общем случае - от 1 до 6 бар. 2) Никак 3) как вариант, аккуратно выкрутить ФГО вместе с счетчиком и вкрутить футорку 1/2-1/4 и далее манометр. Более точного способа и не придумать. Дальше уже для себя определять и искать причину, вдруг проблема в забитом магистральном фильтре? Или забитый ФГО.
bluekit46, Можно попробовать ФГО вместе со счетчиком открутить, спасибо! А к резьбе вскрытого ФГО не подключиться через переходник? Это специально резьба нестандартная какая-то?
24.02.2021 в 10:21:35
Hitgher, Да просто квартира набита асиками для майнинга биткойнов, они на водяном проточном охлаждении. Так вот, ночью они начинают перегреваться из за снижения потока воды в контурах охлаждения, снижают мощность и, как следствие, средний часовой доход.
24.02.2021 в 10:22:15
Hitgher написал: panacorn, Днем еще ничего, но ночью вообще тонкая струйка течет. Можно вопрос, зачем вам вода ночью, вы как китайцы сверху, по ночам моетесь? Для стирки ночью для экономии электроэнергии и тоненькой хватит.
Hitgher, Да просто квартира набита асиками для майнинга биткойнов, они на водяном проточном охлаждении. Так вот, ночью они начинают перегреваться из за снижения потока воды в контурах охлаждения, снижают мощность и, как следствие, средний часовой доход.
24.02.2021 в 13:33:41
panacorn, да можно и так подключиться. Обычно на крышках ФГО не стандартная трубная резьба, чтобы не подключались. Какая в вашем случае-сложно сказать. 34 мм близко к 1 дюймовой, но нужно попробовать: вдруг шаг отличается.
24.02.2021 в 16:16:31
panacorn написал: У соседей все нормально, ФГО не забит. Из точки перед магистральным фильтром течет уже слабо.
ИТОГО. То есть после счетчика, в котором на входе стоит и должон быть фильтрик- сеточка. Если у Вас есть возможность вместо сетки в ФГО вкрутить шланг со сливом например в ванну то шаровым краном уже можно испытывать.
А то что Вы называете "НАПОР" то измеряется как "литров в минуту" или кубометров в час. Зависит как от давления так и от пропускной способности, в частности разводки в Вашей квартире.
24.02.2021 в 17:12:20
panacorn написал: 1) Какие нормативы на напор холодной воды в РФ? В каких единицах измерения он регламентируется? Где взять достоверную цифру?
Нормативы есть в постановлении ээээ, кажется 354, если правильно помню - не менее 0.3 бара на точке водоразбора. Найдите и почитайте, в том числе как замерить, но если правильно помню - там не внятно.
panacorn написал: 2) Как при помощи подручных средств замерить напор воды?
напор измеряется в барах, но Вам по сути нужен расход. Просто откройте холодный кран, засеките минуту, или 2 или 10 и по водосчетчику посмотрите количество литров за это время. Если же вам нужен именно напор (Давление, в стояке) в барах - купите манометр за 200-250 руб, переходник-футорку с 1/4 на 1/2 и вкрутите манометр вместо душевой лейки в шланг. Узнаете давление при нулевом расходе.
Эти два измерения помогут Вам понять причину нехватки воды и дальнейшие действия. Если давление 2-3 бара и выше, а воды не хватает - "непроходимость" от стояка, засорены фильтры и тд.
Если давление ночью падает до 1 бара - значит... в стояке неладно - заужения и китайцы всю воду сожрали - долбите УК.
Ну а далее как быть - по результатам измерений... сравните днем и ночью...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу