14.03.2021 в 17:15:33
Добрый день. Имею в новостройке несмещённый и незауженный байпас, т.е. выводы (20)25 трубы полотенчика идут из 40 ГВС без заужения оной. Хочу перенести полотенчик на 2м от стояка. Будет оно работать, нет? 1-я схема
И еще такой вопрос между трубами полотенцесушителя расстояние где-то 50 см, как можно подключить туда полотенцесушитель типа лесенка?
14.03.2021 в 17:24:38
dot05 написал: т.е. выводы (20)25 трубы
если 25 норм, если 20 - не норм. с 25 - на 2 метра возможно, но - проверять работу реального ПС
dot05 написал: между трубами полотенцесушителя расстояние где-то 50 см, как можно подключить туда полотенцесушитель типа лесенка?
искать невысокую широкую лесенку с отводами 50 и боковое подключение
14.03.2021 в 18:31:53
dot05, Раз готовы переваривать стояк (судя по рисункам)-сразу делайте под схему №1
15.03.2021 в 01:50:39
dot05 написал: Хочу перенести полотенчик на 2м от стояка. Будет оно работать, нет?
Если стыки не заплавлены и нет прочих заужений (типа модных уголков, у которых внутри отверстие 10мм) - будет работать.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу