Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

05.03.2021 в 02:05:24

BV написал: Даже если чисто - сухой затвор трапа хлопает крылышками в ночной тишине, при разрежении в стояке

Те что с крылышками (Viega) - да, жужжат. А с тарелкой подпружиненной (McAlpine) - тихие.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

05.03.2021 в 02:08:14

magistr4815 написал: Думаю кстати сделать 2 таких отверстия - в ванной и в туалете. Поставить обратный клапан.

Работать всё нарисованное не будет. Берутся два трапа McAlpine MRFG3, собираются в линию, один работает как транзитный (он так умеет) - и всё. Никаких обратных клапанов.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124566

05.03.2021 в 03:13:39

Mazayac написал: McAlpine MRFG3,

Высота гидрозатвора: 32 мм Пропускная способность: 32 л/мин высота 87-145 мм;

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3689

05.03.2021 в 06:05:13

magistr4815 написал: Основной вопрос в креплении трубы к стояку канализационному ... через седло с герметизацией и хомутами ... или же как то врезать тройник туда... может что посоветуете?

Не получится седлом-оно на трубу ставится, а у Вас там раструб (со вставленным в него тройником). Сквозь раструб и тройник коронить будете седелку вставлять? Кроме того, что наружный диаметр раструба не предназначен для установки седелки и того, что продырявив раструб с тройником не получите герметичного соединения... ещё прикиньте-на какой высоте окажется отвод от плиты-явно не как на моём рисунке, а сильно выше.

magistr4815 написал: или же как то врезать тройник туда... может что посоветуете?

Пообщаться с соседями с низу, рассказать про задуманное, объяснить их "бонусы" в случае, если удастся перебрать стояк и сделать один из вариантов: а) слив с трапа сквозь плиту приходит в тройник под потолком у соседей б) просто укорачивается их верхняя труба (раструб которой торчит у Вас) так, чтобы верх раструба был вровень с плитой (или ниже на несколько миллиметров) В первом варианте надо уделить особое внимание шумоизоляции, чтобы люди не "пострадали" за свою доброту. Во-втором, пол в санузлах окажется выше общего пола в квартире-решается установкой двери с порогом и первое время придется привыкать к разнице уровней при входе/выходе.

magistr4815 написал: что бы нарисовать реальный трап, его нужно найти, поездить по магазинам и посмотреть максимально маленький по высоте.

элементарно находится в сети-с размерами

magistr4815 написал: Но думаю я найду его

Есть Леруа Мерлен в городе?

fhntv написал: мой вам совет - пожалуйста остановитесь

magistr4815, пропустите

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

06.03.2021 в 06:12:06

BV написал: Высота гидрозатвора: 32 мм

Высота гидрозатвора в аварийном трапе не имеет никакого значения. Он всегда сухой стоит. В этой модели штатно установлена "сухая" вставка, пять лет - полёт нормальный.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124566

07.03.2021 в 14:02:53

Mazayac написал: В этой модели штатно установлена "сухая" вставка, пять лет - полёт нормальный.

По опыту - если в стояке разряжение... как ведет себя вставка?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

07.03.2021 в 21:13:24

BV, на удивление тихо. Единственная "проблема" - повышенная передача естественного шума из стояка, так как гидрозатвор пустой. Вот предыдущий трап Viega Advantix со вставкой Viega 583255 быстро меня выбесил жужжанием своих крыльев.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124566

07.03.2021 в 21:18:16

Mazayac написал: Viega Advantix со вставкой Viega 583255 быстро меня выбесил жужжанием своих крыльев.

это ДА, еще и хлопает :) Поэтому и спросил!

0