14.03.2021 в 21:14:28
BV написал: Что-то как-то много. Зимой измеряли? Что за грунт? Песок?
Меряли сегодня, берег реки, песок.
BV написал: лучше полосу от отдельного заземления вытащить на верх в ОТДЕЛЬНУЮ от всего коробку - метр, полметра от земли, и соединение болтовое - тогда можно всегда отсоединить это заземление, и проверить его сопротивление растеканию. Еще подумайте - планируется ли когда-то молниеотвод?
Ок, значит в коробку. Только это не отдельное заземление, оно ж будет сварено с металлическим фундаментом (заодно СУП получается). Молниеотвод - да, будет. Вероятно нужно будет забивать дополнительный штырь, думаю 3м уже достанет до грунтовых вод.
14.03.2021 в 21:22:08
VitalyK написал: , оно ж будет сварено с металлическим фундаментом
связь - через коробку - отключаемую. Не сваривать наглухо
VitalyK написал: Молниеотвод - да, будет. Вероятно нужно будет забивать дополнительный штырь, думаю 3м уже достанет до грунтовых вод.
лучше не думайте, а много читайте как это делается :)
14.03.2021 в 22:24:02
BV написал: связь - через коробку - отключаемую. Не сваривать наглухо
Почему не сваривать наглухо? чтобы можно было отсоединить фундамент из-за возможной корозии ?
megrad написал: фундамент не пройти?
В начале писал - это каркасник, поднятый над землей, фундамент 20 металлических труб, сваренных швеллером. Ввод в дом где-то на высоте 3м от земли.
14.03.2021 в 23:46:48
VitalyK написал: Почему не сваривать наглухо?
Выше УЖЕ написал
BV написал:
- тогда можно всегда отсоединить это заземление, и проверить его сопротивление растеканию.
вы читаете, или где? :)
VitalyK написал: чтобы можно было отсоединить фундамент из-за возможной корозии ?
чтобы наверное его не соединять.... вообще, если TNC.
А заземление сделать - штыревое, одним штырем и глубоко (до водонасыщенных) - потому, что песок - и данные замеров Ваших. Толку от ваших неглубоких уголков, если 20!!! свай всего-то 11.5 Ом.
15.03.2021 в 00:10:58
BV написал: чтобы наверное его не соединять.... вообще, если TNC. А заземление сделать - штыревое, одним штырем и глубоко (до водонасыщенных) - потому, что песок - и данные замеров Ваших. Толку от ваших неглубоких уголков, если 20!!! свай всего-то 11.5 Ом.
Смешалось у меня ТТ и возможная в будущем ТNC )) Сейчас делаю ТТ, использую естественные заземлители фундамента, полосой приваренной к фундаменту просто хочу вынести шину РЕ к вводному щику. Если 2-м уголки нет смысла забивать и варить к ним полосу, то так даже меньше работы - просто закопать и один сварной шов на сваю )) Переход на ТNC - в перспективе (если на свою ТП соседи вынуждены будут скинуться, то на модернизацию ВЛ не факт), возможно ТТ будет надолго.
15.03.2021 в 02:06:50
VitalyK написал: Сейчас делаю ТТ, использую естественные заземлители фундамента, полосой приваренной к фундаменту просто хочу вынести шину РЕ к вводному ящику.
ОК, только к ящику отдельному, где соединить с проводником, разьемным соединением, проводник уже в щит.
VitalyK написал: Если 2-м уголки нет смысла забивать
ну а какой длины у Вас сваи? Думаю в песке никак не менее 2м, и что такое 2 2х метровых уголка, по сравнению с свайным полем? ИМХО - ничто
VitalyK написал: Переход на ТNC - в перспективе
штырь метров 6 и более - замеряем, мало - бьем еще штырь.... и тд (худшее сопротивление - зимой, и рассчитывать надо на это) Штыри - тоже соединять разборно, чтобы можно было проверить сопротивление прибором.
С одной стороны - не хочется коррозии свай, а с другой по правилам все железки надо соединять. Как правильно поступить - не знаю. Может я и не прав насчет коррозии .... почитайте, подумайте, уточните...
Молниеотвод - отдельная тема, но с заземлением обязан быть соединен. Насколько я понимаю, заземление молниеотвода - по углам дома, и контур уравнивающий вокруг дома было бы хорошо...
15.03.2021 в 02:29:17
В этой коробке отсоединяется и проводится измерение
15.03.2021 в 10:25:34
VitalyK написал: Ввод в дом где-то на высоте 3м от земли.
Щит в доме тоже на высоте 3 м? Высота пространства от земли до пола дома?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
15.03.2021 в 13:42:56
megrad написал: Щит в доме тоже на высоте 3 м? Высота пространства от земли до пола дома?
Щит под потолком, ввод кабеля сверху, пол ~1 м над землей.
15.03.2021 в 15:56:42
VitalyK написал: пол ~1 м над землей.
Ну и проведите земляной провод под полом и сразу в щит - на кой фасад уродовать.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу